Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Гидромодули
.: Гидромодули
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Гидромодули»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vic1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
Уважаемые коллеги.
Хотелось бы провести некий опрос о использовании насосных станций.Кто и какие юзает?
Создано 13-10-2011 09:14
Наверх
vic1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
И тишина...
Создано 14-10-2011 11:06
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
никто никаких ниюзает. все гавнякают как получится из того шо попадецца.

С уважением, LordN.
Создано 14-10-2011 11:20
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Я, например, такую:


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-10-2011 11:39
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
"все гавнякают как получится из того шо попадецца"

именно так :)

А к чему вопрос?
Создано 14-10-2011 13:23
Наверх
SDVig


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 89
дата регистрации: 11-10-2008
Цитата
aqua-land пишет:
А к чему вопрос?


Дайте угадаю: "А вот наши гидромодули... Вот вам каталоги по ним... Правда, цен я не дам, потому как не положено... Только по номеру объекта, паспорту, загранпаспорту, отпечаткам пальцев, сетчатки глаза заказчика, телефона его любовницы и имени любимой черепашки..." :D
Создано 14-10-2011 15:53
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
В теме, озаглавленной "Гидромодули", речь про насосные станции.
Как покупателя гидромодулей меня меньше всего волнуют насосы, их как собак нерезанных, а вот гидробаки под холодную воду хрен где найдёшь.
Не с той карты заход, vic1.

А.С.
Создано 14-10-2011 17:27
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
гидробаки уже давно можно купить любые, по твоему рисунку на коленке.

С уважением, LordN.
Создано 14-10-2011 19:53
Наверх
vic1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
Новую статью прочитайте в след.номере Авока.
А потом поговорим.Посмотрите.Выскажите мнение.стоимость лично Сдвигу вышлю за отпечаток сетчатки))при желании конечно.А по насосам не соглашусь у Ебары например не реально полностью опорожнить системку при всем желании - это раз,а во-вторых делать патрубки того же размера,что и у насоса и оставлять всю эл.мощь там же - это тоже бред.
С уважением Виктор
Создано 15-10-2011 10:11
Наверх
vic1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
Доброго дня Коллеги.
Новый продукт завода JCI(York)Шереметьево.
Гидромодуль с Трямя высокоэффективными насосами, работающими по схеме «основной + резервный»/(2+1)Расход до 680м3/ч - а?))
При необходимости с баком аккумулятором до 4000л

С уважением Виктор
Создано 18-01-2012 16:37
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Цена вопроса?
Создано 19-01-2012 02:08
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
Если Johnson Controls, то наверняка дорого... Легче (и быстрее, и дешевле) с дядей "Колей" сварганить.
Мля! А почему на таком красивом рисунке всего один фильтр? Краски не хватило?
Создано 25-01-2012 22:51
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
Да и ШУ не мешало бы подальше от труб вынести...
Создано 25-01-2012 23:04
Наверх
vic1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
Ну вы попробуйте собрать дешевле)побегав по разным конторам за комплектующими и потом ваш как всегда пьяный дядя соберет)Это всего лишь рисунок не более.чертежи представлены в каталоге.Вам мало одного фильтра?!

С уважением Виктор
Создано 29-01-2012 22:24
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
vic1,

можете внятно пояснить, в чём смысл заявленной вами тут темы?

То, что на рисунке, скорей всего имеет отношение к водоснабжению, и правильнее было бы сей агрегат назвать гидроцентралью. Я правильно понял,
что насосы тут рулятся по принципу поддержки определённого напора, выставленного на контроллере?

В системах тепло/холодоснабжения это совсем ни к чему, более того - недопустимо. Здесь требуется поддежание не давления, а расхода циркулирующего
носителя, и наличие бака, АККУМУЛИРУЮЩЕГО БАКА, бака, находящегося под давлением и зачастую стоящего гораздо больше, чем присобаченный к нему насос,
определяет качество гидромодуля. А так же баков-компенсаторов (экспанзоматоров)

Господа сплитчики!
Если вам доведётся столкнуться с холодоснабжением от чиллера, знайте: самое главное в гидромодуле - это аккумулирующий бак, управление
насосной группой там весьма примитивное, типа включился/выключился основной или резервный (если есть) насос.

