romario
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-03-2002
|
срчно нужен рестарт на MHI SRK458HENF-L
на новых моделях рестарт есть что делать
помогите
|
Gastev
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 30-05-2001
|
Уважаемый Romario.
На старый бытовых сплитах MHI авторестарт предусмотрен, но не активизирован. Для активизации необходимо удалить перемычку на схеме. Звоните - вышлю электрическую схему и расскажу как сделать.
С Уважением, Сергей Гастев (755-84-33)
|
biocond
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 23-01-2002
|
Уважаемый romario!!!
Информация от Mr. Gastev не совсем достоверна. К сожалению его ответ относится к бытовым сплитам тайландской сборки. Для SRK458HENF-L необходимо не обрезать перемычку (вообще-то это диод), его в том месте просто нет, а наоборот впаивать. Да и не настолько данные сплиты старые, просто данные модели у кого-то есть, а у кого-то нет! Интересующая информация по тел. (095)171-8710, 130-7248
С уважением,
Валерий Автонов
|
BIOSPERA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 143
дата регистрации: 15-06-2001
|
Господа дистрибьюторы! Разберитесь(но не подеритесь!!!) между собой, а то что-то я не понял:кто из вас прав?
|
Target
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 24-11-2001
|
Да,господа,вы уж определитесь ху из кто.Техника хорошая,но непонятки остаются.
С уважением!
|
romario
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-03-2002
|
Уважаемые Gastev и biocond .
Спасибо что откликнулись если возможно отправьте информацию на e-mail katarinakam@yandex.ru
пробовал выкусывать диод не помогло,куда впаивать не совсем понятно
кроме того в помещении необходимо поддерживать постоянную тампературу 20градусов
|
romario
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 07-03-2002
|
Уважаемые Gastev и biocond .
Спасибо что откликнулись если возможно отправьте информацию на e-mail katarinakam@yandex.ru
пробовал выкусывать диод не помогло,куда впаивать не совсем понятно
кроме того в помещении необходимо поддерживать постоянную тампературу 20градусов
|