Alekss69
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 23-10-2008
|
Подскажите пожалуйста как можно избавиться от гула электродвигателя кассетного блока.Система VRF серии "S" Звук похож на гул возбуждения обмоток! Как это лечится если лечится вообще?
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Если звук появился со временем, то похоже подшипникам пришел кирдык.
Можно попробовать расколоть движок и заменить их.
Если был с самого начала, то какая вам разница от чего он гудит? менять его надо.
Такая байда была у кассет в V серии. И чем ниже была температура кипения в испарителе, тем сильнее гул. Вот такой парадокс. В режиме вентиляции (уставка +30 град) гула почти не было слышно, но он был с самого начала...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|