NIKITICH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-09-2003
|
Господа, есть ли на форуме представители Даичи или кто-нибудь из дилеров Дайкина?
Очень интересует низкотемпературный комплект "ИНЕЙ" до -40 С.
А точнее докуметальное!!! подтверждение того, что оборудованная им техника будет до -40 С работать. Я имею в виду протокол от испытательной лаборатории, официальное письмо от Даичи или типа того.
Попытка заполучить такой документ позвонив по телефону успехом не увенчалась.
|
Создано 09-04-2010 13:55
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Типа вот, с сайта Даичи:
Советуем Вам, не стесняясь, обращаться в Сервис-центр ДАИЧИ для прояснения возникающих вопросов.
Телефоны Сервисного центра: 725-09-70, 231-43-12, 8-800-200-00-05
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 09-04-2010 14:56
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
http://www.split-sistema.net/index1.php?categoryID=251
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 09-04-2010 15:51
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
здесь положил протокол от Даичи,
но старый, посмотрите может подойдет
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...sage103944
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 09-04-2010 22:38
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
NIKITICH,
А почему Даичи отказали в информации?
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 10-04-2010 08:59
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Я конечно уважаю д.т.н. Борис Петровича, но в данном случае в погоне за прибылью и объемом продаж в протоколе представлена откровенная лажа:
1. В случае работы Daikin в режиме теплового насоса температура кипения не будет равна температуре улицы. Даже в холодильниках есть дельта между этими параметрами в 3-5 град.
2. В режиме Холод температура конденсации в 53 градуса - бред полный (соответствует давлению 31 бар, хотя для режима вполне достаточно 24 бар). Также бред кипение 2 град, переохлаждение 10 град и перегрев в 3 град. Ну не может при повышении давления конденсации переохлаждение оставаться на таком уровне. Оно стремится к нулю, так же как и перегрев 8)
В очередной раз убеждаюсь какую лажу прогоняет Даичи, будучи уверенные, что "пипл схавает" 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-04-2010 07:45
|
|
|
NIKITICH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-09-2003
|
To sibproject:
А все очень просто: в центральном офисе отсылают в Сервис-центр (у них типа все есть). А в Сервис-центре отсылают в центральный офис. Круг замкнулся!
Кстати, виноват, интересует не ИНЕЙ, а Айсберг, который до - 40 С
To Blackfoot:
Спасибо за информацию. Но в приведенном протоколе идет речь только о -30 С, а мне -40С нужно.
Может все таки кто-нибудь из Даичи ответит...
|
Создано 12-04-2010 10:17
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А телефоны, которые я указал, не работают?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 12-04-2010 10:45
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
NIKITICH,
а откуда будете?
Нужно с Даичи делать только так - пишите на имя директора регионального Вашего представительства письмо с изложением проблемы и с адресами куда инфу или как предоставить. Тогда они только это и делают, и причём надо звонить им каждый день и спрашивать когда. :D
А то что они послали Вас в СЦ, так потому что они чудаки. Можно конкретно услышать кто и в какой должности Вас туда отправил?
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 12-04-2010 16:28
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
NIKITICH пишет:
To Blackfoot:
Спасибо за информацию. Но в приведенном протоколе идет речь только о -30 С, а мне -40С нужно. |
А смысл? Если протокол на -30 град косячный и это видно невооруженным глазом, зачем нужен протокол испытаний при -40 град?
Если бы Даичи написало правду, что при низкой температуре в помещении (серверные) все доработки сводят перегрев в нуль, кто бы покупал эту байду?
А когда компрессор развалится и вы его привезете в их полуживой сервис, то вам расскажут, что стакан воды слили с картера, нада сушить контур азотом, вакуумировать трассу, кВт у вас в помещение мало и зачем на 2 кВт нагрузки вы установили 7 кВт настенный блок? масло на частых старстопах выгнало из картера... и ваще нехер кривыми руками гробить наше неубиваемое железо :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-04-2010 17:13
|
|
|
NIKITICH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 02-09-2003
|
OK, по данному вопросу все ясно. Дайкину это судя по всему нах не нужно. Подумаешь, десяточка-другая единиц оборудования...
А вот подскажите, какую же тогда технику ставят в условии низких (ниже - 30 С) температур. Просто сам из Москвы, опыта работы в Северных регионах нет. Ведь наверняка и МТС и Билайн и т.д. требуют от поставщика гарантий работы техники при серьезных минусах. Может кто прояснит?
|
Создано 13-04-2010 10:32
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
прецизионники и freecooling практикуется у мегафона и прочих на ответственных узлах.
билайн любит моноблоки danline внутренней установки от Dantherm
да и у всех сотовиков обычные сплиты со всякими зимниками как-то же работают, в Сибири теже Дайкины, Фуджики...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 13-04-2010 22:40
|
|
|
|