Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю WILO – VR Control
.: WILO – VR Control
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «WILO – VR Control», Настройка прибора управления WILO – VR Control
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vik940


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-03-2009
Двутрубная система отопления, между прпрямой и обраткой врезка из 2х насосов с частотными регуляторами (Wilo), для подержания заданного перепада давления, Датчиком перепада давления является прибор DDG-60, Управление насосами выведено на прибор упраления WILO – VR Control.Заданы следуещии значения настроек прибора (H--m =1,8 Up=4 P=4 I=5.0 d=0).
Вопрс: при недостаточном перепаде давления насосы увеличивают обороты и поддерживают заданное значение, но затем при нормализации и увеличении значения перепада даже в 2 раза обороты не сбавляются.Востановить заданный режим удаётся только кратковременным отключением насосов или при переходе с основного на резервный насос. В чём причина такой работы насосов? И ещё вопрос Можно-ли закрыть вентиль датчика перепада давления на обратном трубопроводе, что-бы насосы работали в режиме поддержания постоянного давления в прямом трубопроводе?
Создано 01-03-2009 20:36
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
что-то либо с настройками и работой ПИ-регулятора, либо с местом и способом подключения дифф.датчика давления, либо с ним самим.
начать с того, что перевести в ручной режим управление движками насосов и выяснить че ваще делает этот датчик, правильно ли отображает изменения давления... и так шаг за шагом.

С уважением, LordN.
Создано 01-03-2009 21:14
Наверх
vik940


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 01-03-2009
При более детальной проверке, датчик перепада давления - работает, прибор упраления WILO – VR Control - работает, т.е. при увеличении значения перепада давления с прибора поступает сигнал на частотный регулятор эл.двигателя и двигатель набирает обороты, при уменьшении значения перепада давления с прибора так-же поступает сигнал на частотный регулятор но двигатель обороты не сбрасывает. Кто знаком с такой проблемой подскажите как её исправить или хотя-бы где и что проверить? Насосы с частотными регуляторами Wilo-IL-E ...BF, 2-насоса и на обоих такая проблема.
Создано 03-03-2009 21:21
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
vik940 пишет:
при уменьшении значения перепада давления с прибора так-же поступает сигнал на частотный регулятор но двигатель обороты не сбрасывает.

похоже надо влазить в настройки частотника, вернее его пид-регулятора. где-то там наверно включена нейтральная зона или что-то подобное. ищите сервисман, вчитывайтесь в параметры - може чего и найдёте. да, и еще вопрос - а в вило звонить не пробовали?

С уважением, LordN.
Создано 03-03-2009 23:30
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.