Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
.: MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA», Проверка ошибки UH (мал ток компрессора)
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4
Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?

Рисунок

Ремонт (поиск причины UH зимой) длится 4 года, с момента монтажа.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45100

Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?

Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.

IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.

Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
Как так получается - не понимаю.
Создано 21-12-2018 22:06
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата

Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.

Вы поменяли прошивку платы управления НБ на модифицированную (я рекомендовал это сделать личным письмом еще 04-12-2015 через местную социальную сеть, Вы тогда еще были под другим ником)?

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 26-12-2018 11:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Или я курю другой мануал ( http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...VHA_SM.pdf стр. 18), но схема и дип-переключатели другие.
А моделька-то правильная стоит? А то, может, кто-то поправил... смех Тем более, что с момента монтажа...
И из моего мануала примечание 2 к схеме проверь.

Я так подозреваю, токоизмерительных клещей, меряющих максимальный ток в природе не существует? смех

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-12-2018 14:34
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
Denni:" Вы поменяли прошивку платы управления НБ на модифицированную?"

Весной 2015г установлена новая плата управления внешнего блока.
Плата приобретена официально, через АСЦ.
Значит, в плате установлена обновленная прошивка.
Дополнительная, модифицированная прошивка не установлена.

Осенью 2015г при Tул<-10C выяснилось, что с новой платой управления внешнего блока авария UH опять появилась.
Зиму 2015 г. кондиционер работал без аварии UH до -25С при искуственной блокировке датчика Тул.

Зима 2016г опять появилась UH при Тул <-10С, блокировка датчика Тул стала бесполезна.
Зима 2017 г. была сиротской, авария редко появлялась. Местные обитатели уже научились сами сбрасывать аварию.
Зима 2018 г завершается (20 дней без аварии UH при -15C<Тул<-5C ),
при отключенном CN5.

Напрашивается химическое решение проблемы:
доп. термостатом, настроенным на 0С обрывать/восстанавливать СN5 - зимний/летний вариант токомера компрессора.
Создано 27-12-2018 17:52
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Цитата
SSA:" Или я курю другой мануал ( http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...VHA_SM.pdf стр. 18), но схема и дип-переключатели другие.
А моделька-то правильная стоит? А то, может, кто-то поправил... Тем более, что с момента монтажа...

Да, эта версия отработана.
Рядом стоят 3 внешне одинаковых блока, а модели их разные.
PUHZ-RP71VHA - 1 шт.
PUHZ-RP71VHA 4 - 2 шт.
Боковые крышки с шильдиками у них одинаковые.
Наименование блока попутать легко, вместе с соседней боковой крышкой.
Цитата
SSA:" ...И из моего мануала примечание 2 к схеме проверь. "

Верное замечание, по мануалу код мощности
SW6(3), SW6(5) - ON, остальные - 1,2,4,6 - OFF.
PUHZ-RP71VHA:
Рисунок

В реальности, платы управления в кондиционерах другие, не взаимозаменяемые,
SW6 (8 переключателей)
у всех трех плат управления внешних блоков положение переключателей одинаковое:
SW6(5), SW6(7) - ON, остальные - 1,2,3,4,6,8 - OFF.
При этом два блока работают нормально все эти годы, а один зимой отказывается работать.

PUHZ-RP71VHA 4
Рисунок

http://masterxoloda.ru/files/mitsubis...manual.pdf

Вот, появилась еще одна версия.
Изменить на отморозке код мощности PUHZ-RP71VHA:
SW6(3), SW6(5) - ON, остальные - OFF.
Либо установить код для более слабой - 61 модели.
SW6(7) - ON, остальные - OFF.
Цитата
SSA:" ...Я так подозреваю, токоизмерительных клещей, меряющих максимальный ток в природе не существует? "

Ток при -5С поочередно мерял на двух кондиционерах, он примерно был одинаковый 1.5...3.6А.

