Гость
|
Нужна помощь в способе очистки высоканапорных канальных кондиционеров/фанкойлов (внутренний блок) или 4х трубных фанкойлов без демонтажа оборудования. Каким способом это осуществимо? Даже при ежемесячной чистки фильтров, часть пыли все равно попадает на оребрения теплообменника, при объеме воздуха 2500-4000 м3/час и 3-х рядном теплообменнике (испарителе) или 4х трубном фанкойле (вообще 2 секции теплообменника) пыль забивается внутри плотно. Понятно что с помощью химии и/ или пылесоса (быт. парогенератора) можно прочистить 5-10 см, а далее как? Использование моек высокого давления не осуществимо по причине гипсокартонного потолка под ними- нет возможности залепить все пленкой (для фильтров, насосов и обвязок есть люки 600х600), соответсвенно насос большой объем воды не утилизирует, бочку под ним не поставить. Какие есть приспособления для проведения нормального ТО без ущерба помещению?
|
Vktr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 27-11-2001
|
если не водой, тогда воздухом, беру свой акваланг 14 л на 200 Атм (шланг и трубка 1/4) и потихоньку, когда начнет нравиться - сильнее, правда внутренние блоки не пробовал, одного акваланга хватает на наружный блок 24-и
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
По мне лучше мыть все же водой. Дренаж отсоединяем. На сосок надеваем шланг, который спускается через люк в бочку, стоящую на полу. Насадку на мойке высокого давления делаем с регулированием давления воды (посреди насадки паяем тройник со сбросом лишнего давления )
Делай, что должно, и будь, что будет.
|