Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Контроль температуры конденсации.
.: Контроль температуры конденсации.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 60 из 65
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Контроль температуры конденсации.», Энергоэффективность.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
exelente пишет:
С кипением скорей всего пожалуй придется не заморачиваться, а вот руление температуры конденсации это как бы важно. Перепад давления меньше - электрики жрет пропорционально меньше.


Да не проблема уменьшить давление конденсации, если температура за бортом позволяет. Только не забывай, что потом надо будет чуток и кипение приподнять. А кроме как изменить частоту компрессора сделать это нечем. Одно связано с другим.

Цитата
exelente пишет:
Не с контроллером, а с регулятором. И это не проблема. Регуляторов можно вшить во вполне обычный свободнопрограмируемый контроллер штук 20. Спеца только найми внятного.


Ты даже не понял мою мысль.
Чем отличается обычный чиллер + приблуда хэндмэй для панелей, от чиллера, заточенного под панели.
Что регулятором собрался рулить? Сразу и частоту насоса и трехходовой? А попробуй найди такой регулятор :D
Да хрен ты что вошьешь в обычный контроллер, который установлен на борту и чиллера до 100 кВт. Как правило на таких чиллерах либо жесткие контроллеры с конфигурируемым софтом, либо СПК, у которых забиты все входы выходы. Так что по любому надо приобретать отдельный СПК, сочинять софт для трехходового с датчиками, насоса с ЧП и датчиком перепада и т.п. и вешать отдельный щит.
А у Кливета уже есть готовое решение. Чувствуешь разницу?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 24-10-2009 23:07
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Прям как дети. Мошт хватит рогом в друг друга упираться? В курсе что большинство людей называют одни и те же вещи разными именами и абсолютное большинство споров - споры не по сути, а по терминам как и что называть?
Видишь симптомы в текущем разговоре?
Регулятором я называю алгоритм записаный в памяти контроллера задающий значение на его выходе в зависимости от какого то его входа. Таких в контроллере может быть до бесконечности и зависит от его объема памяти. Это терминология автоматчиков с которыми частенько приходится общаться. Поэтому прижилось и называю так. Контроллер на один вшитый регулятор они тоже называют регулятором, поэтому простые дивайсы тоже все стали называть регуляторами. Как то так.
Про контроллер я говорю свободнопрограмируемый или уже прошитый правильной конфигурацией на заводе.

Цитата
human пишет:
Да не проблема уменьшить давление конденсации, если температура за бортом позволяет. Только не забывай, что потом надо будет чуток и кипение приподнять. А кроме как изменить частоту компрессора сделать это нечем. Одно связано с другим.

Не согласен, но эту тему захламлять не буду так как может еще кто ответит. Тебя прошу тоже не захламлять.
Кливет не подходит. Мою задачу он не выполнит.
Еще раз. Хочу заводское решение с кипением +10-13 (можно с фиксированным значением), конденсацией +20-45, холодной водой 15-18, улица +10-40.
Знаешь решение?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 25-10-2009 12:42
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
нету такого решения на нашем рынке. И быть не может.
эти панели и так экзотика. А энергоэффективный агрегат для питания панелей экзотика вдвойне.
Не привыкли у нас экономить электроэнергию.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-10-2009 13:41
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
exelente, Тебе похоже что-то в понте биская нужно, если не к спеху можно посмотреть, что свегоновцы привезут, но эт будет в следующем году.
Создано 25-10-2009 16:22
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Бискаи это сами балки и их кстати не только свегон производит. А вот про холодилку свегоновскую не слышал пока. Откуда информация?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 25-10-2009 18:36
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Цитата
exelente пишет:
Еще раз. Хочу заводское решение с кипением +10-13 (можно с фиксированным значением), конденсацией +20-45, холодной водой 15-18, улица +10-40.

Так ведь винегрет полный. Что именно нужно?
Не представляю, чтобы в одном агрегате могли бы быть все заявленные параметры управления...
Если интересует холодная вода, то вот два заводских решения:
PUHZ-W... вода на выходе +5...18С
PWEY-P...-AU вода на выходе +10...+35С
Михаил
Создано 25-10-2009 21:08
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
PUHZ-W не пойдет 14 кВт максимум
А вообще ему нужон 100 кВт агрегат, с температурой кипения 10 град. И конденсацией 20-40 град. И чтоб всегда держать оптимальное отношение давлений типа 18/10 бар.
Чтобы ПИДы компрессора и вентилятора держали это соотношение.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 25-10-2009 23:14
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Цитата
human пишет:
PUHZ-W не пойдет 14 кВт максимум

