Динамик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 28-03-2012
|
Уважаемые !!!
Подскажиье пожалуйста причины по которым этот агрегат general climate модель GU-U48HRN1 не хочет работать на холод (только на тепло).
Симптомы такие - повышеное давление всесывания и на клеме с цифрами (наружний блок) нет напряжения, никогда.
А на тепло работает.
Помогите пустить на холод.
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Там хитро клеммники стоят, можно ошибиться при подключении. Мануал в руки и каждый провод очень внимательно проследить.
|
kenji
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 324
дата регистрации: 03-07-2009
|
Цитата |
---|
general climate модель GU-U48HRN1 |
Цитата |
---|
на клеме с цифрами (наружний блок) нет напряжения | новый блок. на солнечных батареях :D
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
найдите мануал от похожей медеи (это изготовитель general climate) , откройте наружный блок и по миганиям диодов на плате иногда можно понять неисправность.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Четырех ходовой посмотри , может у тя пускатель залип или провода монтажники попутали . Все просто как летний день .. Может глюк платы .
M@LEY из Барнаула
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Попробуй провод на него откинуть , если это старт - стопник .
M@LEY из Барнаула
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
При работе на холод напряжение(220В, фаза) должно быть на следующих клеммах наружки:
1- компрессор
3- вентилятор
На 2-ке(четерехходовой) не должно быть.
И именно у GC встречался наружный блок, у которого в режиме охлаждения нужно было подать фазу на 2-ку, так еще у Карриеров бывает штатно.
|