LMalkova
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 242
дата регистрации: 24-04-2001
|
Благодарим aircon за каталог оборудования.
Есть вопросы к производителю или диллерам:
1.Автоматика родная или сборная ( особенно узлы смешения на водяных калориферах),
2.Программа подбора (где можно скачать),
3.85% КПД на роторном теплообменнике-миф или реальность.До сих пор такой цифре доверяем только у PM-LUFTA.
4.Прайс.
5.Сток гарантии.
6. Срок поставок.
С уавжением.
|
zrx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-05-2002
|
На выставке HEAT-VENT´2002 (с 9 по 14 апреля 2002 в Экспоцентре) установку GAZELLE можно увидеть "живьем". Например, на стенде VENTRADE. Там же можно взять CD-ROM с программой подбора и ценами.
|
kar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 16-12-2001
|
To zrx
А программа на русском языке?
|
sinus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 26-12-2001
|
Отвечаю на ваши вопросы.
1. Пока установки поставляются без автоматики, в дальнейшем возможно будут комплектоваться автоматикой Siemens.
2. Программа подбора на английском языке есть у дистрибуторов Systemair – Ventrade, 5й Сезон, Климат проф, Петроспек и др. На русском языке программа появится в ближайшее время. Также вы можете подобрать установку непосредственно по брошюре Gazelle (брошюра есть на aircone).
3. КПД роторного теплообменника зависит от разных факторов. Например от соотношения приточного и вытяжного воздуха. Если объём приточного воздуха в два раза меньше, чем объём удаляемого воздуха, то КПД ротора может достигать величины 95%. Для соотношения приточного воздуха к вытяжному 1/1 КПД ротора на установках Gazelle изменяется в диапазоне от 68% до 85%. В данном случае КПД ротора зависит от скорости потока воздуха в установке. Для Gazelle 15 (максимальный расход 15 000 м3/ч) КПД ротора будет достигать 85% при расходе воздуха 7000 м3/ч. КПД Gazelle вы можете расчитать по графику на странице № 6 брошюры Gazelle.
4. По поводу цен обращайтесь к дистрибъюторам Systemair.
5. Гарантия один год
6. Срок изготовления на заводе стандартной установки 2 недели, не стандартной 4 недели. Срок поставки вы можете узнать у дистрибъютеров Systemair.
|