rumnal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
|
Здравствуйте! В эксплуатации чиллер CLIVET WSAT EE 322. Номер основной платы CLIVET 0006300918 номер дополнительной платы BELLUNO-000630057A/. Появился код ошибки 07. Попытки снять ее не получается. Помогите советом.
|
Создано 05-06-2014 19:16
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
E007 Thermal cut-out alarm pump 2 on
control module
|
Создано 05-06-2014 21:28
|
|
|
rumnal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
|
Я не полно описал проблему: код ошибки 7, согласно руководству по управлению, "Аварийное событие- Сбой или обрыв датчика давления" сбросить ошибку не удается. Методику проверки датчика -он же преобразователь давления 0-30 bar (4-20 mA)
, не знаю. Чиллер даже не запускается сразу показывает эту ошибку.
|
Создано 05-06-2014 22:12
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Возможно РД с залипающим контактом после срабатывания. Надо отжать кнопку на РД
|
Создано 05-06-2014 22:55
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Если это контроллер A2PLUS, то E07 -sensor BT3 failure
|
Создано 05-06-2014 23:12
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Неисправен или отключен датчик давления
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-06-2014 14:01
|
|
|
rumnal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
|
Спасибо за участие!
Датчик(преобразователь давления) Keller PA 22RS
На плате есть
ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПЛАТЫ
-"Должна быть установлена всегда, как при обычной работе, так и во время программирования.
Для перезагрузки модуля снимите перемычку на короткое время"
Может у кого была подобная проблема, если перезагрузить плату это поможет разблокировать контур и сбросить ошибку?
|
Создано 09-06-2014 22:18
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
если есть датчик, он исправный то поможет, а если датчик не исправен или его нет, то ошибка появиться опять
|
Создано 10-06-2014 12:22
|
|
|
rumnal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
|
Будем пробовать. Правда на объект попадем только 23.06.14, а пока собираю варианты. Спасибо кто откликнулся! Рад любой помощи. Приобретение платы и датчика последний вариант.
|
Создано 10-06-2014 21:26
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Платы у этого эмерсонского говна горят как сволочи. Золотой чиллер, начинается после 4-5 лет работы.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-06-2014 01:42
|
|
|
rumnal
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 24-02-2010
|
Добрались таки до чиллера, перезагрузка ничего не дала, сняли плату отдали киповцу, он нашел неисправный резистор. Установили на место и все заработало. Всем спасибо за помощь!
|
Создано 17-07-2014 23:42
|
|
|
|