Модель приведена как пример технологии. Можно взять другую модель из этого ряда с 30кВт производительности, тогда будет три машины на один объект - резервирование..
А все пожелания относительно внутренних параметров установки - весьма непрофессиональный подход.
Продуктивнее задавать параметры на выходе из установки.
Относительно температуры на выходе 18...25С в цикле охлаждения - закрыли вопрос.
Оптимальное соотношение между кипением и конденсацией зачем требовать? Я понимаю, если бы было требование о минимальной потреблении энергии. Тогда можно было бы сравнить два решения: на стандартном оборудовании и энергоэффективном. И выбрать по соотношению: цена / потребление энергии. При заданных выходных параметрах.
А так - пустой разговор....
Михаил
Создано 26-10-2009 10:16
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
kord пишет:
выходе из установки

naughty
КПД установки задает холодильный цикл и его параметры

Цитата
kord пишет:
Оптимальное соотношение между кипением и конденсацией зачем требовать? Я понимаю, если бы было требование о минимальной потреблении энергии

Можно так. При средней дневной температуре в летний период холодильный коэффициент 15.


Но к сожалению если такой вопрос задать типовому представителю поставщика, то он начнет нести ху.ню. Причем будет ее нести до тех пор, пока не будет той постановки вопроса в которой я сформулировал требования в этом обсуждении.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 26-10-2009 10:59
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Ну - ну...
Михаил
Создано 26-10-2009 11:32
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
exelente,
Откуда информац



Переговоры ведем, пока письмами обмениваемся. Приглашаем проектировшиков, шоб они намерили насчитали, монтаж и наладка тож они. Но до этого пока далеко, тяжко бумажками шуршать. Вот просчитают, посмотрю что за агрегат предложат, тады и состыкуемся
Создано 26-10-2009 12:34
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
exelente пишет:

КПД установки задает холодильный цикл и его параметры


Есть ERR, COP.
А что такое КПД?
Кстати, догадайся с первого разу, какие мероприятия нужно провести, чтобы приподнять EER? 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-10-2009 12:50
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
kord пишет:
PWEY-P...-AU вода на выходе +10...+35С


Такой железки не нашел. Очепятка?

Зато нашел: PWFY-PVM-E-AU

Т.о. для решения задачи нужны следующие девайсы:
4 шт. PWFY-P200VM-E-AU
2 шт. PUHY-EP450YSHM-A
1 шт. Пульт PAR-W21MAA
И нех дули на ногах крутить 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-10-2009 13:52
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
с днем автомобилистов всех!!!(в субботу воевали а вчера не до компа было) экселенц конденсацией много не сэкономишь вернее ни черта не сэкономишь чуть на электричестве а на производительности потеряешь!
если дело в экономии надо рекуперацию делать и АККУМУЛЯЦИЮ но тогда и испаритель надо не пластинчатый
бак- льдогенератор и клепай узлы смешения а фазовый переход и ночной режим потребления вот где экономия и электричества и ресурса !вот это круто-зубадан со своими 4-5еер курит нервно в сторонке!
Создано 26-10-2009 22:34
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
human пишет:
И нех дули на ногах крутить

:D

Спецов из МЕ помучаю время появится, но может и не придется ближайшие две недельки покажут ;)
Будет чего нового сообщу. КПД читай как COP

Цитата
TAIIIKOB пишет:
а на производительности потеряешь

С чего бы? ;)

Цитата
TAIIIKOB пишет:
льдогенератор

Выше COP=3 не поднимешь. Даже если переводить в деньги и кВт ночью стоит в два раза дешевле, то итого 6. Где желаемые 15? А то что human предложил, действительно близко к желаемому. На сколько правда надо у МЕ уточнить.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 26-10-2009 22:54
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
холодопроизводительность зависит от температуры кипения с одной стороны и от обьемной производительности компрессора с другой так что понижение конденсации и в первом и во втором случае ведет к уменьшенииQ.
и СОР летит вниз .не путайте сор и еер .на данный момент аккумуляция и рекуперация последнее что осталось для увеличения СОР.тк с теплопередачи выжато все смотри идеальный цикл для каждого хладагента он свой известен априори так что здесь ничего нового типа перпентум не будет.
пусковые токи учитывайте при аккумуляции 1 раз в день а инвертор по любому больше сожрет.

(1квт-компрессор+4квт с конденсатора+4 квт с испарителя)=9 если х2(тариф)=18 тобишь в идеале 18 ну а на деле 15 вполне возможный вариант если использовать все возможности-а инвертор только для плавного пуска и регулирования производительности! при аккумуляции инвертор не нужен -газ в пол и вперед!!!
з.ы посмотрите как считается сор трехтрубка уже давно 7 дает!
Создано 28-10-2009 14:09
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
TAIIIKOB пишет:
(1квт-компрессор+4квт с конденсатора+4 квт с испарителя)=9 если х2(тариф)

Чо? Вопрос

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 28-10-2009 14:47
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
не путайте сор и еер

А что это такое? :)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 28-10-2009 17:06
Наверх
TAIIIKOB


