Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В ремонт попал наружник PUHZ-RP200YKA(R1), проработавший ~ 2мес., с ошибкой "U6"
Сразу оговорюсь: блок чистый, стоит на северной стороне в теньке.
(условия "UF", "UP")
Слабое место было локализовано (кому интересно, подробности - здесь).
Окончательная причина пока неизвестна, поскольку компрессор на корпус еще не звонил (ща, вот, прибарахлюсь OLDскульным мегаомметром :) ). По гарантии едет новая плата с IPM.
Что меня, собственно, смутило теоретически. В причинах "UF" и "UP" значится "Неправильная установка DIP'ов" (п.6 и п.9 соответственно). А вот каких DIP'ов, не сказано. Я так думаю, определяющих производительность SW6(3-8 ) :sor
Вот, что имеем:
В теории SW6(1-2) должны быть OFF, а на практике они - ON. Мое предположение, что 1-2 соответствуют варианту с service ref: PUHZ-RP200R1.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 12-09-2012 14:19
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Так это СитиМульти или Мистер Слим?
Чето я ваще запутался :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-09-2012 14:59
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Пардон, дядя Коля, запарился и в конце написАл PUHY :oops: Это, конечно же, Slim "Power inverter".
Исправил.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 12-09-2012 15:38
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
R666A пишет:
В теории SW6(1-2) должны быть OFF, а на практике они - ON. Мое предположение, что 1-2 соответствуют варианту с service ref: PUHZ-RP200R1. |
Все верно, Константин.
Для модели PUHZ-RP200YKAR1:
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-09-2012 12:31
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Константин, когда к Вам приедет плата?
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-09-2012 12:42
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
Константин, когда к Вам приедет плата? |
Обещали около 20.09. Хотите поучаствовать? ;)
P.S. А в моем мануале нет про **R1 (((
P.P.S. Кстати, а в чем их отличия?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 13-09-2012 22:36
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Поучаствовать - увы, могу только информацией :D
Отличия минимальны:
• Power board (P.B.) has been changed.
• Controller board (C.B.) has been changed. (S/W version up)
Выложил сервис-мануал для PUHZ-RP200YKAR1 тут (прямая ссылка на скачивание, 24,32 МБ):
тыц
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 14-09-2012 11:04
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Благодарочка! Положил в библиотеку ))
А плата, оказывается, - уже в Киеве. ОПТИМ обещали-с на понедельник в Харьков.
Теперь у меня до понедельника будет фобия по поводу прозвонки компрессора на корпус :(
P.S.
Цитата |
---|
Поучаствовать - увы, могу только информацией |
Номер телефона остался тот же? ;)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 14-09-2012 13:20
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Не за что :D
Ага - номерок мой остался прежним.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 14-09-2012 14:06
|
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Приехала плата. Но без винтиков на выходе с IPM. Зато с инструкцией, комплектом пластиковых крепежей и модной термопастой силиконАвАгА типу :D с блатным номерком
Хрен с ними - с винтиками. Купили в строймаге. А вот при сборке обнаружил отсутствие соединителя токового транса фазы L1 между разъемами CN5 Power Board и CNCT Noise Filter, который я во избежания потери оставил на плате. Сервису, видать, было лень сравнить две одинаковые платы и все выступающие части тела перекинуть со старой на новую. :evil:
Ладно, подождем... Главное, что компрессор живой! *ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, ТУК-ТУК-ТУК*
Проверял на корпус и аналогом (1-й снимок тестер не подключен, 2-й - подключен)
и цЫфрой
Первоначальное кратковременный уход показаний в меньшую сторону и в аналоге, и в цыфре похож на заряд межвитковой емкости, фиксируемый на таком пределе измерения сопротивления.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 18-09-2012 17:45
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
R666A показания тестера это только гарантия, что нет прямого к.з. обмотки на корпус - утечка может быть при работе под напряжением тем более на анверторном компрессоре поэтому нужно звонить мегаомметром, а то заменой одной платы может дело не кончится. ;)
C уважением Valve.
|
Создано 18-09-2012 19:53
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
R666A показания тестера это только гарантия, что нет прямого к.з. обмотки на корпус - утечка может быть при работе под напряжением тем более на анверторном компрессоре поэтому нужно звонить мегаомметром, а то заменой одной платы может дело не кончится. |
Спасибо за конструктивное замечание, коллега. Как раз планирую прикупить б/у мегаоммтр Ф4102/1. На местном форуме подвернулся за $20.
А компрессору не поплохеет от измерительного напряжения порядка 1000-1500В?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 19-09-2012 14:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Не более 500вольт . Только мегаометр показывает сопротивление обмоток . Нужна еще хрень для измерения индуктивности на обмотках . Если есть КЗ , то она берется тока индуктивностью.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-09-2012 17:59
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Specially for Maleyev72
Хрень для измерения индуктивности покажет индуктивность обмоток. Данных по индкутивности обмоток нет.
