Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Вопрос к Fujitsu General
.: Вопрос к Fujitsu General
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вопрос к Fujitsu General»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
AEC


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
Работаем с брэндом GENERAL в Крыму.
Собораемся заключать договоры на сервисное обслуживание уже проданной техники.
Ворос: чем рекомендует производитель мыть теплообменник внутреннего блока (в основном - настенных) для уничтожения микрофлоры, неприятиных запахов и т.д. Короче - для санитаризации.
Условие - без демонтажа внутреннего блока.
Что рекомендуют другие производители кондиционеров?
Михаил.
Создано 13-05-2002 09:14
Наверх
climatNN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-06-2002
Мыть радиатор надо только в случае засорения пространства между пластинками.
Он прочищается щеткой и пылесосом. Снимается наружная панель, вентилятор вместе с движком. Все моется в мыльном растворе(кроме двигателя). Крыльчатка вентилятора до кучи протирается раствором спирта(водкой) для предотвращения образования грибка и плесени(сам видел много раз) все собирается назад. В некоторых кондиционерах есть следующий ньюанс: при демонтаже крыльчатки радиатор повисает на подсоединительных трубках-будте осторожней !!!
С уважением,
Алексей.
Создано 14-05-2002 17:04
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
Уважаемый Михаил!
Ваша проблема мне давно знакома. Сейчас многие, установившие климатическую технику - кондиционеры, понимают, что они не так уж безопасны. Проводить бактериологическую обработку кондиционеров нужно! А с какой периодичностью? Как правило, производители рекомендуют не менее одного раза в год. На данный момент мне известно две компании, которые производят химию специально для обработки внутренних блоков. Эти компоненты состоят из двух составов – моющий и антисептик. Время на обработку одного настенного блока затрачивается примерно около полутора часов. Вкратце. Снимается наружная панель, затем пылесосом собирается пыль с оребрения теплообменника и там, где она есть. Кондиционер переводится в режим вентиляции на среднюю производительность. Специальным распылителем равномерно наносится моющий раствор по всей поверхности теплообменника. Затем, через некоторое время из того же распылителя простой водой смываем остатки грязи на теплообменнике. После того как теплообменник высохнет, наносится второй состав. При такой обработке промывается и дренажный трубопровод, так как часть составов попадает в дренаж. По этому вопросу у меня есть готовая статья, где всё более подробно отражено.
С уважением,
FILKA.
Создано 14-05-2002 23:59
Наверх
BIOSPERA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 143
дата регистрации: 15-06-2001
To Filka! Напишите!!!
Создано 15-05-2002 08:44
Наверх
AEC


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
Уважаемый FILKA - конечно напишите - с нетерпением ждем. И не сочтите рекламной акцией указать название ХимСредств и Производителя.
Просьба к WEBDADDY - не считать рекламной акцией данный вопль!
Михаил.
Создано 15-05-2002 09:12
Наверх
FILKA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 119
дата регистрации: 06-08-2001
Уважаемые Коллеги!
Прошу прощение за задержку информации, сами понимаете начало сезона. Эту чудо химию делают две фирмы Wynn’s и Refco. Полную инструкцию по обработке (объем примерно четыре странички ) готов выслать на ваши эл. адреса.
С уважением,
FILKA.
Создано 16-05-2002 14:24
Наверх
egor


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 17-05-2001
Уважаемый FILKA!
Вышлете пожалуйста инструкцию по адресу gushin_i@mail.ru. И еще хотелось бы узнать сколько будет стоить жидкость на один кондиционер.
Создано 16-05-2002 16:32
Наверх
RUBA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 17-10-2001
Уважаемый FLIKA!
Занимаюсь сервисным обслуживанием кондиционеров три с лишним года. Стыдно признаться, но до сегодняшнего дня продолжаем использовать различные моющие средства бытового назначения. Приобретали жидкость которую используют на автомойках. Все это нам не подходит. Много слышал об антисептиках выпускающихся специально для обработки теплообменников внутренних блоков. Очень часто приходиться проводить СТО внутреннего блока с его демонтажом и промывкой моечной машиной, иначе совершенно невозможно смыть залежи никотина и прочих смол с оребрения(казино, бары). Соответственно демонтаж блока приводит к удорожанию обслуживания, но иначе нельзя-чистка пылесосом дает нулевой результат. "Намыливание" теплообменника и оттирание смол жесткой щеткой незначительно помогает, но ненадолго. Весь этот крик к тому, что с нетерпением жду на адрес servis@ibl.samara.ru Вашу статью и инструкцию по применению раствора с адресом поставщика.
Создано 17-05-2002 12:13
Наверх
BIOSPERA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 143
дата регистрации: 15-06-2001
To FILKA! bio@remholod.tsk.ru! Ждём-с!
Создано 17-05-2002 14:37
Наверх
LaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 06-10-2001
Уважаемый FILKA!
Вышлите, пожалуйста, инструкцию ************ .

И еще хотелось бы узнать сколько будет стоить жидкость, на очистку какого количества кондиционеров ее хватает и где ее можно приобрести.
Создано 19-05-2002 20:36
Наверх
AEC


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 73
дата регистрации: 27-05-2002
Прошу прощения за задержку ответа - был в командировке и выпал из общения.
Прошу информацию на aec@utel.net.ua - заранее благодарен.
Убедился. что вопрос актуален не только для меня!
Михаил
Создано 20-05-2002 08:17
Наверх
AleV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 10-03-2002
Уважаемый FILKA, прошу информацию на моющие средства по air@polus.mtcnet.ru
С уважением AleV.
Создано 21-05-2002 09:13
Наверх
etrika


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 06-03-2002
Уважаемый Filka пришлите, пожалуйста, инструкцию и координаты фирм по адресу: etrika@commit.ru
Создано 23-05-2002 17:59
Наверх
aircon
Aircon.Ru Driver !
Администратор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1438
дата регистрации: 04-04-2001
Уважаемый Filka
Вы упоминали о "почти готовой (Вашей) статье", в которой детально рассмотрены интересующие многих аспекты.

Администрация Aircon.Ru получила достаточно большое количество запросов в отношении информации, которую Вы могли бы предоставить

Будем Вам признательны, если Вы сочтете нужным и интересным для Вас предоставить Ваш вариант Статьи для опубликования в разделе "Наши Пишут" или "Статьи и Публикации".
Соблюдение копирайтов и Ваших условий по размещению материалов гарантируем
С уважением
info@aircon.ru



Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Создано 23-05-2002 19:11
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.