Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю китайский панасоник
.: китайский панасоник
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «китайский панасоник»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
поляк


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
забыли заложить дополнительный провод под меж блочку на две жилы , как быть. закладка в штробе . про кабель канал и говорить не хотят . сцуко.
Создано 23-06-2009 17:45
Наверх
black60


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
Тады через дренаж тоненьким проводом :D
Создано 23-06-2009 18:39
Наверх
поляк


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
разумно , еслиб дренаж не в канализацию шел? :D
Создано 23-06-2009 18:43
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
В наружке на обменнике стоит датчик - если снять крышку с наружки можно его извлечь и разместить во внутрянке ничего страшного не случится этот датчик нужен только для режима разморозки в зимние время при работе на тепло если температура трубы на конденсаторе опустится ниже -3 С либо можно его заменить резистором 8-10 ком любой мощности. :-)

C уважением Valve.
Создано 23-06-2009 20:18
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
у меня была похожая проблема с тошибой, заложено было 3*1,5, а на теплую нуна 5*1,5
сервисник подключить умудрился, грешным делом тоже про дренаж думали
Создано 23-06-2009 21:18
Наверх
black60


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
Резистор конечно здорово. Только при работе на тепло каждые 45 минут принудительная разморозка по максимуму (12 минут), либо вообще без разморозки, в зависимости от номинала резистора. Но клиент ведь этого не знает :D Просто "мудрейший" совет от мастера из сервис центра Панасоник. Да и по гарантии уже не починишь, только за свой счет bravo bravo bravo
Создано 23-06-2009 21:31
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
black60 пишет:
Резистор конечно здорово. Только при работе на тепло каждые 45 минут принудительная разморозка по максимуму (12 минут), либо вообще без разморозки, в зависимости от номинала резистора. Но клиент ведь этого не знает Просто "мудрейший" совет от мастера из сервис центра Панасоник. Да и по гарантии уже не починишь, только за свой счет

речь не шла о правильном подключении, а о простом выходе из ситуации когда закладка дополнительного кабеля не возможна - это ясно из вопроса, а насчёт мудрейшего совета это вам видней black60 :-< если вы такой умный предложите свой вариант !

C уважением Valve.
Создано 23-06-2009 23:43
Наверх
black60


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 90
дата регистрации: 12-07-2008
ИМХО: В любом случае клиент не виноват и должен получить полноценно подключенный аппарат. Прийдется убеждать его на кабель канал в данном случае. Делать надо как себе.
Создано 24-06-2009 08:04
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
valve пишет:
В наружке на обменнике стоит датчик - если снять крышку с наружки можно его извлечь и разместить во внутрянке ничего страшного не случится

...кроме лишения режима разморозки и гарантии.
Создано 24-06-2009 11:12
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Были такие случаи. Делали через дренаж. А один раз делали так. Один провод использовали от заземления а второй на массу-клемы заземления (то есть второй проводник медные трубы). Соответственно апарат остался без заземления.
Создано 25-06-2009 01:45
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
Угу... А если не дай бог что-либо пробьет на корпус, то, как вариант, вылетят еще и мозги у кондюкаа
Создано 25-06-2009 13:48
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
по мне так там нах не надо режима разморозки ! скажите клиенту что бы блоки по чаще чистил и зимой не пускал и утечки проверьте при монтаже,-он и замораживаться не будет!!!!! а датчик снимите и поместите в внутреннем блоке..как говорили мудрые люди выше. Drill

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 25-06-2009 14:36
Наверх
поляк


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
всем рахмад. Договорились... Сняли датчк из нутри и поставили во внутрь. Все в порядке, клиенту ни чего обьяснять не стали, кандер работает , работает!!! Акты подписаны, дальше видно будет. :) а можно было еще вот как: кондер оставить без земли ( это раз проводок) . на наружнем блоке переставить проводок с четвертой клемы на первую(это два проводок) т.е . вентилятор и компрессор запускаються одновременно. ( ради эксперимента поробовали , но не решились , работает) Construction
Создано 26-07-2009 09:29
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
Цитата
вентилятор и компрессор запускаються одновременно. ( ради эксперимента поробовали , но не решились , работает)


И правильно сделали, ибо на режим обогрева у сие дряни(кондюка) включается замедлитель вентилятора. а если освободить клему(вентилятор замкнуть на компрессор), то не о каком замедлителе и речи быть не может)))))) Тривиально, Ватсон.
Создано 26-07-2009 15:22
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
ТО ПОЛЯК! Вместо датчика ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! резистор ~15к иначе на тепле не будет разморозки. Оттайка врубается по сигналу 2х(pipe sensor внутр+pipe sensor наруж) 15к или около даст сигнал 1, 2ой когда остынет внутр. Ни при каких обстоятельствах не объеденяй компр и вент, когда на улице +10-15 вент наружки время от времени отрубается(pipe sensor внутр бл нагрев, или грязь на фильтре), если этого не происходит-СИЛЬНО возрастает нагрузка на компр, вплоть до отсечки ттр(сильн перегрев горшка)
Создано 27-07-2009 01:59
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Это все про режим ТЕПЛО. Летом и двух проводков хватит :D
Создано 27-07-2009 02:01
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Есть еще способ, но треба допол нить наружку двумя полярн реле пост тока и диодной развякой, аво внутр бл два диода на вен и 4W вкл встречно + полупериод откр 1 реле, - второе
Создано 27-07-2009 02:09
Наверх
поляк


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-06-2009
Цитата
balahon26rus пишет:
включается замедлитель вентилятора

а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора Construction
Создано 29-07-2009 16:10
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
Цитата
а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора


На дешевые мыльницы да, на модных машинах оно встроено

И плюс для режима ТЕПЛО

Цитата
когда на улице +10-15 вент наружки время от времени отрубается(pipe sensor внутр бл нагрев, или грязь на фильтре), если этого не происходит-СИЛЬНО возрастает нагрузка на компр, вплоть до отсечки ттр(сильн перегрев горшка)
Создано 29-07-2009 19:22
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
balahon26rus пишет:
Цитата а разве его не дополнительно ставят? вместе с подогревом компресора

На дешевые мыльницы да, на модных машинах оно встроено


А можно поинтересоваться, на каких "модных" китайцах встроено?
Создано 30-07-2009 09:49
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
К примеру, Midea полупром, а если по моднее, то на Hitachi, в частности модель RAC-10/14 JH2 (Air Exchenger). Как не печально, но с недавних времен (ИМХО прошлый год) хитачки тоже выпускаются в китае, хотя они и очень хорошие. rulez
Создано 30-07-2009 21:22
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.