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
Цитата
exelente пишет:
Выше COP=3 не поднимешь
а как же урура сарара посмотри FTXR28E.
еер-Energy Efficiency Rating =5 и сор Coefficient of Performance=5.14
представь два хорошо теплоизолированных помещения в одном внутрянка в другом наружный и работают по ночам когда тариф в два раза меньше 5+5.14=10.14Х2=20.28(понимаю что это не кпд а вы это клиенту обьясните который по счетчику платит !так что 15 смело можно давать)-вот это я понимаю энергоэффективность а с конденсации не снимешь энергоэффективности -эл-ва сожрешь меньше, да но и кпд упадет!!!и если снижаешь конденсацию то лучше для энергоэфективности не обороты компрессора снижать а поверхность охлаждения увеличивать и подачу хреона!!!
Цитата
human пишет:
Да не проблема уменьшить давление конденсации, если температура за бортом позволяет. Только не забывай, что потом надо будет чуток и кипение приподнять. А кроме как изменить частоту компрессора сделать это нечем.
:D
Создано 30-10-2009 23:07
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
TAIIIKOB пишет:
еер-Energy Efficiency Rating =5 и сор Coefficient of Performance=5.14


это заблуждение
EER=COP*3,4
потому что ERR считается как BTU/h/Watt

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 31-10-2009 07:56
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
human пишет:
это заблуждение
EER=COP*3,4
потому что ERR считается как BTU/h/Watt

Я так же ознакомился с такой версией нахождения COP и EER.
Почему же все производители указывают соотношение кВт/кВт и СОР всегда больше EER?
Например, у модели МЕ MSZ/MUZ-FD25VA EER=5.15, а СОР=5,25.
Создано 31-10-2009 09:12
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Это нужно спросить у производителей, почему они их разделили на тепловой коэффициент и холодильный..
Думаю они имеет ввиду COP

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 31-10-2009 18:50
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
почему они их разделили на тепловой коэффициент и холодильный
разница в том что теплообенники меняются местами и в том что они, т/о, имеют разную геометрию. плюс какой-то вклад вносит трасса и способ транспортировки хладона к теплообенникам. это особенно д.б. заметно на мультизонах.

С уважением, LordN.
Создано 01-11-2009 12:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Да я о другом.
Все производители как один пишут, что COP - тепло, EER - холод.
А на самом деле EER считается по другому.
Что манускрипт ASHRAE говорит по этому поводу? ;)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 01-11-2009 14:00
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
Что манускрипт ASHRAE говорит по этому поводу?
хз. а что?

С уважением, LordN.
Создано 01-11-2009 14:51
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Как можно делить внесистемную единицу БТЮ на потребляемую мощность в Вт для определения EER, тем более, что СОР считают Вт/Вт?
Вот таблица для определения энергоэффективноти А/С:
http://www.magitex.org/articles/67.html?task=view
Цифры по EER не превышают 3,2(класс А), а по такой логике любой китаец, потребляя 780 Вт и, выдавая 2,05 кВт холода (7000 БТЮ), имел бы EER, равный 9!!!
Создано 01-11-2009 18:25
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Да вот так:
http://www.engineeringtoolbox.com/cop-eer-d_409.html

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 01-11-2009 19:01
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Цитата
Gena Bukin пишет:
Цифры по EER не превышают 3,2(класс А), а по такой логике любой китаец, потребляя 780 Вт и, выдавая 2,05 кВт холода (7000 БТЮ), имел бы EER, равный 9!!!

Все верно, по ссылке получается бред.
Сами пишут BTU/h/W, а цифра получается 3,2...

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 01-11-2009 19:15
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Терминологический словарь отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и охлаждению.
в переводе с английского профессора В. Д. Коркина, доцента М. М. Бродач


Цитата
energy efficiency ratio (EER) — степень энергетической эффективности — отношение производительности нетто в БТЕ/ч к общей интенсивности подведения электричества в ваттах при расчетных условиях работы — см. также coefficient of performance (СОР)


Цитата
refrigerating coefficient of performance — коэффициент производительности (холодильный коэффициент) холодильной машины — отношение потока удаляемой теплоты к потоку энергии, выраженных в согласующихся единицах, подводимой к комплектной холодильной установке или некоторой специфической ее части при расчетных рабочих условиях. Сравните с EER (energy efficiency ratio — степень энергетической эффективности).


С уважением, LordN.
Создано 01-11-2009 19:27
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Об использовании самых передовых технологий говорит коэффициент энергоэффективности кондиционера. То есть сколько киловатт полезной мощности он выдает на 1 кВт потраченной электроэнергии.©
http://www.mitsubishi-aircon.com.ua/p...ency.shtml

Всё-таки общепринятое понятие EER - это Вт/Вт. Я нигде не втречал размерности БТЮ/Вт.
Создано 01-11-2009 19:55
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 31 - 60 из 65
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.