IVS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 08-06-2002
|
Возник такой вопрос - есть ресторан, где ставится 5шт LG LS-N3661BL - очень интересно, как это расчитать грамотно, просто этот теплый кондюк на ~11КВт, 5 шт. соответственно больше 50КВт - как лучше делать электропроводку? Как-бы там щиты силовые не поплавились. Опыта немного в установке таких мощностей, как-бы подсказал кто? Если не трудно на е-мыл - mailto:ivs@memory.by
|
Kutuzov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 08-07-2002
|
Уважаемый IVS!
Вы делаете самую распространенную ошибку, путая холодопроизводительность (мощность по холоду) с потребляемой электрической мощностью. Есто пропорция:
При затрате 1 кВт электричества = Производится 3, 3 кВт по холоду.
Т. Е. для кондиционера с холодопроизводительностью 12 кВт требуется затратить 12 / 3,3 = 3,6 кВт электричества.
Удачи.
|