SAG
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 331
дата регистрации: 10-09-2001
|
Извините, что выношу вопрос в новую тему, но по видимому в связи с очень большим объемом начальной темы ( 3 листа) уважаемый melco уже не в состоянии следить за новыми вопросами
С уважением
отправлено 05/07/02, 15:00
--------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые господа!
Просьба не расценивать данный вопрос как наезд, мне нравиться политика представительства в России, и сама марка, просто хочеться разобраться.
Вами запущена рекламная компания 22 Дб.
Во первых. что это за дБ, когда положено шумовые характеристики для комфортного оборудования указывать в дБА.
Во вторых, согласно данным EUROVENT ( что можно проверить на сайте) уровень звуковой мощности данной модели в дБА совершенно такой же, как и у предыдущей модели. Причем данный параментр далеко не выдающийся, а самый рядовой, по сравнению с аналогами
По моему скромному разумению эти два параметра взаимосвязаны( уровень шума и уровень звуковой мощности).
Хотелось бы понять в чем здесь суть.
С уважением,
|
Создано 09-07-2002 15:56
|
|
|
Target
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 24-11-2001
|
Уважаемый SAG!
В отпуске человек,потому и молчит.Не обижайтесь.
С ув.,Target.
|
Создано 09-07-2002 17:26
|
|
|
Japan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 04-09-2001
|
Да, самое время отдыхать.....
А тем временем продажи Melco все падают и падают.........
|
Создано 12-07-2002 14:04
|
|
|
Pavel
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 18-05-2001
|
Уважаемый Japan!
Вы забыли упомянуть о падении продаж DAIKIN и массовых продажах GENERAL и полном отсутствии интереса к другим брендам.
С уважением, Pavel.
|
Создано 12-07-2002 22:01
|
|
|
Allchemi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 18-08-2002
|
Во-во...
Кажется JAC с агрессивностью перебарщивает...
С уважением
|
Создано 15-07-2002 11:41
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To SAG:
1. Действительно, корректнее указывать дБ(А), а не дБ.
2. Упомянутые 22дБ означают уровень звукового давления. Точнее надо было бы писать 22 дБ(А). Эта величина приведена для модели 9000 БТУ на низкой скорости вентилятора (252 м3/ч при охлаждении).
3. В каталоге Евровент данные для звуковой мощности даны для высокой скорости вентилятора. Для высокой скорости уровень звукового давления и новых, и старых моделей составляет 36 дБ(А) при охлаждении.
|
Создано 15-07-2002 13:49
|
|
|
Target
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 24-11-2001
|
Уважаемый Japan!!!
Слухи о моей смерти сильно преувеличены!!!
Очень холодно! Бр-рр!
С уважением!
|
Создано 15-07-2002 20:33
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Model R22 Pe© EER Ph Pe(h) COP MPS Lw Mounting
Designation kW kW kW kW Outdoor side Indoor side
env. in duct env. in duct
Outdoor Indoor unit dBA dBA dBA dBA
MUZ-G09SV MSZ-G09SV 2,60 0,94 2,77 3,60 1,14 3,16 230-1-50 62 - 51 - W
Таким образом для внутреннего блока уровень шума 51 dBA
Alex
С уважением,
Alex2001
|
Создано 16-07-2002 00:57
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
http://www.eurovent-cecomaf.org/
С уважением,
Alex2001
|
Создано 16-07-2002 00:59
|
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To Alex2001:
Спасибо за информацию. Ну и что?
|
Создано 16-07-2002 13:00
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
To SAG:
1. Действительно, корректнее указывать дБ(А), а не дБ.
2. Упомянутые 22дБ означают уровень звукового давления. Точнее надо было бы писать 22 дБ(А). Эта величина приведена для модели 9000 БТУ на низкой скорости вентилятора (252 м3/ч при охлаждении).
3. В каталоге Евровент данные для звуковой мощности даны для высокой скорости вентилятора. Для высокой скорости уровень звукового давления и новых, и старых моделей составляет 36 дБ(А) при охлаждении.
Так сколько все-таки 36дБА или 51 дБА ?