А.С.
Создано 30-01-2012 11:10
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Kroudion пишет:
Господа сплитчики!
Если вам доведётся столкнуться с холодоснабжением от чиллера, знайте: самое главное в гидромодуле - это


правильный подбор насоса к построенной сети :D, а уж потом гидробаки, расширительные и т.п. арматура 8)

А так Ёрк, судя по картинке, практикует системы с переменным расходом (ибо паралелльно включенные насосы не повышают напор, а при определенной характеристики сети прибавляют расход теплоносителя) + резервирование насоса в случае бумсика по кавитации или прочего геммороя.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 30-01-2012 12:51
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Ну, переменный расход хладоносителя это нонсенс, и никто, даже Ёрк, на это не пойдёт.
Регулирование расхода - это именно в водоснабжении, когда много потребителей воды, и работает такая штука именно на поддержание постоянного давления в сети водоразбора.

Что касается важности правильно подобранного насоса в контуре холодоснабжения - а что, кто-то здесь утверждает обратное?
Но на практике чаще пролетают не с насосом, а с баком. И стоит бак, блядь, дороже

А.С.
Создано 30-01-2012 13:44
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Kroudion пишет:
переменный расход хладоносителя это нонсенс, и никто, даже Ёрк, на это не пойдёт
если у тебя гидравлический разделитель - почему нет?

С уважением, LordN.
Создано 30-01-2012 15:41
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Стрелка на холодоснабжении, где дельта зачастую меньше 5К?

И даже со стрелкой насос на испар, постоянный расход через испар, всё равно обязателен

А.С.
Создано 30-01-2012 16:29
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
А чтобы фильтр почистить надо чиллер останавливать и весь контур сливать? Тройка с минусом.

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 30-01-2012 21:00
Наверх
Averroes


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 25-05-2008
Почему сливать? Там же заслонки до и после фильтра??
Создано 12-03-2012 00:10
Наверх
HEKTO
Материалист


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 637
дата регистрации: 19-06-2007
Да, не разглядел. Ну тогда все равно абсурд - заслонки перед и после каждого насоса, а фильтр один. То есть поменять насос можно не останавливая работу оборудования, а почистить фильтр- нельзя? Тут уж логично или один фильтр и две заслонки на весь гидромодуль, либо делать так, как принято - перед каждым насосом по фильтру (тем более, что это может быть еще и дешевле)

Думать надо головою, а не писькой половою
Создано 12-03-2012 14:46
Наверх
Boriska13066
(495)724-72-50


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
Кстати коли речь зашла о YORK, в их презентации говорилось, что в автоматике стоят частотники для регулировки расхода ...
Создано 12-03-2012 15:52
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Бориска, расход чего?

В чиллере, охлаждающем воду, регулировать можно:

- расход воздуха через конденсатор;
- расход хладагента через испаритель;
- расход воды через кондесатор,

НО НЕ РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ!!!!!

Ребята-сплитушники, ну не лезьте вы в тему водоохладительных машин, а то капслоком сейчас начну матюгаться.

Что касается гидробаков - Лев, никто ав здравом уме на коленке их не клепает,
производство сосудов под давлением сплошной гемор,
и по-прежднему дефицит предложения танков для холодоснабжения, не путать с танками для горячей воды -
их как собак нерезанных, только пот патрубки в них вварены сечением в 4 раза меньше, чем надо для холода

А.С.
Создано 12-03-2012 17:55
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Kroudion пишет:
НО НЕ РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ!!!!!


Саныч, это давно уже не проблема.
Счас многоступенчатые машины клепают, тот же Ерк выпускает чиллеры на сотни кВт c инверторными винтовыми компрессорами (блеать, один в один VRF по начинке).
А на мелких уже вовсю ставят цифровой скролл от Копланд.
Расход хладагента до 10% от номинала, ну и расход воды (гликоля) иже с ним....
Холодилки с переменным расходом хладагента, ЭРВ, шагают по планете.
Это не вчерашние машины с одной-двумя ступенями...

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 12-03-2012 18:17
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Цитата
это давно уже

Ну-ка, пример в студию.
То, что венты и компы чиллеров сажают на ЧП, вовсе не означает, что насос гидромодуля тоже сажают на ЧП.
Или вы готовы дать конкретную ссылку на реальный чиллер, в контроллере которого работа насоса гидромодуля контролируется через частотник? (а не реле протока)

А.С.
Создано 12-03-2012 21:43
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Kroudion пишет:
Ну-ка, пример в студию.


