gorbi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 22-09-2005
|
Господа специалисты столкнулся с проблемой ,которую не могу решить: установлены 2 одинаковых кондея MHI SRK28HD работают супер за одним исключением- время отдыха компрессора равна 2мин 53сек. причем у обоих это время одинаковое секундомером мерил десятки раз. Например,в режиме "тепло" устанавливаю задание 24 градуса влючается работает 10-15 мин набирает заданную температуру откл. стоит эти проклятые 2мин 53сек и снова вкл. После входа в режим работает 3мин отдыхает 2мин 53сек. я уже изолировал датчик темрературы (кембрик ставил, ватой оборачивал, в толстостенную железную внулку вставлял(для большей инерционности)) ничего не помогает только время работы вначале увеличивается, а время простоя остается неизменным. Что ВЫ мне посоветуете чтоб время откл. увеличить? Не маленький ли это интервал? Может на плате есть возможность увеличить время задержки или увеличить гистерезис датчика? заранее благодарю.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это программный цикл оттайки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
gorbi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 22-09-2005
|
А разве оттайка не за счет компрессора идет?
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
не понятно, вас не устраивает эффективность его работы? не поддерживает заданные параметры?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
gorbi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 22-09-2005
|
Меня беспокоит возможность выхода из строя компрессора. разве 3мин достаточно для выравнивания давления?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Достаточно. Даже при включении кондиционера сразу после выключения идет 3-х минутная задержка включения компрессора.
А кондиционеры стоят в одном помещении и работают одновременно? Размеры помещения (помещений)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
gorbi
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 22-09-2005
|
Кондиционеры находятся в разных помещениях. Одно 16 другое 20 кв.м.Не это я хотел спросить . Как я писал выше работают кондеи супер. Мой вопрос адресовался производителю, меня как опытного мастера удивил малый простой комрессора ,ведь в старых моделях MITSUBISHI он гдето на уровне 7мин. И о какой энергоэфективности может идти речь если аппарат включ. через каждые 3мин. Видно сделано это что бы уменьшить ресурс компрессора, а то будут работать как Nacional по 15 лет.
Не стал долго парится собрал небольшой таймер на 5мин задержку дополнительно для реле компрессора . Спасибо всем . тему можно закрыть.
|
ИИванов
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 131
дата регистрации: 21-07-2010
|
Цитата |
---|
gorbi пишет:
время отдыха компрессора равна 2мин 53сек. |
А сервис мануал на кондиционеры не судьба было почитать?
"Частота цикла вкл-выкл максимум 10 раз в час
Интервал вкл-выкл мин 3 мин "
Это и для инвенторного Митцубиси Хеви ZD-S и для старт-стопного Мидеа справедливо(см. сервис мануалы).Защита компрессора,запрограммированно в процессоре.
Или вот сервис мануал тут на сайте RUS_SRK20,28,40HB стр.5
Частота цикла ВКЛ-ВЫКЛ Максимум 10 раз /ч
Интервал между ВКЛ/ВКЛ и ВЫКЛ/ВЫКЛ Минимум 3 минуты
У других фирм также можно посмотреть диаграмки по условию достижения температур,размораживания,защита от обморожения испарителя.Или в данном мануале стр.22 итд.
Аналогично на английском и в мануале для SRK28-40HJ.
Опытный мастер,говорите?Я вот любитель.
|