Serge_I
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-08-2007
|
Уважаемые дистрибьюторы кондиционеров Haier.
На выставке Мир Климата видел наружный блок настенного сплита с наклейкой " - 40". Не моглы бы вы пояснить смысл этой цифры. Что такое регулятор вентилятора и подогрев картера я знаю, это можно не объяснять. Интересует сама цифра - почему не -20 или - 100? Откуда взялось минус 40?
|
Создано 16-03-2009 15:19
|
|
|
RusPaladin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 23-03-2008
|
по документации просто минимальная температура -40, при которой можно будет запустить кондей. разные зимние комплекты на разную температуру расчитаны, а у хаеров вроде снигири стоят. если не ошибаюсь, то у них есть снегирь на -20 и на -40.
|
Создано 16-03-2009 15:28
|
|
|
Serge_I
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-08-2007
|
Цитата |
---|
RusPaladin пишет:
по документации просто минимальная температура -40, при которой можно будет запустить кондей |
"Запустить" - это что значит? И сколько он такой "запущенный" проработает? И что при минус 40 этот самый "снегирь" будет регулировать, если вентилятор наружного блока останавливается уже при более высоких температурах?
|
Создано 16-03-2009 16:25
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
У них есть ноухау. Подогрев капиллярки. Расширяет диапазон работы до -50 град.
Так что -40 град написали из скромности 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 16-03-2009 19:58
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Подогрев капиллярки |
опять таджик с зажигалкой?
:-)
|
Создано 16-03-2009 20:03
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
кетаеза со спичками :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 16-03-2009 20:05
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Интересующиеся данным вопросом могут получить исчерпывающую информацию в сервисном центре СК Haier (тел (495) 543-3838 )
Если вкратце, то работоспособность и эффективность доработанных систем подтверждена многочисленными испытаниями и уже многолетним опытом эксплуатации.
|
Создано 16-03-2009 20:43
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Исчерпывающую информацию по телефону получит нереально. Нужны сервис-мануалы, а они только для дилеров :babr
Хорошо, что хорваты не такие жадные
http://www.haier.com.hr/download/down...=8&order=0
Насчет -40 , соглашусь с airwave. Ничего, кроме обогрева картера, дренажа, капиллярки и регулировки оборотов быть не может. Наклейки лепят у кого больше наглости. Кстати Daikin выкладывал результатаы испытаний своих кондеров в климатической камере на -30. Где же ваши
Цитата |
---|
ilia1982 пишет:
многочисленными испытаниями и уже многолетним опытом эксплуатации. | ?
|
Создано 16-03-2009 21:28
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Дык, наверное
Цитата |
---|
ilia1982 пишет:
многочисленными испытаниями и уже многолетним опытом эксплуатации |
показало:
нихрена, сука, работать нехочет при - 40, сволочь эдакая, сколько денег грохнули на испытания, сколько оборудования загубили, шилдиков уже напечатали х*еву тучу, не выбрасывать же...
:-)
|
Создано 16-03-2009 21:46
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Daikin выкладывал результатаы испытаний своих кондеров в климатической камере на -30 | знали б вы подробности этих испытаний и ттх той камеры... 8)
нащет гарантий - на свои железки я даю до -40*С. с кой-какими оговорками, но даю.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-03-2009 21:53
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
показало: нихрена, сука, работать нехочет при - 40, сволочь эдакая, сколько денег грохнули на испытания, сколько оборудования загубили, шилдиков уже напечатали х*еву тучу, не выбрасывать же... |
Это у вас с Sanyo такие проблемы? Я искренни вам сочуствую.
Цитата |
---|
narkom пишет:
Исчерпывающую информацию по телефону получит нереально. Нужны сервис-мануалы, а они только для дилеров бабруйск Хорошо, что хорваты не такие жадные http://www.haier.com.hr/download/down...=8&order=0 Насчет -40 , соглашусь с airwave. Ничего, кроме обогрева картера, дренажа, капиллярки и регулировки оборотов быть не может. Наклейки лепят у кого больше наглости. Кстати Daikin выкладывал результатаы испытаний своих кондеров в климатической камере на -30. Где же ваши |
Никто ничего не скрывает, если вам действительно интересно, то звоните, разговаривайте, а необходимую информацию вам вышлют по e-mail. Кстати, а куда Дайкин, а вернее Даичи, выкладывало свои результаты? Уж ни на этот ли форум? :)
P.S. Инфа хорватов вам врядли поможет так как они продают оборудование на R410а и R407c, а мы в основном на R22.
