Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Klivet WSAT EE 322 2005 г.
.: Klivet WSAT EE 322 2005 г.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Klivet WSAT EE 322 2005 г.», Неисправность Чиллера
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
rumnal


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
Здравствуйте! В эксплуатации чиллер CLIVET WSAT EE 322. Номер основной платы CLIVET 0006300918 номер дополнительной платы BELLUNO-000630057A/. Появился код ошибки 07. Попытки снять ее не получается. Помогите советом.
Создано 05-06-2014 19:16
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
E007 Thermal cut-out alarm pump 2 on
control module
Создано 05-06-2014 21:28
Наверх
rumnal


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
Я не полно описал проблему: код ошибки 7, согласно руководству по управлению, "Аварийное событие- Сбой или обрыв датчика давления" сбросить ошибку не удается. Методику проверки датчика -он же преобразователь давления 0-30 bar (4-20 mA)
, не знаю. Чиллер даже не запускается сразу показывает эту ошибку.
Создано 05-06-2014 22:12
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Возможно РД с залипающим контактом после срабатывания. Надо отжать кнопку на РД
Создано 05-06-2014 22:55
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Если это контроллер A2PLUS, то E07 -sensor BT3 failure
Создано 05-06-2014 23:12
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Неисправен или отключен датчик давления

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-06-2014 14:01
Наверх
rumnal


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
Спасибо за участие!

Датчик(преобразователь давления) Keller PA 22RS

На плате есть
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПЛАТЫ
-"Должна быть установлена всегда, как при обычной работе, так и во время программирования.
Для перезагрузки модуля снимите перемычку на короткое время"

Может у кого была подобная проблема, если перезагрузить плату это поможет разблокировать контур и сбросить ошибку?
Создано 09-06-2014 22:18
Наверх
2703


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
если есть датчик, он исправный то поможет, а если датчик не исправен или его нет, то ошибка появиться опять
Создано 10-06-2014 12:22
Наверх
rumnal


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
Будем пробовать. Правда на объект попадем только 23.06.14, а пока собираю варианты. Спасибо кто откликнулся! Рад любой помощи. Приобретение платы и датчика последний вариант.
Создано 10-06-2014 21:26
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Платы у этого эмерсонского говна горят как сволочи. Золотой чиллер, начинается после 4-5 лет работы.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-06-2014 01:42
Наверх
rumnal


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
Добрались таки до чиллера, перезагрузка ничего не дала, сняли плату отдали киповцу, он нашел неисправный резистор. Установили на место и все заработало. Всем спасибо за помощь!
Создано 17-07-2014 23:42
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.