Межвитковое или межобмоточное замыкание можно определить с помощью нормального омметра (ну, и головы, конечно). :D
Замыкание на корпус тоже, как правило, "звонится" омметром и только в "клинических" случаях - мегометром.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-09-2012 22:00
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
Maleyev72: Не более 500вольт . Только мегаометр показывает сопротивление обмоток . Нужна еще хрень для измерения индуктивности на обмотках . Если есть КЗ , то она берется тока индуктивностью. |
Я тут подумал кой-чё. 500В - это ведь напряжение, прикладываемое к обмотке. А тут речь о том, какое макс. напряжение выдержит изолирующий материал (лак на проводе и т.п.) между токонесущей жилой и "землей".
К слову об измерении сопротивления обмоток мегаОмметром, тезка. В 200-м Слиме оно - 0,3 Ом ;)
Цитата |
---|
SSA: Хрень для измерения индуктивности покажет индуктивность обмоток. Данных по индкутивности обмоток нет. Межвитковое или межобмоточное замыкание можно определить с помощью нормального омметра |
По аналогии с сопротивлением можно сравнить индуктивности трех обмоток. А при столь малом сопротивлении в 0,3 Ом такой способ даже вернее будет, если, конечно, не применять милиОмметр :)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 19-09-2012 23:56
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
и взвесить!!!
|
Создано 21-09-2012 03:49
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
И сдать потом и обмыть измерения.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-09-2012 15:45
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
И все-таки...
В SM вычитал вот что
и в PDB
Никакой конкретики.
Изучив попутно ЛыЖный SM,
пришел к выводу, что измерения проводить на нижнем пределе мегомметра с испытательным напряжением не более 500В. А сопротивление (по компрессору) U, V и W на землю должны при этом быть не менее 2МОм.
Поправьте, если я не прав.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 24-09-2012 18:15
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
R666A пишет:
пришел к выводу, что измерения проводить на нижнем пределе мегомметра с испытательным напряжением не более 500В. А сопротивление (по компрессору) U, V и W на землю должны при этом быть не менее 2МОм.
Поправьте, если я не прав. |
http://energo.ucoz.ua/publ/6-1-0-165
C уважением Valve.
|
Создано 24-09-2012 20:53
|
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Спасибо за информацию. Но мне бы касательно вентильных двигателей
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 25-09-2012 11:27
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
R666A пишет:
Спасибо за информацию. Но мне бы касательно вентильных двигателей Рисунок |
Конструкция BLDC компрессора мало чем отличаются от обычнного AC компрессора, поэтому способ тестирования изоляции обмоток тоже ничем не отличается.
C уважением Valve.
|
Создано 25-09-2012 16:30
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Дело сделано.
По совету Denni не стал мучить компрессор напряжением 500В, а ограничился пределом 100В. Мегомметр показал 6-7 МОм, что очень хорошо (грубо_верх. шкала/точно_нижн. шкала)
Померил в стендбае напряжения на входе в аппарат
и на выходе с платы фильтра
шум дросселей на холостом ходу мне, правда, не очень понравился. Сперва вообще подумал, что компрессор уже стартанул )))
Но вот горшочек заурчал. Померил токи на входе в аппарат
Первая фаза логично более нагружена электроникой.
И токи на выходе с платы фильтра
Наблюдается нездоровая асимметрия по L3 ((( Но, может быть, менялась частота, пока я перекидывал клещи.
И вот такая гидравлика (всас 8,5/подача12,8/нагнетание 25бар)
при температурах на конденсаторе (вход/выход_низкие обороты/выход_высокие обороты пропеллера)
На прощание заглянул в историю ошибок. Там сидела "U6". Надеюсь, она осталась в мозгах с прошлого раза.
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 25-09-2012 19:51
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
valve,
Образцовый пост!
Респект.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 25-09-2012 20:34
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Смотрю вкусняшки в дело пошли? )))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 01-10-2012 11:51
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
Смотрю вкусняшки в дело пошли? ))) |
Сам тащусь )))
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 03-10-2012 19:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
666й, клещами ток на выходе пч не мерют. учи матчасть.
С уважением, LordN.
|
Создано 04-10-2012 06:41
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ну почему же, если сравнить с соседней работающей, то вполне можно. Если воспринимать показания не как А, а как просто числа для сравнения.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 04-10-2012 12:15
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
нет.
С уважением, LordN.
|
Создано 04-10-2012 12:34
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Лев, а шо тогда установлено на фазах U, W City Multi?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 04-10-2012 14:55
|
|
|
R666A
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
|
Цитата |
---|
LordN: 666й, клещами ток на выходе пч не мерют. учи матчасть. |
Сэр, я же даже подписАл фотЫ:
Цитата |
---|
И токи на выходе с платы фильтра |
P.S. Как бы в подтверждение слов дяди Коли
Цитата |
---|
human: Лев, а шо тогда установлено на фазах U, W City Multi? | , но касательно Mr.Slim
P.P.S. Лев, не сочтите за дерзость, но как, по-Вашему, устроены амперметры переменного тока? ;)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
|
Создано 04-10-2012 16:51
|
|
|
|