А тех информация доступна не только для дилеров, но вообщем то для всех кто сталкивается в своей работе с оборудованием Haier, достаточно просто для начала позвонить дистрибьютору.
|
Создано 16-03-2009 22:19
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
ilia1982 пишет:
Это у вас с Sanyo такие проблемы? Я искренни вам сочуствую |
а чё мне сочувствовать, я и не утверждаю что SANYO работает при -40. и издеваться над оборудованием при -40 не собираюсь. При такой температуре за бортом, охлаждаться можно и приточной вентиляцией (ИМХО)
:-)
|
Создано 16-03-2009 22:29
|
|
|
Walrus
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 266
дата регистрации: 07-10-2001
|
Про бывал с комплектом -30 честно говоря херня это все !!!! большая потеря по мощности мне не понравилось критерий был до-5 ... ставлю инвертора митсухи, вот это вещь реальная
|
Создано 16-03-2009 22:35
|
|
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
а чё мне сочувствовать, я и не утверждаю что SANYO работает при -40. и издеваться над оборудованием при -40 не собираюсь. При такой температуре за бортом, охлаждаться можно и приточной вентиляцией (ИМХО) |
Золотые слова!
Только вот данная доработка появилась не от всепоглощающей жадности, а только как результат потребностей наших дилеров в данной опции. Естественно это гораздо хуже чем прецизионный кондиционер или регулируемая вентиляция, но почему то многим очень трудно это объяснить и ничего кроме сплита с доработкой им не нужно. Что ж отталкивать таких клиентов в руки конкурентов?
Мы по крайней мере добросовестно подходим к данному вопросу.
|
Создано 16-03-2009 22:50
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Цитата |
---|
narkom пишет:
Ничего, кроме обогрева картера, дренажа, капиллярки и регулировки оборотов быть не может. Наклейки лепят у кого больше наглости. |
Ну как же быть не может? Одна маленькая плата, а решает столько проблем!:
Регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока кондиционера применяется для уменьшения производительности вентилятора обдува наружного теплообменника при темпе-ратуре окружающего воздуха менее +20°С. Регу-лятор SB004A производит плавное изменение скорости вентилятора наружного блока по давле-нию фреона. Регулирование осуществляется по температуре фреонопровода на участке между выходом конденсатора и перед дросселирующим элементом, что позволяет регулятору поддер-живать оптимальное давление конденсации за счет изменения оборотов вентилятора.
Реализация регулятора на основе микроконт-роллера позволила заложить в SB004 несколько режимов самодиагностики и алгоритмы адаптации, что позволило избавиться от дополнительных подстроечных элементов, сделав устройство уни-версальным для всех типоразмеров кондиционера. В результате, установка стабилизатора давления ограничивается его монтажом и не требует от-дельной настройки на работающем кондиционере.
Модификация стабилизатора давления фреона SB004E отличается от базовой модели SB004A тем, что имеет отдельные сигналы включения вентилятора и режима работы кондиционера. Также, данное устройство поддерживает напря-жение управляющего сигнала 24 или 220 вольт. Дополнительным отличием SB004E от SB004A является и то, что устройство способно работать с однофазными вентиляторами, имеющими напря-жение питания 220 или 380 вольт. Производит плавное изменение скорости вентилятора наруж-ного блока по давлению фреона.
Производит компенсацию погрешности заправки фреоном.
Исключает обмерзание внутреннего блока.
Уменьшает износ компрессора.
Это придумал электронщик, который в холодилке ни бумбум.
А еще есть открытие симистора через нуль и куча других прибамбасов и алгоритмов, облегчающих жизнь сервиснику.
Да и про "теплые домики" и картонки на конденсаторе не забудьте!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 16-03-2009 23:03
|
|
|
Serge_I
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 22-08-2007
|
Цитата |
---|
ilia1982 пишет:
Интересующиеся данным вопросом могут получить исчерпывающую информацию в сервисном центре СК Haier (тел (495) 543-3838 )
Если вкратце, то работоспособность и эффективность доработанных систем подтверждена многочисленными испытаниями и уже многолетним опытом эксплуатации. |
Я задаю вопрос в этом форуме, предназначенном для общения специалистов. Если не можете ответить здесь - значит ответа нет.
Ваше "вкратце" - отписка. В таком же духе со мной разговаривал специалист на стенде Haier. Многолетний опыт, бла, бла, бла. Сертификат есть, но его сейчас нет.
|
Создано 17-03-2009 10:58
|
|
|
Artemij_44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 28-08-2008
|
Кстати! Это где у нас -40 по стране то ? Там где -40 много кондеев требуется? Наверно что бы греться ими) Помнится была реклама холодильников где их везут на северный полюс что бы там чукчи в них грелись) так и с кондеями... ) :D
|
Создано 11-05-2009 14:45
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Artemij_44 пишет:
Это где у нас -40 по стране то ? | а вы из какой страны будете? в россии проще назвать места где нету минус 40..
С уважением, LordN.
|
Создано 11-05-2009 15:19
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
из какой страны будете? |
Думаю, что сильно не ошибусь, если предположу, что из Москвы :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 11-05-2009 21:20
|
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
Artemij_44
Посмотрите карту РФ - или по географии в школе "2" была?
Мы в нашем регионе ставим оборудование в серверные с учётом - "-40С"
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 12-05-2009 09:44
|
|
|
|