Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Midea MTB-48HR канальник с ИКпультом
.: Midea MTB-48HR канальник с ИКпультом
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Midea MTB-48HR канальник с ИКпультом», авторестарт в ем есть?
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
сабж.
Midea MTB-48HR канальник с ИКпультом

вопрос пока один - авторестарт по питанию в нем есть?
если есть - по дефолту или надо активировать?
если надо - как?

заранее благодарствую.

С уважением, LordN.
Создано 10-11-2011 13:58
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
p.s. в догонку, може кто делал


мне надо сухим контактом скомандовать on/off самому кондею, и старт/стоп холоду.
пока думаю менять сопротивление датчика и рвать питание.
може есть другие методы?

С уважением, LordN.
Создано 10-11-2011 14:07
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Авторестарта по питанию, судя по всему - нет. Могу прислать мануалы, если надо.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-11-2011 14:33
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
Вот что пишут они сами
Создано 10-11-2011 14:40
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Это где напИсано?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-11-2011 15:35
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
пока думаю менять сопротивление датчика и рвать питание.
може есть другие методы?


CCM-033 :D
"Принцип работы устройства основан на запоминании в энергонезависимой памяти модуля команд включения и выключения от пульта дистанционного управления кондиционеров (ПДУ) и формирования этих команд на ИК-излучатели, закреплённые напротив окон оптоприёмников обслуживаемых кондиционеров "
...Устройство имеет модификации с входом дистанционного включения/выключения


-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 10-11-2011 21:33
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Все гениальное - просто. Я че-то даже и не подумал об этом! Там и внешнее управление есть...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-11-2011 22:46
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
2 Лорд. Для чего нужно?
Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть.
Создано 10-11-2011 22:50
Наверх
sawa12


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 26-05-2006
А, если использовать удлинитель ИКпульта.
Создано 10-11-2011 23:45
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
SSA пишет:
Авторестарта по питанию, судя по всему - нет. Могу прислать мануалы, если надо.
пришли, если есть. в моем фраза про авторестарт есть только в потолочной модели. в остальных неупоминается.

може ктонить таки в курсе есть он там или точно нету?

С уважением, LordN.
Создано 11-11-2011 07:23
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
k-kont пишет:
2 Лорд. Для чего нужно?
Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть.


мне нужно обойтись двумя сухими контактами.

С уважением, LordN.
Создано 11-11-2011 07:24
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
Схема присланная balahon26rus действительна для полупромышленных кондиционеров выпуска до 2008-го. С 2008-го пошли другие платы, там появились разъемы CN20 (в нем стоит ответная часть разъема с перемычкой), CN23, C33. Т.е. если модель старая ищем коробочку из прозрачного пластика, включено как на схеме. Если модель новая смотрим наличие CN20. CN20 нужен для подключения модуля NIM01 (адресация) и дальнейшего подключения центрального контроллера внутренних блоков ССМ03. CN23 - для выключения/включения кондиционера, ну например подключить сигнал от пожарной сигнализации. CN33 - НЗ контакт, при аварии размыкается. Как определить по серийному номеру дату выпуска, если он конечно остался, например SN: B118310126707427120088 - это выпущено 2007 апрель 24. А SN: SN- C703040942209C1740004 выпущено 2009 декабрь 17. Если модель старая и без блока авторестарта, то конечно ССМ-033.
PS. на настенных on/off сплитах с 2003-го года авторестарт есть и включен. На инверторных сплитах с 2004 всегда есть как раз эта отдельная коробочка, с 2007 все уже на плате. Авторестарт полноценный, т.е. восстановление по параметрам бывшим до пропадания электроэнергии.
Создано 11-11-2011 09:28
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
нифига не понял.
тоисть если разъем CN20 есть, то мне еще какая-то байда нужна чтоб авторестарт активировать?
картинку какую-нить дать можете?

С уважением, LordN.
Создано 11-11-2011 13:05
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
Если разъем CN20 есть - авторестарт активирован с завода. Нет разъема - нужен модуль авторестарта.
Для примера плата как раз на MTB-48HRN1, отличие от указанного в электронике нет.
Создано 11-11-2011 13:55
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
И картинка из каталога, где авторестарт на модель MTB-48HRN1 виден как стандарт, не опция.
Создано 11-11-2011 13:56
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
опять нипонял. если CN20 есть, больше ниче не надо для авторестарта?

С уважением, LordN.
Создано 11-11-2011 16:41
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Я, кажется уловил смысл. Тебе хотят впарить еще адаптер и центральный пульт управления.
И на CN20 (см. рисунок под таблицей), и на CN23-CN33 через адаптеры цепляется ЦПУ.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-11-2011 18:54
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
to LordN больше ничего не нужно если плата нового образца. Только на платах нового образца есть CN20.
to SSA плохо уловили. Я не продавец. Только монтирую и выполняю сервисные работы. И сервис только по китайцам. Центральный пульт к 23 и 33 не подключишь. Да и задачу с авторестартом решать через центральный пульт слишком затратно. При старой плате я ее поменял бы на плату нового образца, ибо дешевле.
Создано 12-11-2011 15:44
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
все понял. благодарю.

С уважением, LordN.
Создано 13-11-2011 07:11
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Crossfire пишет:
Если разъем CN20 есть - авторестарт активирован с завода. Нет разъема - нужен модуль авторестарта.
Для примера плата как раз на MTB-48HRN1, отличие от указанного в электронике нет.
можете дать сервисман в котором есть такая схема?
поимел какой-то трабл, нужен этот сервисман. ну и плюсом на наружный, если есть..

С уважением, LordN.
Создано 30-01-2012 12:36
Наверх
Crossfire


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
to LordN
забросил сюда: http://www.sendspace.com/file/vtvos7
На самом деле SM у них вялые. На схеме в SM есть CN20. Но, собственно и только.
Создано 06-02-2012 14:07
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Благодарю!

С уважением, LordN.
Создано 06-02-2012 19:18
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы