Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?
Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?
Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.
IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.
Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
Как так получается - не понимаю.
Вы поменяли прошивку платы управления НБ на модифицированную (я рекомендовал это сделать личным письмом еще 04-12-2015 через местную социальную сеть, Вы тогда еще были под другим ником)?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Или я курю другой мануал ( http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...VHA_SM.pdf стр. 18), но схема и дип-переключатели другие.
А моделька-то правильная стоит? А то, может, кто-то поправил... Тем более, что с момента монтажа...
И из моего мануала примечание 2 к схеме проверь.
Я так подозреваю, токоизмерительных клещей, меряющих максимальный ток в природе не существует?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Denni:" Вы поменяли прошивку платы управления НБ на модифицированную?"
Весной 2015г установлена новая плата управления внешнего блока.
Плата приобретена официально, через АСЦ.
Значит, в плате установлена обновленная прошивка.
Дополнительная, модифицированная прошивка не установлена.
Осенью 2015г при Tул<-10C выяснилось, что с новой платой управления внешнего блока авария UH опять появилась.
Зиму 2015 г. кондиционер работал без аварии UH до -25С при искуственной блокировке датчика Тул.
Зима 2016г опять появилась UH при Тул <-10С, блокировка датчика Тул стала бесполезна.
Зима 2017 г. была сиротской, авария редко появлялась. Местные обитатели уже научились сами сбрасывать аварию.
Зима 2018 г завершается (20 дней без аварии UH при -15C<Тул<-5C ),
при отключенном CN5.
Напрашивается химическое решение проблемы:
доп. термостатом, настроенным на 0С обрывать/восстанавливать СN5 - зимний/летний вариант токомера компрессора.
SSA:" Или я курю другой мануал ( http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...VHA_SM.pdf стр. 18), но схема и дип-переключатели другие.
А моделька-то правильная стоит? А то, может, кто-то поправил... Тем более, что с момента монтажа...
Да, эта версия отработана.
Рядом стоят 3 внешне одинаковых блока, а модели их разные.
PUHZ-RP71VHA - 1 шт.
PUHZ-RP71VHA 4 - 2 шт.
Боковые крышки с шильдиками у них одинаковые.
Наименование блока попутать легко, вместе с соседней боковой крышкой.
Цитата
SSA:" ...И из моего мануала примечание 2 к схеме проверь. "
Верное замечание, по мануалу код мощности
SW6(3), SW6(5) - ON, остальные - 1,2,4,6 - OFF.
PUHZ-RP71VHA:
В реальности, платы управления в кондиционерах другие, не взаимозаменяемые,
SW6 (8 переключателей)
у всех трех плат управления внешних блоков положение переключателей одинаковое:
SW6(5), SW6(7) - ON, остальные - 1,2,3,4,6,8 - OFF.
При этом два блока работают нормально все эти годы, а один зимой отказывается работать.
Вот, появилась еще одна версия.
Изменить на отморозке код мощности PUHZ-RP71VHA:
SW6(3), SW6(5) - ON, остальные - OFF.
Либо установить код для более слабой - 61 модели.
SW6(7) - ON, остальные - OFF.
Цитата
SSA:" ...Я так подозреваю, токоизмерительных клещей, меряющих максимальный ток в природе не существует? "
Ток при -5С поочередно мерял на двух кондиционерах, он примерно был одинаковый 1.5...3.6А.
Прелесть аварии UH в том, что она появляется неизвестно когда при -10С и ниже. В такой мороз вокруг кондея с платами не очень то потанцуешь. Живого дефекта при мне не было ни разу.
Всегда прихожу - была авария, сбрасываю, запускаю - все нормально работает. На следующий день - опять то же самое UH. Судя по журналу ошибок , авария происходит ночью или под утро, когда холодно. Теsто + ноут в качестве регистратора на морозе оставлять нет желания.
Весной 2015г установлена новая плата управления внешнего блока.
Плата приобретена официально, через АСЦ.
Значит, в плате установлена обновленная прошивка.
Дополнительная, модифицированная прошивка не установлена.
Я не случайно снова задал Вам вопрос об обновлении прошивки.
Не всегда НОВАЯ ПЛАТА = САМАЯ НОВАЯ ПРОШИВКА.
Запчасти производятся и лежат на складе как завода, так и дистрибьюторов.
Обновленная прошивка может появится уже позже того, как была отгружена плата со склада завода (хотя завод обычно тут же обновляет все соответствующие продукты у себя на складе).
У меня есть серьезное подозрение, что купленая Вами новая плата не имела у себя на борту обновленной прошивки, так как Ваш случай достаточно уникальный (на моей памяти, проблемы подобной Вашей, не было ни у кого другого).
Посмотрите мое сегодняшнее письмо в своей "личке" ( в "личке" местной социальной сети).
Кстати. через проводной пульт, подключенный к Вашему кассетному ВБ можно узнать версию прошивки в плате НБ. В книге "Mr.SLIM: полупромышленные кондиционеры" на стр. 665 описана процедура, с помощью которой можно просмотреть параметр "90" ("Наружный блок - версия прошивки микроконтроллера").
https://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...tml#book02 Так Вы узнаете текущую (фактическую) версию прошивки в своей плате НБ и сможете запросить в московском офисе МЕ информацию, является ли она обновленной или нет.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni, большое спасибо за ответ и письмо с рекомендацией.
Очень похоже, что Ваше предположение правильное.
После установки в мае 2015г. новой платы управления в VHA4-отморозка я был абсолютно уверен, что проблема решена. Кондиционер прекрасно работал до осени.
Осенью опять появилась ошибка UH.
В этот раз я перекинул все другие платы с соседнего кондиционера VHA4 и установил плату управления с соседнего кондиционера, вместо новой платы управления, нормально отработавшей с мая 2015г.
Каково же было мое удивление, когда одинаковые внешне и по ярлыку платы управления из соседних одинаковых блоков VHA4 оказались не взаимозаменяемыми. Оба кондиционера выкинули разные ошибки (одна из них была связана с вентилятором), отказались нормально работать с соседской платой управления.
Я подумал, что надо было и вентиляторы перекинуть, но изначальный дефект был не с вентилятором, поэтому вентиляторы не стал перекидывать и вернул платы управления каждую в свой родной блок.
Согласен в ув. SSA!
Ставить "инвертор" (изначально не предназначенный заводом-изготовителем для работы в режиме "охлаждение" при очень низких температурах на улице) в серверную - это "моветон"!
Инверторный кондиционер (кондиционер с инверторным управлением производительностью компрессора) как правило имеет слишком "умную" систему самодиагностики, а значит, способен определить, когда его рабочие параметры приводят к повышенному износу компрессора.
Неинверторная модель - имеет гораздо более упрощенную систему самодиагностики, а значит такой кондиционер не увидит проблем в своей работе и не остановится даже при работе в условиях повышенного износа.
(а работа ОБЫЧНОГО кондиционера в режиме "холод" при низких температурах на улице - это работа с повышенным износом).
Всех с наступающими праздниками! :-)
С уважением...