Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Нужна помощь
.: Нужна помощь
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Нужна помощь»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Flawless


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 19-10-2009
У меня трубопровод с ноля поднимается несколько раз на высоту примерно 40 метров. Потом пройдя холодильник, он опускается на ноль. При гидравлическом расчёте потеря давления на подъём учитыывается или нет? Вода движэется по тубопроводу непрерывно.
Создано 19-10-2009 12:10
Наверх
robin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
Нет. Сколько теплоносителя у тебя поднимается, столько же спускается. Дабовлять к циркуляционному набору подьем воды не нужно.

Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Создано 19-10-2009 12:53
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
robin пишет:
Нет. Сколько теплоносителя у тебя поднимается, столько же спускается. Дабовлять к циркуляционному набору подьем воды не нужно.
+1
но нужно посчитать влияние на гидравлику разности температур чтоб понять учитывать его или нет.

С уважением, LordN.
Создано 19-10-2009 13:07
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
LordN пишет:
разности температур

При разнице высот между нагревателем и охладителем 40 м и температурном графике 75/5 гравитационный напор будет 1 м в.ст.
Учитывать его или нет?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 19-10-2009 17:20
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
exelente пишет:
При разнице высот между нагревателем и охладителем
покажи формулу, чета как-то мало савсем, я думал больше д.б...

С уважением, LordN.
Создано 20-10-2009 06:22
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
dp=(ro1-ro2)*g*h
Других не было.
Поэтому системы отопления с естественной циркуляцией с такими огромными трубами.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 20-10-2009 10:16
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
exelente пишет:
dp=(ro1-ro2)*g*h
Других не было.
угу, у же нашел. ну тогды наерна не надо учитывать :)
а можно и учесть

С уважением, LordN.
Создано 20-10-2009 10:29
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.