Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
А куда вопрос пропал?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Geidt Создано: 17-10-2012 02:40
Помогите, кто сталкивался... Дайкин rmxs на два Бп блока. На одном Бп два настеника с обычными пультами, на втором Бп блоке два канальника(fgxs50c7vmb) с проводными пультами(brc944a2b) подключенными через родные кабеля(brcw901a08) к разьему s21 на плате канальников. При пробном пуске настенники завелись, а канальники нет. На пультах канальников появилсь ошибка U5(ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления) в конце пробного пуска U5 сменилась на С9(неисправен термистор входного воздуха). На настенниках и внешнем ошибок нет. Обрыва до разьема s21 нет. неисправность пультов маловероятна...Где копать?? Куда ткнуть??
human Создано: 17-10-2012 08:05
Классический вопрос: а что по этому поводу говорит техсаппорт Даичи?
human Создано: 17-10-2012 09:43
Я один не могу найти инфу про канальный блок fgxs50c7vmb?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Похоже на мифологию-типа модель из будущего. А как ведёт себя RMXS?
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
(fgxs50c7vmb) с проводными пультами(brc944a2b) подключенными через родные кабеля(brcw901a08) к разьему s21 |
А приемник вы не отключали? Наверное проводной пульт подключили, а приемник решили отключить, вот U5 & C9
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
human пишет:
Я один не могу найти инфу про канальный блок fgxs50c7vmb? |
У меня на этот блок есть любая информация, могу поделиться.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата
human пишет:
Я один не могу найти инфу про канальный блок fgxs50c7vmb?
Да просто ты не то ищешь. :D
FDXS50C
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну да. Я что вижу, то ищу.
Читать мысли на расстоянии не научился пока :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Geidt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 17-10-2012
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Цитата
human пишет:
А приемник вы не отключали? Наверное проводной пульт подключили, а приемник решили отключить, вот U5 & C9 |
Спасибо всем кто откликнулся. Приемники действительно забыли. После подключения один пульт заработал, а второй нет. Поменяли местами. Рабочий пульт на другом блоке работает, а не рабочий не там, не тут )). Отправили в даичи..Ждем..Поди скажут сломали...
Думаю тему можно закрыть..
|