SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5244
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я Вам уже на каком-то форуме ответил - читайте технические данные, (в добавление к инсталляшке). Все, что за пределами - на свой страх и риск.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 06-01-2016 15:18
|
|
|
alixan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 05-10-2010
|
SSA благодарю за внимание и совет, но я надеялся, что кому-нибудь есть что добавить. После выходных буду звонить в службу тех.поддержки ME.
|
Создано 07-01-2016 08:09
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 158
дата регистрации: 02-01-2011
|
Если припомнить семинары по МЕ Denni напоминал о важности чтения мануала а там в роди о петлях не вспоминаетса.
|
Создано 09-01-2016 01:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3123
дата регистрации: 14-07-2008
|
Зачем мануалы читать ? Там же много букафф .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 09-01-2016 12:14
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1519
дата регистрации: 15-01-2003
|
Alixan, добавить тут нечего.
Классические маслоподъемные петли для кондиционеров Мitsubishi Electric - НЕ нужны. Ни для М-серии, ни для Р-серии, ни для серии "Сити Мульти".
Мне известно только одно единственное место, в котором завод требует наличие маслоподъемной петли - это между наружными блоками серии "Сити Мульти" и объединительным тройником (если два или три наружных блока работают в рамках общего фреонового контура).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 11-01-2016 11:23
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1221
дата регистрации: 18-05-2008
|
Ага, привет, ребята! Тут напишу про чудеса с Сити Мульти.
Есть система, состоящая из пяти канальников, в каждый из которых врезан воздуход от приточки. Ну подмес организован. Как уж там получилось, я не знаю, но на приточке нет калорифера и вот в эту зимнюю погоду все блоки отказались работать "на тепло". Ну на пультах написано, что в режиме ожидания блоки и температура на входе в вилке 13,5-14 град.. Как только приточку отключили, то тепература на входе поднялась до 19-20 град. И все заработало.. Это че за хрень? Че система не в состоянии начать нагревать при 13-14 град.? И самое интересное вот что - буквально пару дней назад случилось, а до этого система работала целый год. Итак, на двух блоках из пяти при нажатии на пульт "Вкл" включается как нужный блок, так и соседний. Соответственно при нажатии "Выкл" на одном, без разницы на каком, из пультов этих двух блоков - оба!!!!! блока выключаются..
Как такое может быть?
|
Создано 13-01-2016 01:07
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1519
дата регистрации: 15-01-2003
|
Че система не в состоянии начать нагревать при 13-14 град.?
Для входящего во внутренний блок воздуха указана следующая допустимая температура:
Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB
Не думаю, что б 1-2 градуса были такие уж критичные.
Если внутрянки не выходят из режима ожидания длительное время (более 10 минут), то больше похоже на проблемы с кол-вом хладагента в системе, нужно смотреть рабочие параметры хол. контура.
на двух блоках из пяти при нажатии на пульт "Вкл" включается как нужный блок, так и соседний. Соответственно при нажатии "Выкл" на одном, без разницы на каком, из пультов этих двух блоков - оба!!!!! блока выключаются..
Как такое может быть?
Такая взаимосвязанная работа нескольких внутренних блоков наблюдается при "групповом управлении", когда несколько блоков составляют единую группу. Группу можно создать двумя способами:
(а) физически, объединив несколько внутренних блоков пультовой линией (но видимо это не Ваш случай, так как ранее внутрянки работали независимо друг от друга и врядли кто-то потом переподключал провода пультовой линии).
(б) программно, при наличии локального пульта МЕ-типа (например PAR-F27 MEA) или центрального пульта управления.
Вполне возможно, что чьи-то шаловливые ручки пошарили в настройках центрального пульта (например) и указали в какой-то группе два адреса внутренних блоков, вместо одного.
Имеет смысл проверить эту гипотезу.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-01-2016 12:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5244
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Кондейщик пишет:
Как только приточку отключили, то тепература на входе поднялась до 19-20 град. И все заработало... | Илья, а ты нормальным русским языком можешь написать, как ее отключили? Электрически, физически (трубы)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-01-2016 17:29
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1221
дата регистрации: 18-05-2008
|
Denni, ну реально говорю.. Пока на входе была температура 13,5-14 град., система "висела" в ожидании. Как температура поднялась до 19 град. все заработало. Спустя час, в помещениях было 23-25 град., а на выходе из решеток было 35-38 град.. Фактически думаю выше, ибо меряли с пола... Что касается количества хладоагента, то заправляли по весам исходя из диаметров труб и их длин.. Система проработало год и летом при сам понимаешь какой температуре все было идеально.
Что касается второго момента. Установили вот такие пульты - http://mitsubishi-aircon.ru/product/p...php?m=3580
Ни в какие группы не объединяли... Шаловливые ручки тоже исключаю ибо вход в сервисный режим с паролем и он не известен службе эксплуатации. "0000" мы изменили...
|
Создано 13-01-2016 21:03
|
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1221
дата регистрации: 18-05-2008
|
SSA, да отключили просто с кнопки...
|
Создано 13-01-2016 21:04
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1519
дата регистрации: 15-01-2003
|
Кондейщик, а сколько времени система "висела в ожидании"? Хоть примерно?
После обестачивания СИТИ МУЛЬТИ и последующего запитывания системы, если наружные блоки не провели 12 часов под питанием перед стартом компрессоров - старт происходит в специальном режиме, называемом "Initial Start-up". Это защита системы. Работа в этом режиме может длится от 35 до 90 минут. Особенность этого режима в том, что частота компрессора ограничена (около 50~60Hz). Так что вполне может оказаться, что система находилась какое-то время в этом режиме ограниченной теплопроизводительности, не имея возможность приложить полную теплопроизводительность к проходящему через внутрянки воздуху, в течении какого-то времени.
В любом случае, все экстрасенсы ушли на "Битву" и остается лишь дистанционно догадываться, что именно там у Вас происходило/происходит.
По поводу пультов PAR-U02MEDA-J - это как раз и есть МЕ-тип пультов. Эти пульты подключаются в любую точку межблочки M-NET (а не непосредственно к своему внутреннему блоку, как в случае с МА-типом пультов) и потому требуют задачи им собственных адресов, а так же указания адреса/адресов внутренних блоков, которыми они будут управлять.
ИМХО, в этом направлении и копать надо.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 14-01-2016 15:20
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1221
дата регистрации: 18-05-2008
|
Denni, да я особо не в курсе сколько она там "висела".. Видимо как морозы начались, так она и повисла. Лично мне позвонили в 9.35 и сказали, что холодно и система на "тепло" не работает.. Я приехал в 11.30.. Она уже "висела"... Отключили приточку и минут через 20 она заработала..
|
Создано 14-01-2016 22:09
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1519
дата регистрации: 15-01-2003
|
Полагаю стоит посмотреть параметры работы системы с диагностическим прибором CMS-MNG-E.
Глядишь и прояснится ситуация.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 15-01-2016 10:25
|
|
|
alixan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 05-10-2010
|
Благодарю, то же самое мне сказали по телефону в службе тех.поддержки ME. Возможно это были вы)))
|
Создано 23-01-2016 22:55
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1519
дата регистрации: 15-01-2003
|
Alixan, сомневаюсь.
Вы похоже находитесь в России (возможно в Москве), а я нет.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 26-01-2016 10:46
|
|
|
|