Dantex DN65BD/SF - 65 кВт c цифровым скроллом.
Саныч, да пофигу какой насос установишь с частотником или без. От контроллера это может и не зависить.
Холодильные машины с переменным расходом хладагента имеют датчик низкого давления не только для ЭРВ, но и для контроля производительности и поддержания целевой температуры кипения.
Если из-за снижения расхода воды (гликоля) температура кипения начнет сыпаться вниз, то контроллер чиллера или цифрового скрола разгрузит компрессор вплоть до 10% от номинала.
Такие машинки уже продаются. Делают их и макаронные и кетайские фабрики.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 13-03-2012 08:50
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Давайте не уходить в сторону.

Регулирование расхода хладагента - это совсем не то, что регулирование РАСХОДА ВОДЫ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ!
Регулированием расхода хладагента добиваются плавности управления, не надо лепить холодильные контуры
(двух- трех и т.д. компрессорные агрегаты), нет частых, губительных для компа, пусков - ресурс повышается.
Вот в чём назначение частотников для компов (и вентов) чиллера.
А плавность холодопотребления решают сосвсем другие девайсы, типа 3-ходовых клапанов на теплообменниках
и регулируемых вентов на тех же теплообменниках.
Плюс накопительная ёмкость, задающая системе холодоснабжения необходимую инерционность. И монохуйственно,
ступенчато ли регулируется расход хладагента или плавно.

ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ХЛАДАГЕНТА ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ПЛАВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА
ХЛАДОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ!!!!!!!!!!

РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ИСПАРИТЕЛЬ НИКАК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ! ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ, ИНАЧЕ НЕ УСЛЕДИТЬ
ЗА ЗАЩИТОЙ ИСПАРИТЕЛЯ!

Не знаю, может какому охуевшему изготоваителю, помешанному на энергосбережении, и взбредёт в голову
сделать чиллер с переменным расходом воды через испар. Но тогда в котроллере обязательно должно быть два аналоговых
входа (аналоговых, а не цифровых!) для динамического измерения падения давления на испарителе по воде и динамического же
измерения расхода воды через испар. При этом контроллер должен содержать в себе график зависимости падения давления
от расхода для конкретного устанвленного испара.
Вот я прошу привести мне конкретный пример чиллера с таким вот контроллером.
Пример чиллера с инверторнчм компом здесь пе пришей к пизде рукав.

А и подумайте ещё.
Ну вот хуй с ним, установили вы на насос гидромодуля частотник. И чо?
Допустим, у вас три потребителя холода, каждый со своим регулятором. На хуя тогда частотник на насосе? Он только вредить
будет, если попытается регулировать расход хладоносителя, ибо от падения давления в системе холодоснабжения индивидуальные
регуляторы эти сойдут с ума.

Вообще, покажите мне хоть одного производителя, который бы выпускал чиллер, рассчитанный на такую хуйню

А.С.
Создано 13-03-2012 10:38
Наверх
Boriska13066
(495)724-72-50


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
Странную Вы господа полемику развели, сама та тема про гидромодули ...

Я не очень понимаю чем Вас не устраивает наличие частотника на насосе ? Что прям так у всех идеально подобраны насосы под гидравлику контура ?
И расходы холодоносителя прямо таки в идеале в норме ?
Создано 13-03-2012 12:26
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Бориска,
так я только про гидромодуль и пишу, вы разве не поняли?

И речь идёт не о допустимости/недопустимости частотника на насосе гидромодуля,
а о дурости регулирования расхода воды через испар.
Расход через испар выставляется один раз, при пусканаладке (хотите - делайте это через частотник),
и больше его не трогают, т.е. расход воды через испар должен оставаться постоянным, а не переменным,
и в этом смысле он никак не регулируется.

Я ведь и прошу привести мне хоть один пример, где бы использовалось регулирование расхода воды через испаритель
(ВОДЫ, а не хладагента).

Обычно работа гидромодуля контролируется одним цифровым входом на контроллере, куда подключается реле протока,
установленного на гидромодуле, и всё.

А.С.
Создано 13-03-2012 14:07
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 36
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.