AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
Кто из производителей кроме Carrier (типа AGA AEROTEK) применяет DigitalScroll? Интересует линейка 30-200 квт.
Инверторные с водяным охлаждением существуют?
Спасибо, Алекс.
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Довольно много производителей применяют в водоводяных чиллерах такого диапазона мощности компрессоры с регулируемой производительностью. Какие особенные эксплуатационные свойства вам нужны?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Что такое инверторные с водяным охлаждением? Турбокоры на водяном конденсаторе до 200 кВт?
Счас на Digital Scroll любой итальянский производитель соберет чиллер.
Пошукайте каталоги поставщиков.
too AleXa напишите в личку мобильный или городской, есть вопросы.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
dganaya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 09-12-2009
|
всем привет.помогите кто может .я первый раз связался с 410 фреоном и наткнулся на проблему следующего рода.когда я выставляю высокое давление на 26 атм. при работе компрессора,через пол часа работы он начинает поднимать давление пока не выбъет датчик по высокому.когда стравливаю после он наоборот скидывает давление пока не срабатывает датчик низкого давления.помогите кто может
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
возможно, слабый конденсатор.
охлаждение конденсатора водяное, воздушное?
А.Ш.
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
AIREDALE делает чиллеры 20 и 40кВт с digital scroll со встроенным фрикулингом, но они по большей части предназначены для охлаждения хладоносителя для телекоммуникационных шкафов (t=15/20C, 13/18 и т.д.)
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
zimorodok
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
|
всем привет.помогите кто может .я первый раз связался с 410 фреоном и наткнулся на проблему следующего рода.когда я выставляю высокое давление на 26 атм. при работе компрессора,через пол часа работы он начинает поднимать давление пока не выбъет датчик по высокому.когда стравливаю после он наоборот скидывает давление пока не срабатывает датчик низкого давления.помогите кто может
Проверь датчики(коллектором), Меняй фреон(полностью), меняй фильтры. На какой диапазон вент. конд. работают?
|