MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Коллеги!
У кого-то есть информация о производителях прецизионных кондиционеров, которые комплектуют их взрывозащищеннными конденсаторами для установки во взрывоопасных зонах.
Очень надо.
С уважением Вадим
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Наверное, все же не взрывоЗАЩИЩЕННЫЕ а взрывоБЕЗОПАСНЫЕ конденсаторные блоки? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Тут два выхода из положения:
1. В самом конденсаторе нет ничего взрывоопасного, кроме вентиляторов. Поэтому вы можете купить конденсаторы без вентиляторов, а взрывобезопасные вентиляторы закупить, к примеру, на Везе. Ясен пень, что никаких контакторов на самом конденсаторе, ни возле него быть не должно.
2. На территории соответствующего производства взрывоопасная зона имеет определенную высоту . 9, 12 или 15 метров. Выше этой зоны можно устанавливать оборудование в обычном исполнении. Определить высоту зоны на глаз очень просто. Забор воздуха для приточных систем осуществляется из взрывобезопасных зон.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
да, это пир условии, что Зак не потребует сертификат.
И ВСЕ контактные коробки и регуляторы убрать внутрь помещения.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
MIDAV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
|
Cпасибо большое за ответы!
Данные решения понятны.
У нас согласно требования Главгосэкспертизы наружные блоки могут быть установлены в общепромышленном исполнении выше 15м или во взрывобезопасном исполнения на отметках до 15м. Высота здания 8м. Стоимость взрывобезопасных конденсаторов будет дешевле обустройства площадки на отм. 15м.
Нагрузка по холоду для электропомещений категории В4 около 150кВт.
Нужен поставщик кто может поставить свой внутренний блок и наружный конденсатор во взрывобезопасном исполнении с сертификатами.
|