rudoyalex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-10-2015
|
Используем Mitsubishi Heavy SRK40HGS в качестве теплового насоса воздух-вода (только на тепло). Вместо внутреннего теплообменника используется пластинчатый теплообменник фреон-вода. Датчик испарителя прикреплен к пластинчатому теплообменнику. Вентилятор лежит "балластом". При включении системы вентилятор работает рывками на малой скорости (сказывается отсутствие крыльчатки, которая создает момент инерции. По мере нагрева обороты вентилятора растут (что и логично). Однако бывают моменты, когда вентилятор включается на всю (его как бы "заклинивает") и при этом на маленькие обороты не переходит. Этот процесс не зависит от того включен компрессор или нет. Выйти из "зависшего" состояния можно только выключив с пульта систему и снова ее запустить.
Интересен алгоритм работы внутреннего вентилятора. В мануале на кондиционер сказано, что датчик испарителя внутреннего блока управляет вентилятором наружного блока. Из внешних признаков видно, что он также управляет и оборотами вентилятора внутреннего блока.
Вопрос к специалистам в области Mitsubishi Heavy: как правильно (где?) разместить датчик испарителя внутреннего блок уже на пластинчатом теплообменнике?
Влияет ли на работу электроники тот фактор, что в момент включения кондиционера температура пластинчатого теплообменника около 32 градусов, в реальном кондиционере она равна температуре нагреваемого воздуха (т.е. меньше 30).
|
Bavarka88
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 09-11-2015
|
Здравствуйте Александр!
Вентилятор внешнего блока так же как и компрессор работают одновременно в режиме обогрев и зависит включение и выключение только от достижения уставки температуры в обогреваемом помещении (в вашем случаи воды?).
Скорость вентилятора внутреннего блока зависит от режима уставки вентилятора и температуры теплообменника.
|
rudoyalex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 28-10-2015
|
По мере увеличения температуры на датчике испарителя внутреннего блока скорость вращения вентилятора увеличивается, не зависимо от установленных оборотов вращения вентилятора. Когда температура подходит к 54 градусам, то вентилятор уже вращается на всю, а при дальнейшем увеличении начинается отключение вентилятора наружного блока. Такой алгоритм создан для поддержания максимального КПД системы.
В моем случае не взирая на температуру на датчике испарителя внутреннего блока вентилятор идет "в разнос" и сильно греется.
|
Bavarka88
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 09-11-2015
|
Александр,
Алгоритм работы вентилятора в режиме обогрев указан в таблице в сообщении выше. Алгоритм вентилятора внешнего блока так же указан выше. Отклонения от работы в данных алгоритмах может вызываться побочными явлениями. Где установлен датчик температуры воздуха в помещении? и каковы его показатели? так же вопрос по остальным данным (давлениям и температурам), так как возможно срабатывают какие-либо защиты (все таки данный комплект предназначен для работы "воздух-воздух").
|