Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Mitsubishi Electric MXZ-4A71VAE4 нет межблочной связи со всеми ВБ.
Было перенапряжение, сгорела плата фильтра.
Варистор - источник возгорания. Предохранители целые.
Разъемы, провода на плате фильтра сплавились, надо их менять.
Не светятся индикаторы на ПУ НБ.
MIP0223 исправна, очень похоже на неисправность ТПИ
В чем еще может быть причина ?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ты схему то блока видел?
Через это выгоревшее и идет 220 В на плату питания.
Берешь книжку "Бытовые кондиционеры М-Серия 2009-2010 издание 5" тама фсё есть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|