Прелесть аварии UH в том, что она появляется неизвестно когда при -10С и ниже. В такой мороз вокруг кондея с платами не очень то потанцуешь. Живого дефекта при мне не было ни разу.
Всегда прихожу - была авария, сбрасываю, запускаю - все нормально работает. На следующий день - опять то же самое UH. Судя по журналу ошибок , авария происходит ночью или под утро, когда холодно. Теsто + ноут в качестве регистратора на морозе оставлять нет желания.
Создано 27-12-2018 18:33
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Тетраэдер,

Вижу Вы из тех, кто не ищет легких путей...

Цитата

Весной 2015г установлена новая плата управления внешнего блока.
Плата приобретена официально, через АСЦ.
Значит, в плате установлена обновленная прошивка.
Дополнительная, модифицированная прошивка не установлена.

Я не случайно снова задал Вам вопрос об обновлении прошивки.
Не всегда НОВАЯ ПЛАТА = САМАЯ НОВАЯ ПРОШИВКА.
Запчасти производятся и лежат на складе как завода, так и дистрибьюторов.
Обновленная прошивка может появится уже позже того, как была отгружена плата со склада завода (хотя завод обычно тут же обновляет все соответствующие продукты у себя на складе).
У меня есть серьезное подозрение, что купленая Вами новая плата не имела у себя на борту обновленной прошивки, так как Ваш случай достаточно уникальный (на моей памяти, проблемы подобной Вашей, не было ни у кого другого).
Посмотрите мое сегодняшнее письмо в своей "личке" ( в "личке" местной социальной сети).

Кстати. через проводной пульт, подключенный к Вашему кассетному ВБ можно узнать версию прошивки в плате НБ. В книге "Mr.SLIM: полупромышленные кондиционеры" на стр. 665 описана процедура, с помощью которой можно просмотреть параметр "90" ("Наружный блок - версия прошивки микроконтроллера").
https://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...tml#book02
Так Вы узнаете текущую (фактическую) версию прошивки в своей плате НБ и сможете запросить в московском офисе МЕ информацию, является ли она обновленной или нет.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 28-12-2018 16:28
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Denni, большое спасибо за ответ и письмо с рекомендацией.
Очень похоже, что Ваше предположение правильное.

После установки в мае 2015г. новой платы управления в VHA4-отморозка я был абсолютно уверен, что проблема решена. Кондиционер прекрасно работал до осени.

Осенью опять появилась ошибка UH.
В этот раз я перекинул все другие платы с соседнего кондиционера VHA4 и установил плату управления с соседнего кондиционера, вместо новой платы управления, нормально отработавшей с мая 2015г.

Каково же было мое удивление, когда одинаковые внешне и по ярлыку платы управления из соседних одинаковых блоков VHA4 оказались не взаимозаменяемыми. Оба кондиционера выкинули разные ошибки (одна из них была связана с вентилятором), отказались нормально работать с соседской платой управления.
Я подумал, что надо было и вентиляторы перекинуть, но изначальный дефект был не с вентилятором, поэтому вентиляторы не стал перекидывать и вернул платы управления каждую в свой родной блок.
Создано 28-12-2018 20:26
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Исчо раз повторяю: только редкостные извращенцы ставят инверторные блоки в серверные и потом имеют с ними нетрадиционный секас. смех

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 28-12-2018 22:21
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Согласен в ув. SSA!
Ставить "инвертор" (изначально не предназначенный заводом-изготовителем для работы в режиме "охлаждение" при очень низких температурах на улице) в серверную - это "моветон"!
Инверторный кондиционер (кондиционер с инверторным управлением производительностью компрессора) как правило имеет слишком "умную" систему самодиагностики, а значит, способен определить, когда его рабочие параметры приводят к повышенному износу компрессора.
Неинверторная модель - имеет гораздо более упрощенную систему самодиагностики, а значит такой кондиционер не увидит проблем в своей работе и не остановится даже при работе в условиях повышенного износа.
(а работа ОБЫЧНОГО кондиционера в режиме "холод" при низких температурах на улице - это работа с повышенным износом).

Всех с наступающими праздниками! :-)

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 29-12-2018 00:35
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.