Уважаемые колеги!
Многие клиенты жалуются на треск в корпусе внутреннего блока Samsunga (сплита). Все остальное в норме. Это не первый случай, если кто -нибудь сталкивался с тем же и знает причину отзовитесь плиз!
Спасибо.
|
Создано 22-06-2002 22:14
|
|
|
Белочка
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 14-12-2001
|
Был такой случай. Если напишите свой e-mail, пришлю файл - как ликвидировать данную проблему.
|
Создано 24-06-2002 12:59
|
|
|
Ed
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 13-01-2002
|
Уважаемая Белочка!
Буду Вам очень признателен и благодарен если вы это сделаете. E-mail:
elabd@mail.ru
|
Создано 26-06-2002 19:15
|
|
|
ramzes
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-05-2001
|
Если есть что то по компрессорам Samsung, то бишь где их можно заказать, сообщите пожалуйста. ramzes@kmv.ru
|
Создано 16-07-2002 19:42
|
|
|
breder
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 23-04-2005
|
Люди, объясните, пожалуйста, мне темному человеку, у которого никогда не было дома кондиционера:
Купил Samsung SH18ZP0B. Сегодня установили. Но он НЕ МОРОЗИТ!!! и НЕ ГРЕЕТ!! функции есть, а результат один - как в режиме вентилятора!!! Точнее, если включаешь обогрев - кондей чего-то делат, но вентилятор начинает работать на скорости ниже первой и изменить это нельзя, хотя на пульте и на дисплее показывается и 1 и 2 и 3 и режим Турбо, но результат один!!! Что это може быть и что делать?
|
Создано 23-04-2005 21:27
|
|
|
Sir
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 06-12-2001
|
Уважаемая Белочка!
Ия тоже, Буду Вам очень признателен и благодарен! Если не затруднит: conditioner@mail.ru
С уважением.
|
Создано 24-04-2005 09:32
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
Купил Samsung SH18ZP0B. Сегодня установили. Но он НЕ МОРОЗИТ!!! и НЕ ГРЕЕТ!! функции есть, а результат один - как в режиме вентилятора!!! Точнее, если включаешь обогрев - кондей чего-то делат, но вентилятор начинает работать на скорости ниже первой и изменить это нельзя, хотя на пульте и на дисплее показывается и 1 и 2 и 3 и режим Турбо, но результат один!!! Что это може быть и что делать? |
Вызывать специалиста.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 24-04-2005 10:18
|
|
|
Biryukow
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-08-2005
|
Помогите советом: есть кондей SH07ZP2D (ну почти такой, куплен 2 года назад). Что при охлаждении что при обогреве скрепит пластик. Особенно это достает ночью.
Что делать? Ставил Евроклимат (они теперь ими не занимается), тамошние мастера говорят, что хреновый пластик. Хотелось бы решить проблему малой кровью.
Если можно, то рекомендации на biryukow@softhome.net
|
Создано 10-08-2005 14:30
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Biryukow пишет:
Хотелось бы решить проблему малой кровью |
поменять внутренний блок
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2005 14:51
|
|
|
|
Biryukow
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-08-2005
|
Нереально. Хотя бы из-за денег. Его уже раз чинили (сгорела плата управления) да и сам он + установка стоили немалых денег. Хотя если можете скинуть контакты мастерских (где грамотно обслуживают такую технику), буду признателен.
|
Создано 10-08-2005 15:03
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
если это тот скрип, о котором мне подумалось, то от него обслуживанием не избавитесь.
Цитата |
---|
Biryukow пишет:
Хотя если можете скинуть контакты мастерских |
они сами вас найдут, если скажите регион.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-08-2005 15:49
|
|
|
Biryukow
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 10-08-2005
|
Россия, Москва :-)
|
Создано 10-08-2005 16:22
|
|
|
sanick Daikin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 177
дата регистрации: 02-04-2005
|
Трещит внутрянка блока, так это еще ничего,
крепитесь-вы же испытатель " корейки"!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Всем по Daikin в Ялте! ---› www.daikin.crimea.ua
|
Создано 11-08-2005 21:39
|
|
|
wind7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 01-04-2005
|
Как можно снять вентилятор внутреннего блока чтобы его почистить. С одной стороны это возможно, если возможность снять его с другой стороны?
С уважением,
wind7
|
Создано 12-08-2005 13:34
|
|
|
stank111
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-08-2012
|
Уважаемые специалисты кондиционер SAMSUNG SH12ZP4E/SER после 5 лет эксплуатации начал сам выключатся и выдает ошибку Е3 на внутреннем блоке, но бывает и работает, но не стабильно то с большей скоростью дует , то с меньшей. Помогите или подскажите что делать. Напряжение в норме.
|
Создано 01-08-2012 19:46
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
stank111,
Проверьте работу датчика Холла.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 01-08-2012 20:12
|
|
|
|