Mitsubishi Electric PU-P140YHA, в эксплуатации в серверной, круглый год - 10 лет.
Фреон - R410A - 5кг.
https://clck.ru/MMGEk
Установлен датчик низкого давления LP:
LCB-DA104 ON 0.05 MP2.5
061F7223
8 190 PL Danfoss
При каком давлении появится авария по низкому давлению,
если при давлении 9 Бар и атмосферном давлении он замкнут - ?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Тебе мануала производителя мало?
Не соответствует - меняй.
За 10 лет по-любому параметры могли "уйти".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Мануал производителя:
Датчик LP (25) - позиционный номер в разрыв-схеме Mitsubishi Electric PU-P140YHA.
Датчик LP - 63L p/n: S70H20209 - LOW PRESSURE SW.
Технические данные в сервис-мануале отсутствуют.
Датчик LP выпаян из контура:
LCB-DA104
061F7223
8 190 PL
ON 0.05 MP 2.5
Danfoss
SAGlnoMIYA
На торце корпуса:
SAGlnoMIYA
71
JAPAN
Срабатывание этого датчика c гистерезисом около 1 Бар.
При атмосферном давлении датчик может быть замкнутым или разомкнутым,
в зависимости от давления, которое было приложено к датчику до атмосферного давления.
1 - Если подать отрицательное давление от вакуумника на датчик, то слышен щелчок, датчик размыкается.
2 - Если отключить вакуумник, то давление атмосферы (101325Па) не замыкает контакты датчика.
3 - Если приложить 10 Бар, то слышен щелчок - датчик замыкает контакты.
4- Если убрать давление 10 Бар, то при давлении атмосферы (101325Па) контакты остаются замкнутыми.
Проверено дважды 1-4 и 4-1 операции.
Датчик исправен, работает с гистерезисом 1 Бар, около точки 0.5 Бар.
|