maior
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 19-02-2008
|
Уважаемые, может кроме Tadiran ещё есть производители? Поделитесь знаниями, не скупитесь. Покупать в тех.помещение кондиционеры с новыми, но бесполезными функциями - уже не актуально. (КРИЗИЗ)
|
Создано 18-06-2009 02:45
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
Я так понимаю, что стандартная дайкиновская "эрка" - бесполезнонапичканная, хотя я бы на сервачную не скупился
Кто-то и самсунг один на серверную ставит, кто-то шкафы-прецизионники...
золотая середина - хороший брендовый кондей с зимником, а лучше пара - с ротацией
|
Создано 18-06-2009 21:37
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
fon пишет:
золотая середина - хороший брендовый кондей с зимником, а лучше пара - с ротацией |
не факт 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 18-06-2009 22:25
|
|
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Смотря какую мощу охлаждать сплитами.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
Создано 18-06-2009 23:55
|
|
|
vik74
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 17-03-2008
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
золотая середина - хороший брендовый кондей с зимником, а лучше пара - с ротацией |
Я профан, а что значит "с ротацией"?
|
Создано 18-06-2009 23:55
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
вопрос, видимо, ко мне ;)
Описалово на МУК-2
СРК
|
Создано 19-06-2009 00:06
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Ротация = попеременное назначение каждому кондиционеру роли "рабочий" (тот, который собственно выполняет охлаждение в данный момент) или "резервный" (выключен).
Например, имеем два кондиционера одинаковой мощности - "К1" и "К2".
К1 является "рабочим" (работает), а К2 "резервным" (неработает).
Через какой-то период времени они меняются ролями и К2 - становится "рабочим", а К1 "резервным"
Обычно автоматика, обеспечивающая ротацию также имеет возможность менять интервал ротации.
Ротация существует для того, чтоб оба кондиционера "изнашивались" (вырабатывался механический ресурс) одинаково.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 19-06-2009 10:21
|
|
|
fon
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
|
+, естественно, при аварии одного, второй включается принудительно
|
Создано 19-06-2009 10:49
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
maior
Производители для серверных=аппаратных делают только прецизионные кондиционеры. Кондиционеры с зимними комплектами это кажется только российское изобретение, которое вставляют в наружный блок представители или дилеры оборудования в РФ. А так в любой сплит можно поставить зимний комплект и использовать в серверной. А завод-производитель Тадиранов делал заявления, что они делают кондиционеры для серверных с режимом наружной температуры -20 -30С? Думаю это только заявляли дистрибьюторы и дилеры в РФ.
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 19-06-2009 11:09
|
|
|
|
Lufttechniker
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 14-04-2009
|
кондиционеры с зимним комплектом не есть исключительно российское изобретение. исполнение low ambient находит кучу применений кроме как серверных (скорее вообще придуманы не для серверных), напр. в медицине рентгенкабинеты, лаборатории с автоклавами и т.д. и т.п. где много тепловыделений круглый год, но нет потребности в прецизионности.
прецизионные агрегаты тоже не есть одна куча. уже давно существует раздел на агрегаты для телекоммуникации (telecom) и агрегаты для серверных, цоб (datacom). особенности у каждой группы обусловлены целевым назначением.
Цитата |
---|
maior пишет:
Уважаемые, может кроме Tadiran ещё есть производители? |
ну от души рассмешил
|
Создано 19-06-2009 12:28
|
|
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Цитата |
---|
maior пишет:
Покупать в тех.помещение кондиционеры с новыми, но бесполезными функциями - уже не актуально. (КРИЗИЗ) |
Вы лучше туда оконник поставте с зимним комплектом. Sensey или Chunlan, например
|
Создано 19-06-2009 12:54
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
Цитата |
---|
aqua-land пишет:
Цитата maior пишет:
Покупать в тех.помещение кондиционеры с новыми, но бесполезными функциями - уже не актуально. (КРИЗИЗ)
Вы лучше туда оконник поставте с зимним комплектом. Sensey или Chunlan, например |
НЕЕЕ оконник оЦтой...... мобильник без воздуховода на улицу ИМХО лучше
А если по теме то берется любой сплит и дорабатывается установкой зимнего пакета (обогрев картера, замедлитель вентилятора, обогрев дренажа), ну это конешно если совсем бюджет.... а так в серверной хотябы полупром должен стоять с ротацией.....
|
Создано 07-10-2009 17:39
|
|
|
|