Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
https://www.manualslib.com/manual/1158...ml?page=59
http://www.daikintech.co.uk/Data/Spli...EDEN17.pdf
ПДУ - BRC1E53C
https://clck.ru/FF6An
Аналогичная история
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/f...et-svjazi/
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45026
|
Создано 20-02-2019 23:00
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
На линии связи 220В ?
Есть такая схема включения. Когда на наружный блок подается питания после команды с пульта (что логично и правильно). Но разве это тот случай?
|
Создано 22-02-2019 15:00
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Принцип действия схемы эконом-режима платы управления внешнего блока RXS42L.
Выпрямительный мост DB3 получает стартовый импульс AC220V через нормально замкнутый контакт реле MR30 от внутреннего блока по линии связи при включении питания.
После получении стартового импульса AC220V от внутр. блока,
контакты реле MR30 переключаются - DB3 получает питание AC220V от силовой цепи AC220V.
Oптопары связи внешнего блока получают питание DC=+55V и обмениваются данными с оптопарами внутреннего блока через межблочный провод связи.
Аналогичная схема RXS25/35L3V1 с блокировкой эконом-режима:
Для блокировки эконом режима в RXS25/35L3V1B установлена двойная перемычка Х12А:
J1 - перемыкает 1,3 контакт разъема S50 - подключение оптопар к линии связи (?).
J2 - перемыкает контакты А,В реле MR30 - питание PS (ИИП логики платы управления).
|
Создано 22-02-2019 21:32
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
Поведение другой, заведомо исправной, платы внутреннего блока - аналогичное.
С ПДУ (BRC1E53C) внешний блок - не виден, на дисплее прочерк, аварий нет.
С ПДУ (BRC1E53C) не удалось активировать эконом режим.
Внешний блок удалось запустить искусственно:
1 - подключить на 3 секунды AC220V на клеммную колодку (3) контакт, при отключенной линией связи внутреннего блока.
2 - подключить на горячую линию связи внутреннего блока.
На клеммной колодке наружного блока (НБ) контакт 3 относительно нейтрали,
при оборванной линии связи U=+55V.
Осциллом видны отрицательные импульсы амплитудой 5V на уровне 55V.
На нагрузочном резисторе 47КОм (вместо платы внутреннего блока), амплитуда импульсов отрицательной полярности составляет 20V на постоянном уровне +40V относительно N.
Наблюдение.
Если плату управления внешнего блока без подключенного компрессора и вентилятора соединить с межблочной связью с внутренним блоком,
то на ПДУ появляется ошибка Е5 - перегрев компрессора.
В штатном режиме обмена данных на линии связи, относительно N:
ПРД (ВБ) - 20...40V (положительные импульсы),
ПРД (НБ) - 0...20V (отрицательные импульсы).
После горячего запуска внутренний блок стал управлять внешним блоком.
Режимы холод (перепад на испарителе 15К), тепло(перепад на испарителе 24К), вентиляция в течение часа отработали нормально. Аварий нет.
Почему производитель DAIKIN скрывает информацию по доработке, не заинтересован в продаже своей продукции?
|
Создано 23-02-2019 20:14
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Т.е. все это будет работать до первого пропадания напруги?
Где-то косяк, ибо блоки дб совместимы без танцев с бубном.
|
Создано 25-02-2019 14:11
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Со слов монтажников, в Московском представительстве Даичи сообщили, что
соединять Daikin FDXM50F3/ RXS42L нельзя.
Доработки по этому сочетанию отсутствуют.
Штатный наружный блок - RXS50L не удалось поместить в вентиляционную нишу. Установка кондиционера в другом месте запрещена.
Получить стартовый импульс 220V из внутреннего блока по линии связи не удалось.
Проблема устранена традиционным подключением питания DB3 к силовой цепи AC220V, как с перемычкой (Х12А) в RXS35L3V1 модели.
Какие недостатки появляются, при традиционном, непрерывным питанием DB3 от силовой цепи AC220V- ?
|
Создано 25-02-2019 20:57
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
"Какие недостатки появляются, при традиционном, непрерывным питанием DB3 от силовой цепи AC220V- ? "
недостаток один потребление будет холостое несколько ватт, а японцы за каждый ватт борются 8), не очень понятна реализация без эконом-режима на схеме RXS25/35L3V1 судя по ней фаза 220v постоянно висит на 3 дата проводе межблочки ? без принципиальной схемы непонятно что к чему.
"Наблюдение.
Если плату управления внешнего блока без подключенного компрессора и вентилятора соединить с межблочной связью с внутренним блоком,
то на ПДУ появляется ошибка Е5 - перегрев компрессора."
ну дык там на компрессоре вроде Q1L есть биметаллический датчик перегрева если его отключить то логично будет Е5.
C уважением Valve.
|
Создано 26-02-2019 15:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Цитата |
---|
автор "valve пишет:"
недостаток один потребление будет холостое несколько ватт, а японцы за каждый ватт борются 8)… |
Когда в нерабочем состоянии случайно прилетит 380V по питанию вместо 220V или молния, то источник питания мозгов платы управления внешнего блока останется живым, но IPM модуль и фильтр питания (варистор) сгорит все равно и БП внутрянки (варистор) тоже сгорит.
Под вопросом алгоритм подогрева компрессора зимой.
Т.к. внешний подогрев картера компрессора отсутствует.
Может быть, выполняется подогрев обмотками компрессора, но в этом случае мозги должны быть запитаны.
Значит, внутрянка должна иногда включать питание мозгов наружки, чтобы узнать Тулицы и подогреть масло, если необходимо.
Вывод:
Лучше отключать внешний блок зимой, в этом случае ресурс экономится реально.
Цитата |
---|
автор "valve пишет:"
…не очень понятна реализация без эконом-режима на схеме RXS25/35L3V1
судя по ней фаза 220v постоянно висит на 3 дата проводе межблочки ?... |
Без эконом режима на линии связи гуляют традиционные импульсы :
В штатном режиме обмена данных на линии связи, относительно N:
ПРД (ВБ) - 20...40V (положительные импульсы),
ПРД (НБ) - 0...20V (отрицательные импульсы).
|
Создано 26-02-2019 17:54
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Цитата |
---|
автор "den223 пишет:"
…Есть такая схема включения.
Когда на наружный блок подается питания после команды с пульта (что логично и правильно)… |
Проверено - опции энергосбережения наружный блок не активизируют.
Какая команда с ПДУ - BRC1E53C активизирует наружный блок - ?
Возможный вариант (стр. 21):
Параметры авторестарта
после несанкционированного обесточивания кондиционера:
Инструкция по монтажу BRC1E53C:
https://clck.ru/FF6An
Запуск системы - 6 часов (стр.12).
USER MANUAL BRC1E53
https://clck.ru/FGVcX
|
Создано 26-02-2019 18:26
|
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Я имел ввиду LG. Сейчас как раз разбираюсь с этим вопросом. Но Лыжа просто рвет питание на наружку через реле на вн. блоке.
|
Создано 27-02-2019 14:26
|
|
|
|