k20v02m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-08-2012
|
ЗДРАВСТВУЙТЕ.купил сплит систему самсунг 12 около месяца назад, через пару дней появился вой во внутреннем блоке при включении внешнего через 2-3 сек на охлаждении, на обогреве нет, на вентиляции тоже нет, подскажите где копать?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Звоните на горячую линию Samsung, пусть они копают.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Grajda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-08-2012
|
Думаю дело в короткой магистрали, кондиционер возможно перезаправлен и компрессор захлебывается. Магистраль у вас какой длины? Ребята сервестники по гарантии рекомендуют делать магистраль не короче 2 метров, т.к фреон не успевает выкипать и идет в компрессор в жидком виде.
|
k20v02m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-08-2012
|
совершенно верно, трубки покупал по 2 метра, после монтажа остались куски,СПАСИБО, будем переделывать, может поможет если снять изоляцию с магистрали?
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Grajdaninussr,
Не правильно думаешь ;)
k20v02m,
не поможет)))
Коды ошибок смотрю тут.......
|
k20v02m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-08-2012
|
RusIw,
поделись опытом,что поможет?
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
M@LEY из Барнаула
|