Есть помещение площадью 6 кв.м (3х2).. высота потолков 4,6 м. на одной из стен расположен оконный проем шириной в метр высотой в 2,5 м.
Есть четыре наружных блока кондиционеров FDUM140 и FDUM125 (каждого по два).. поступило предложение установить по два нар. бл. разных моделей на боковых к оконному проему стенках.. окно снять, в верхней части установить мощный вытяжной вентилятор, в нижней части - жалюзи для свободного прохода воздуха с улицы.
Теперь вопрос: насколько хорошо будут работать наружные блоки в таком помещении при условии что включены будут постоянно лишь два из четырех (остальные для резерва)..
Заранее благодарен
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
я бы не стал так делать... работать быстрее всего не будет... хотя смотря какой вентилятор вставить :
http://splitmaster.info
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Выброс воздуха надо делать не из всего помещения, а нагретого от наружных блоков, тогда схема работоспособна.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
niho
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 02-07-2009
|
спасибо.. от идеи уже отказались, так что вопрос можно считать снят..
|