Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Panasonic CS/CU-RE9GKE
.: Panasonic CS/CU-RE9GKE
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Panasonic CS/CU-RE9GKE», Инструкция
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
besss777


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-07-2018
Добрый день.Нужна инфа по Panasonic CS/CU-RE9GKE ,а точнее до какой наружной температуры он может работать на обогрев?
Создано 02-02-2019 23:00
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
"Добрый день.Нужна инфа по Panasonic CS/CU-RE9GKE ,а точнее до какой наружной температуры он может работать на обогрев?"
До -5 ниже будет очень низкая производительность и частые остановки на разморозку нар.бл.

C уважением Valve.
Создано 04-02-2019 22:53
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Спешу обрадовать.
Эта модель отсутствует в списке официальных моделей: https://rus.panasonic.ru/gwarranty/models/
Кто где взял- пусть сам и секасом занимается. смех

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-02-2019 13:53
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Это недоинвертер. Без ЭРВ, тэна и с мотором АС. Ни хрена он работать не будет после 0 С.
Создано 11-02-2019 10:09
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
valve,

Цитата
До -5 ниже будет очень низкая производительность и частые остановки на разморозку нар.бл.


den223,

Цитата
Это недоинвертер. Без ЭРВ, тэна и с мотором АС. Ни хрена он работать не будет после 0 С.


Поддержание условно постоянно массового расхода фреона при падении его плотности на всасе из-за снижении температуры за бортом осуществляется за счёт увеличения объемной производительности (=повышения оборотов компрессора). Не?

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 20-02-2019 17:08
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Может быть! Но на днях я разбирался с панасом. Так вот там регулирование производительностью происходит только по трубному датчику внутреннего блока !!! Остальные куча датчиков (их значения) просто игнорируются ...
Модель с ЭРВ и ДС-мотором и гордой надписью типа HEAT POWER обещает работу до -15С. Ну придется поверить на слово. Не проверял!
Создано 21-02-2019 18:57
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
"Поддержание условно постоянно массового расхода фреона при падении его плотности на всасе из-за снижении температуры за бортом осуществляется за счёт увеличения объемной производительности (=повышения оборотов компрессора). Не?"

логично, но для этого нужен компрессор большей мощности соответственно и большим потреблением если обороты увеличиваются потребление вместе с ними тоже + остановки на разморозку при этом компрессор работает но тепла нет, у таких панасоников -7/-8°C это Heating extreme low temperature, а так работать он может будет и при -20 но какой будет КПД ?

C уважением Valve.
Создано 26-02-2019 17:24
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
valve,
"логично, но для этого нужен компрессор большей мощности соответственно и большим потреблением если обороты увеличиваются потребление вместе с ними тоже + остановки на разморозку при этом компрессор работает но тепла нет, у таких панасоников -7/-8°C это Heating extreme low temperature, а так работать он может будет и при -20 но какой будет КПД ?"

Все инверторы устроены так, не? И смысл моего месседжа был не в переразмеренности, а в объяснении незначительности наличия инверторного привода карлссона и ЭРВ.

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 06-03-2019 01:21
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы