Alex 83
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
|
Необходимо запретить роботу пароувлажнителя на прец.кондиционере Uniflaer c контролером UG40. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и успешно решил её, буду очень признателен за информацию.Заранее СПАСИБО
|
Создано 18-12-2011 16:49
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Его просто можно отключить в меню настроек ... Там надо знать пароль .. по моему второго уровня .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-12-2011 19:42
|
|
|
Alex 83
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
|
Спасибо,но к сожалению, проштудировав и юзеровское и сервисное меню,ничего подобного не обнаружил.Есть надежда, что данный параметр будет в заводских уставках. Осталось только узнать пароль в меню заводских уставок.
|
Создано 18-12-2011 20:40
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
В мануалах не пишут , эта инфа считается очень секретной и дают только дистрибьюторам и то не всем .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-12-2011 23:35
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вам нужно отключить параметр “РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ“(HUMIDITY CONTROL).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-12-2011 09:12
|
|
|
Опасный Поцык
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
|
Для UG 40:
-юзер 0000
-конфигурации (или сервисное меню) 0121 - вот здесь в Hardware Settings и прописывается увлажнитель
-мастер пароль 1-го уровня - **** (если были изменены предыдущие 2 пароля, то отсюда можно распаролить контроллер)
-мастер-пароль 2-го уровня **** (позволяет менять время срабатывания защиты по низкому давлению компрессора)
|
Создано 19-12-2011 09:13
|
|
|
keh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 06-04-2006
|
Попробуй:
Hardware Settings:
Humid.Mod: KUE1; Humid.Mod:_ _ _
|
Создано 19-12-2011 18:53
|
|
|
Alex 83
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 06-12-2011
|
Спасибо всем за помощь.
|
Создано 19-12-2011 19:08
|
|
|
Опасный Поцык
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
|
Из Hardware Settings именно выписывать нах, напротив модели - прочерки. Небольшой минус - не будет текущих показаний влажности на дисплее
|
Создано 19-12-2011 20:05
|
|
|
|
Опасный Поцык
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 19-12-2011
|
ПАРОЛИ СПИСЫВАЙТЕ СКОРЕЕ, ЗАВТРА ОТРЕДАКТИРУЮ, УДАЛЮ ИХ ЗНАЧЕНИЯ, А ТО "ГУРУ" ПРОТИВ :)
|
Создано 19-12-2011 21:14
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Поцык , пасибки те !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 20-12-2011 01:20
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
А кто знает на Хайреф ? Я просто забыл ,Ё - моё .. а ведь знал .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 20-12-2011 01:21
|
|
|
|