Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю помогите...аналог компрессора MATSUSHITA 2PS164D2BA
.: помогите...аналог компрессора MATSUSHITA 2PS164D2BA
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «помогите...аналог компрессора MATSUSHITA 2PS164D2BA»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
visco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 16-06-2010
Добрый всем день!

Помогите подобрать аналог для замены компрессора!
Куда не звонил - или "м-м-мычание" или разводят руками "не работаем с этим" или просто тишина.
Компрессор MATSUSHITA 2PS164D2BA
Стоит в наружном блоке ELECTRA WMN-A9RC (9000BTU на холод и 14000BTU тепло).

При включении агрегата внутренний блок вроде живёт , но как вентилятор только, а вот в наружном начинается "напряжённая" попытка старта, но кроме вентилятора там ничего не стартует.
Жужжит тужится, но старт нет...
Процесс повторяется безуспешно...
Подозрение на заклиненный компрессор.

На что его сменить можно?
Один спец сказал на 2R13S3R236A....Кто опровергнет или подтвердит?
А другие варианты - есть? Не матсуситу а что-то иное может?

Вообще: как проверить что 100% компрессор "словил клин" а не иная поломка?

Спасибо заранее.


Search
Создано 16-06-2010 17:02
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Французы из Паллестины :D всегда чем-нибудь отличаются.
Странно как-то: на холод 9000, а на тепло 14000. Как это?
Смотри, выложил тех. данные по компрессору, думаю, подобрать аналог не проблема.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage106812

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-06-2010 19:22
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
На складе две штуки. 3500 рублей. Забирай!

Кстати Мацушита теперь официально Панасоник!

Рисунок
Создано 16-06-2010 20:02
Наверх
visco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 16-06-2010
Цитата
den223 пишет:
На складе две штуки. 3500 рублей. Забирай!


хороший пост о, хорошая новость!
И на картинке - именно ОН!
Тогда сможете уточнить 2 детали пожалуйста, а?
а) дата выпуска внизу спрaва Production Date
б) производство USA, Mexico, China?

Жду с нетерпением!

Цитата
BIS пишет:
Смотри, выложил тех. данные по компрессору, думаю, подобрать аналог не проблема.
низкий поклон вам.
уважаю такой подход! clap

Видели бы глаза офиц.сервиса, когда я туда заявился с этой распечаткой сегодня! пальцы

Перед окончательным решением проблемы, господа, ну направьте на путь Истины: при включении агрегата внутренний блок живёт, но как вентилятор только, а вот при попытке выхода в режим "холод" или "обогрев" - слышен щелчок релюхи и идёт "гуде-е-ение-жужжжжжание" чего там и как бы типа как "падение напруги" эффект при запуске мотора.. Но блин, ничего не стартует в наружном...Жужжит тужится, но старта компрессора - нет...
Процесс повторяется...
ЭТо ли однозначно заклиненный компрессор....или пусковое реле или ёмкости?
Вообще: как проверить что 100% компрессор "словил клин" а не иная поломка?
ПОМОГИТЕ советом!


Спасибо заранее.
Создано 17-06-2010 11:31
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
накиньте токовые клещи (меряйте ток в момент запуска) и смотрите. Пусковой ток - долго не длится. При клине компрессора - его будет выбивать по высокому току или перегреву обмоток в связи с этим (что видимо, у Вас и происходит).
А если так - то какая фиг разница? Клин компрессора приводит к повышенному току или межвитковое замыкание?
Все равно "горшок" вырезать и делать ему лоботомию.
А разрезав и посмотрите, что привело к клину (если именно он) или к межвитковому (сделав анализ масла).

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-06-2010 13:36
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Эх, Denni, Denni. Не так все просто.
Бывают проблемы с напряжением.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-06-2010 15:41
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
human пишет:
Эх, Denni, Denni. Не так все просто. Бывают проблемы с напряжением.

Николай, дык это самое первое что проверяется, перед тем как создается тема :
Цитата
visco пишет:
подобрать аналог для замены компрессора!

Человек по своей природе ленив :D - а значит, должон сначала искать простые пути решения проблемы, прежде чем в кишки кондишена лезть.
Не?

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-06-2010 17:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Бывает напряжение в норме, а все равно не стартует. Но это уже касается двухфазных компрессоров большей мощности.
В случае этой Матсушити возможна банальная перезаправка.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-06-2010 18:29
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Передоз в заправке тоже приводит к повышению рабочего тока.... но это ж скока его туда нада ухнуть чтоб по току рубило аж на старте?
Даж эту гипотезу проще проверить, чем компрессор менять.
В общем, исходя из того, что тема старт-топика звучит "поиск компрессора", а не "Помогите понять причины не работы компрессора" я и отбрасываю более простые причины.

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 17-06-2010 21:04
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
на практике двойная тройная доза уже способствует срабатыванию отсечки по току 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 17-06-2010 23:00
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.