Вот что.
C уважением Аlex.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 16-07-2002 18:35
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To Alex2001:
Я не понял, зачем Вы повторили мое сообщение для SAG?
Что касается 51дБ из Евровента, то это значение звуковой мощности, а 36дБ, про которые говорил я - это звуковое давление.
|
Создано 17-07-2002 13:49
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
Уважаемый Melco!
Чем отличается MUH-**RV от MUH-**VX.
С уважением Виктор.
|
Создано 25-07-2002 09:18
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To Vktr:
Вы, видимо, имеете в виду не VX, а XV.
Пока еще не решено, будет ли эта серия поставляться в Европу и, в частности, в Россию. Политика продвижения именно этой серии может немного отличаться. Поэтому я не хочу сейчас давать какую-либо информацию об этой серии.
|
Создано 26-07-2002 12:11
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
На Украину они уже попадают.
|
Создано 27-07-2002 08:59
|
|
|
Allchemi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 18-08-2002
|
Уважаемый Vktr,
Подскажите через кого эта серия попадает в Украину, и в какой регион если не секрет?
Т.к. у официальных дистрибьюторов (в частности у Матадора) их пока нет :)
с уважением, и приветом из Киева
|
Создано 29-07-2002 11:21
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
Поставка имела случайный характер.
|
Создано 11-08-2002 23:42
|
|
|
Allchemi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 18-08-2002
|
Уважаемый Vktr,
Случайный - это как, если не секрет? И кто поставлял?
С уважением
|
Создано 12-08-2002 11:44
|
|
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
Несколько кондиционеров привезли для себя из ОАЕ оптовики.
С уважением Виктор.
|
Создано 14-08-2002 00:59
|
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
Уважаемые господа!
Напишите кто сталкивался. Есть система Super Y. Скажем PUHY-P600YMC. Вопрос: при выходе из строя одного из наружных блоков возможна ли работа оставшихся двух? И возможно ли путем перепрограммирования адресов запустить такую инвалидную систему?
|
Создано 22-08-2002 19:23
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
Уважаемый АК,
Ваш вопрос предназначался в воздух или ко мне? С такой проблемой вряд ли кто сталкивался, поскольку систем Супер Y стоит в России не более 20 штук и выходов из строя не было.
Согласно Service Manual возможна работа при выходе из строя любого из 3-х компрессоров (два в переменном блоке и один в постоянном). При этом допускаются не все виды выхода из строя. Есть список кодов.
При работе в таком режиме в зависимости от того, какие компрессора остались и от наружной температуры одновременно могут работать от 45 до 90% внутренних блоков.
|
Создано 28-08-2002 16:03
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
Уважаемый melco!
Большое спасибо за ответ. Но как всегда ответы порождают новые вопросы. Система будет продолжать работать или её надо будет "толкать" вручную? И нужна ли будет переадресация внутренних блоков?
С уважением,
АК
|
Создано 28-08-2002 17:39
|
|
|
KaPa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 22-05-2002
|
Уважаемый АК.
Нашей компанией поставлено и совместно с нашим партнёром смонтированы в течении двух лет одна система Dig Y и три системы Super Big Y на одном объекте в г. Москве. Ничего кроме положительных откликов по данным системам у нас не было, а также не было проблем с последующей их работой.
|
Создано 28-08-2002 19:00
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To AK:
Уважаемый АК,
Мне не хочется грузить эту общую тему техническими деталями. Вы прекрасно знаете к кому обратиться за разъяснением деталей, так что позвоните, и мы все расскажем.
А вообще, мы решили написать про это в ближайшем номере ФЖ, который выйдет в сентябре-октябре.
|
Создано 29-08-2002 14:01
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
To melco
Понял, но помоему уже поздно. Заказчик все уши прожужал про резервирование, а нам хотелось таким способом его избежать. Вроде бы все обошлось обычными системами. Но, думаю, осветить этот вопрос не мешало бы. Все равно где. Уж очень часта подобная тема возникает в тендерах.
С уважением АК
|
Создано 29-08-2002 15:41
|
|
|
|