Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Uniflaer с контролером UG40
.: Uniflaer с контролером UG40
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Uniflaer с контролером UG40»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Alex 83


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
Необходимо запретить роботу пароувлажнителя на прец.кондиционере Uniflaer c контролером UG40. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и успешно решил её, буду очень признателен за информацию.Заранее СПАСИБО
Создано 18-12-2011 16:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Его просто можно отключить в меню настроек ... Там надо знать пароль .. по моему второго уровня .

M@LEY из Барнаула
Создано 18-12-2011 19:42
Наверх
Alex 83


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
Спасибо,но к сожалению, проштудировав и юзеровское и сервисное меню,ничего подобного не обнаружил.Есть надежда, что данный параметр будет в заводских уставках. Осталось только узнать пароль в меню заводских уставок.
Создано 18-12-2011 20:40
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
В мануалах не пишут , эта инфа считается очень секретной и дают только дистрибьюторам и то не всем .

M@LEY из Барнаула
Создано 18-12-2011 23:35
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вам нужно отключить параметр “РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ“(HUMIDITY CONTROL).

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 19-12-2011 09:12
Наверх
Опасный Поцык


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
Для UG 40:
-юзер 0000
-конфигурации (или сервисное меню) 0121 - вот здесь в Hardware Settings и прописывается увлажнитель
-мастер пароль 1-го уровня - **** (если были изменены предыдущие 2 пароля, то отсюда можно распаролить контроллер)
-мастер-пароль 2-го уровня **** (позволяет менять время срабатывания защиты по низкому давлению компрессора)
Создано 19-12-2011 09:13
Наверх
keh


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 06-04-2006
Попробуй:
Hardware Settings:
Humid.Mod: KUE1; Humid.Mod:_ _ _
Создано 19-12-2011 18:53
Наверх
Alex 83


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
Спасибо всем за помощь.
Создано 19-12-2011 19:08
Наверх
Опасный Поцык


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
Из Hardware Settings именно выписывать нах, напротив модели - прочерки. Небольшой минус - не будет текущих показаний влажности на дисплее
Создано 19-12-2011 20:05
Наверх
Опасный Поцык


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
ПАРОЛИ СПИСЫВАЙТЕ СКОРЕЕ, ЗАВТРА ОТРЕДАКТИРУЮ, УДАЛЮ ИХ ЗНАЧЕНИЯ, А ТО "ГУРУ" ПРОТИВ :)
Создано 19-12-2011 21:14
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Поцык , пасибки те !!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 20-12-2011 01:20
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
А кто знает на Хайреф ? Я просто забыл ,Ё - моё .. а ведь знал .

M@LEY из Барнаула
Создано 20-12-2011 01:21
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.