5 производителей фанкойлов дали показатели по шумовой мощности на 10 dB(A) выше чем изготавливаемый Вами канальный фанкойл
Clint UTW 104
Flow rate 1241 м3/ч Static pressure 80 Па
Sound pressure dB(A) 29
Sound power dB(A)39 .
Ошибка? Новейшие технологии? Характеристика по низкой частоте?
В чем секрет?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Секрет в том, что данные показатели по шуму проверить нельзя
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да ему это уже говорили в другой теме - но он не верит, всё ищет "хитрые лопатки" с "хитрым профилем"
|
Ksandr
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 22-09-2011
|
Люди извините что не в тему не подскажете что это такое и с чем едят?
Lennox hs 29-683-1m весь инет обшарил ни чего подобного не нашел.
|
Михаил"
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 12-12-2011
|
С ссылкой на тех. документацию уточняю:
Clint UTW 104
Расход воздуха 1700 / 1300 / 900 куб.м./час. (в зависимости от скорости вентилятора)
Соответствующий уровень шума 45 / 39 / 31 дБ.
По вентилятору решение вполне обычное: центробежный тип с двухсторонним всасыванием, статически и динамически сбалансирован. В данной модели используется прямой привод от однофазного 3-скоростного электродвигателя, либо с клиноременной передачей у более мощных канальных фанкойлов UTW (от 25 до 42,8 кВт холода).
|