LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
сабж.
Midea MTB-48HR канальник с ИКпультом
вопрос пока один - авторестарт по питанию в нем есть?
если есть - по дефолту или надо активировать?
если надо - как?
заранее благодарствую.
С уважением, LordN.
|
Создано 10-11-2011 13:58
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
p.s. в догонку, може кто делал
мне надо сухим контактом скомандовать on/off самому кондею, и старт/стоп холоду.
пока думаю менять сопротивление датчика и рвать питание.
може есть другие методы?
С уважением, LordN.
|
Создано 10-11-2011 14:07
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Авторестарта по питанию, судя по всему - нет. Могу прислать мануалы, если надо.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-11-2011 14:33
|
|
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Вот что пишут они сами
|
Создано 10-11-2011 14:40
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это где напИсано?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-11-2011 15:35
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
пока думаю менять сопротивление датчика и рвать питание.
може есть другие методы? |
CCM-033 :D
"Принцип работы устройства основан на запоминании в энергонезависимой памяти модуля команд включения и выключения от пульта дистанционного управления кондиционеров (ПДУ) и формирования этих команд на ИК-излучатели, закреплённые напротив окон оптоприёмников обслуживаемых кондиционеров "
...Устройство имеет модификации с входом дистанционного включения/выключения
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 10-11-2011 21:33
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Все гениальное - просто. Я че-то даже и не подумал об этом! Там и внешнее управление есть...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-11-2011 22:46
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
2 Лорд. Для чего нужно?
Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть.
|
Создано 10-11-2011 22:50
|
|
|
sawa12
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 26-05-2006
|
А, если использовать удлинитель ИКпульта.
|
Создано 10-11-2011 23:45
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
Авторестарта по питанию, судя по всему - нет. Могу прислать мануалы, если надо. | пришли, если есть. в моем фраза про авторестарт есть только в потолочной модели. в остальных неупоминается.
може ктонить таки в курсе есть он там или точно нету?
С уважением, LordN.
|
Создано 11-11-2011 07:23
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
k-kont пишет:
2 Лорд. Для чего нужно?
Если куда то интегрировать, то можно выкинуть стоковую электронику и сделать систему управления на программируемом реле http://www.owen.ru/catalog/89272529 + если надо термостат. Реле низкого и высокого давления в нар блоке есть. |
мне нужно обойтись двумя сухими контактами.
С уважением, LordN.
|
Создано 11-11-2011 07:24
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Схема присланная balahon26rus действительна для полупромышленных кондиционеров выпуска до 2008-го. С 2008-го пошли другие платы, там появились разъемы CN20 (в нем стоит ответная часть разъема с перемычкой), CN23, C33. Т.е. если модель старая ищем коробочку из прозрачного пластика, включено как на схеме. Если модель новая смотрим наличие CN20. CN20 нужен для подключения модуля NIM01 (адресация) и дальнейшего подключения центрального контроллера внутренних блоков ССМ03. CN23 - для выключения/включения кондиционера, ну например подключить сигнал от пожарной сигнализации. CN33 - НЗ контакт, при аварии размыкается. Как определить по серийному номеру дату выпуска, если он конечно остался, например SN: B118310126707427120088 - это выпущено 2007 апрель 24. А SN: SN- C703040942209C1740004 выпущено 2009 декабрь 17. Если модель старая и без блока авторестарта, то конечно ССМ-033.
PS. на настенных on/off сплитах с 2003-го года авторестарт есть и включен. На инверторных сплитах с 2004 всегда есть как раз эта отдельная коробочка, с 2007 все уже на плате. Авторестарт полноценный, т.е. восстановление по параметрам бывшим до пропадания электроэнергии.
|
Создано 11-11-2011 09:28
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
нифига не понял.
тоисть если разъем CN20 есть, то мне еще какая-то байда нужна чтоб авторестарт активировать?
картинку какую-нить дать можете?
С уважением, LordN.
|
Создано 11-11-2011 13:05
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Если разъем CN20 есть - авторестарт активирован с завода. Нет разъема - нужен модуль авторестарта.
Для примера плата как раз на MTB-48HRN1, отличие от указанного в электронике нет.
|
Создано 11-11-2011 13:55
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
И картинка из каталога, где авторестарт на модель MTB-48HRN1 виден как стандарт, не опция.
|
Создано 11-11-2011 13:56
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
опять нипонял. если CN20 есть, больше ниче не надо для авторестарта?
С уважением, LordN.
|
Создано 11-11-2011 16:41
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я, кажется уловил смысл. Тебе хотят впарить еще адаптер и центральный пульт управления.
И на CN20 (см. рисунок под таблицей), и на CN23-CN33 через адаптеры цепляется ЦПУ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 11-11-2011 18:54
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
to LordN больше ничего не нужно если плата нового образца. Только на платах нового образца есть CN20.
to SSA плохо уловили. Я не продавец. Только монтирую и выполняю сервисные работы. И сервис только по китайцам. Центральный пульт к 23 и 33 не подключишь. Да и задачу с авторестартом решать через центральный пульт слишком затратно. При старой плате я ее поменял бы на плату нового образца, ибо дешевле.
|
Создано 12-11-2011 15:44
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
все понял. благодарю.
С уважением, LordN.
|
Создано 13-11-2011 07:11
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Crossfire пишет:
Если разъем CN20 есть - авторестарт активирован с завода. Нет разъема - нужен модуль авторестарта.
Для примера плата как раз на MTB-48HRN1, отличие от указанного в электронике нет. | можете дать сервисман в котором есть такая схема?
поимел какой-то трабл, нужен этот сервисман. ну и плюсом на наружный, если есть..
С уважением, LordN.
|
Создано 30-01-2012 12:36
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
to LordN
забросил сюда: http://www.sendspace.com/file/vtvos7
На самом деле SM у них вялые. На схеме в SM есть CN20. Но, собственно и только.
|
Создано 06-02-2012 14:07
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Благодарю!
С уважением, LordN.
|
Создано 06-02-2012 19:18
|
|
|
|