istomin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 05-02-2009
|
Нет рестарта системы по питанию, хотя устанавливали в режиме 01 параметр 2 (заводская), (и 1 тоже).
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Видимо, PSA-RP125GA, все же.
А наружка какая модель? (иногда в наружке тоже возможно активировать авторестарт, однако обычно хватает активации ЛИБО там, ЛИБО тут = то есть в одном месте)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
У неинверторной наружки PU-P125YHA или PUH-P125YHA для активации рестарта необходимо "выкусить" (удалить) перемычку "JA" на плате наружного блока. Если у Вас именно такая наружка - попробуйте сделать это.
Смотрите таблицу ниже:
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
istomin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 05-02-2009
|
Спасибо, завтра попробую.
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
istomin пишет:
Спасибо, завтра попробую. |
Не за что!
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|