Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю daikin rr125b8w1b ошибка Е4
.: daikin rr125b8w1b ошибка Е4
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 34 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «daikin rr125b8w1b ошибка Е4»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
end


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 03-11-2003
Ветка, включающая вентиль и фильтр, явно не пропускает фреон,после закрытия соленоида.
Виной этому скорее всего
плата ,закрывающая вентиль .
После выключения компрессора по низкому давлению,он открывается,давление поднимается.
Затем новый цикл и после третьей остановки высвечивается ошибка и вентиль остается закрытым и после остановки компрессора давление минимальное.
Почему это происходит неясно.
Но вентиль живой и фильтр видимо тоже.
Создано 06-12-2012 22:34
Наверх
keh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 06-04-2006
Попробуйте проверить плату адаптировав под свой случай методику ME.
Создано 07-12-2012 00:55
Наверх
keh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 06-04-2006
Stepper Motor
Создано 07-12-2012 00:57
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Достаточно один раз нажать кнопку PUMP DOWN и блок остановится, собрав весь газ в НБ.
Дальнейшие попытки запуска кондиционера приводят к аварии LP.
Обесточивание не помогает наполнить всас газом.

Для выхода из этого состояния надо выбрать один из вариантов:
1 - перепустить газ из конденсатора в газовую трубу, на всас компрессора,

2 - либо открыть магнитом EEV - 5-оборотов против часовой стрелки,

3 - либо открыть принудительно EEV, перекинув для этого 1 и 3 выводы на разъеме EEV.
https://holodforum.ru/showthread.php?t...post652066

Проще всего - два провода (белый и рыжий) куснуть и соединить крестиком.
В этом случае, при нажатии на кнопку PUMP DOWN,
EEV откроется на 100%.
Проверено.

Может кто-нибудь подскажет по зимнику (по температуре RDD-10S) в этой модели?

Зачем шунтировать датчик LP замкнутыми контактами термостата (Туст= -30С),
термобаллон которого закреплен на трубе всаса компрессора.

Примечание.
Датчик LP в этой модели размыкается при давлении минус 0.3Бар.

Датчик LP:
LCB-JA155
Poff = -0.3 Bar
Pon= +0.05 Bar
При утечке датчик lp не сработает.
https://holodforum.ru/showthread.php?t...post652065
Создано 14-12-2021 21:13
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 31 - 34 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы