shlomo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 03-09-2008
|
Добрые, знающие люди!! Помогите.
Кондиционеры FDXS FBQ, установленны в одной квартире.
Каксделать чтобы они управлялись с настенных пультов и ИК пультами одновременно. Тобишь пульты должны дублировать друг друга. Настенные должны находиться в кажной комнате. Вот такая прихоть заказщика.
Огромное спасибо, готов к сотрудничеству, по решению вопроса.
|
Создано 03-09-2008 20:14
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
1. FDXS (класс room air) - для этой модели в комплекте идет ИК, есть опция проводной пульт BRC944 он подключается на разъем S21 на плате.
2. FBQ (класс sky air)- для этой модели, согласно инжинирингу, идет только проводной пульт BRC1D52, практика показала, что для него подойдет и ИК модель BRC4C62, приемник сигналов подключается на клеммы Р1/Р2, как и проводной (один должен быть запрограммирован как главный)
|
Создано 04-09-2008 07:50
|
|
|
maior
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 19-02-2008
|
Ктонить встречался с Дайкинами FT45(60)GV1B и FT45(60)GАV1B выпуска 2000-2004г.г.?
С виду близнецы, а заглянеш в душу вах-вах.
Короче проблема - во вторых в 90% через 3 года засвистели подшипники
на моторах внутреннего блока (D54А-31), а на первых ужо 7 лет работают и
даже не пикнули. Так что на будущее, а кстати какой вывод напрашивается А?
|
Создано 09-09-2008 03:23
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
maior пишет:
какой вывод напрашивается |
первые обслуживали все семь лет, вторые - ни разу. 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 09-09-2008 05:58
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
maior пишет:
какой вывод напрашивается А? |
Вывод уже сделан - заводской дефект! Бракованные меняют без вопросов.
|
Создано 09-09-2008 08:03
|
|
|
DIII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 09-09-2008
|
все дело в производителе подшипников.
|
Создано 09-09-2008 16:53
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Люди, у кого есть мануал по fdxs, поделитесь, пожалуйста. интересует увязка автоматики эл.калорифера с работой канального блока.
|
Создано 04-11-2009 13:27
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
положил в раздел обмен файлами, подраздел daikin
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 04-11-2009 14:52
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
что то я не могу найти где это, в каком разделе? подскажите, плиз??
|
Создано 04-11-2009 16:14
|
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=36432
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 04-11-2009 20:03
|
|
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
Дайте пожалйста сцылку на то как диагностировать Дайкины с инфракрасного пульта ДУ.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
Создано 05-11-2009 04:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ссылку на вскидку не дам, но процедура следующая:
1. нажимаешь кнопку CANEL и держишь больше 5 сек. Начинает мигать индикация "00".
2. кнопкой CANEL ищешь неисправность нажимая ее до продолжительного согнала БИИИП.
3. для выхода из режима диагностики опять удерживать кнопку CANEL больше 5 сек. или не нажимать кнопки в течение минуты.
Ссылок на коды неисправности было много.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-11-2009 07:24
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
все в одном файле
http://files.mail.ru/OJ4F40
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 05-11-2009 10:47
|
|
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
BIS, ,
human,
спасибо!
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
Создано 05-11-2009 15:32
|
|
|
Serg_82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
|
Blackfoot, Спасибо!!!
|
Создано 05-11-2009 18:22
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
Здравствуйте!
Есть проблема: канальные блоки FDXS установлены на тех. этаже, воздуховоды идут на этаж ниже, соответственно блоки и.к. приёмников надо расположить в рабочих помещениях (этажом ниже), но длины родного провода и.к. приёмника не хватает... звонили поставщику с вопросом о возможности удлинить провода и.к. приёмников... поставщик ответил, что так делать нельзя (термистор в блоках может глюкануть и т.д.), типа были попытки осуществить это, и оборудование не работало... Вопрос: действительно несколько дополнительных метров провода смогут повлиять на работу и.к. приёмных блоков? Народ, помогите советами!!! Может есть варианты с проводными пультами???
http://splitmaster.info
|
Создано 13-09-2010 22:22
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
сомневаюсь, что при удлиннении провода на ДВА метра - настолько сильно изменится сопротивление, что блок перестанет работать.
Просто если желаете увеличить длину - также увеличьте сечение провода на 1 типоразмер и будет Вам счастье, ИМХО.
В идеале, для подстраховки, можно поменять штатные шнурки (провода) на подобные им, но бОльшего сечения и экранированный.
Правда хз, как отнесутся дистрибьюторы "D" к подобному... могут "закапризничать" и снять с гарантии.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 14-09-2010 13:13
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
Правда хз, как отнесутся дистрибьюторы |
А откуда они узнают? Если только монтажники вызовут их на объект и скажут у нас тут блок не работает потому что мы удлинили провод!!!
Интересно, а очем думали когда проектировали?
|
Создано 14-09-2010 15:05
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
А откуда они узнают? |
Я хз как у них там дело поставлено на объекте... может предусмотрен "технадзор" поставщика оборудования.
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Интересно, а очем думали когда проектировали? |
А кто сказал, что проектировщики заморачиваются такими "мелочами" - последнее время тщательно продуманные проекты мне давно не встречались.
А может проектировщик и не предусматривал так далеко относить ИК-приемник.... да Зак возжелал этого?!!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 14-09-2010 15:19
|
|
|
|
Blaz
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 14-09-2001
|
если FDXS-E то можно использовать проводной пульт BRC944A2
кабель BRCW901A03 - 3 м. или BRCW901A08 - 8 м.
|
Создано 14-09-2010 16:03
|
|
|
lpm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-04-2010
|
На FDXS родные провода и.к. приёмника удлинял на 3-5 метров экранированным кабелем на 5 блоках. Проблем нет. Есть подозрение, что на такой длине и с обычным комп. их не будет тоже.На бОльших размерах лучше измерять сопротивление. Скоро проверю на новой серии Е (25 и 35 блоки теперь в одних габаритах), если возникнет такая необходимость.
|
Создано 14-09-2010 18:55
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
Всем спасибо, убедили - буду удлинять... судя по всему поставщику легче сказать, что так нельзя, чем попытаться помочь найти решение...Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Интересно, а очем думали когда проектировали? |
дизайнер с проектантом места под потолком не поделили, в итоге попали те, кто это всё монтирует, то есть мы... одних дырок диаметром 200 мм. в ж/б плите 40 штук пришлось лупасить...
http://splitmaster.info
|
Создано 14-09-2010 22:21
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста по какому датчику температуры управляется компрессор у модели RR125B8W1B при использовании проводного пульта BRC1D52
1. Датчик на пульте?
2. Датчик измеряющий температуру воздуха на входе во внутренний блок?
3. Как то суммируется и среднее?
Можно ли сделать чтобы командовал только второй?
Дело в том что при монтаже неудачно разместили некоторые пульты в частности на холодных наружных стенах и возле окон. Теперь за окном -30
температура в районе пульта 16-18 на входе в блок 22-23 задано 18 компрессор стоит если подышать на пульт запускается
|
Создано 28-12-2010 05:02
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
По умолчанию по датчику внутреннего блока, если не поменяли уставки.
посмотрите на пульте режим 1b №первого кода 2, №второго кода 1 - активирован датчик на пульте, 2 - используется датчик на блоке.
Это все написано в инструкции на пульт управления.
|
Создано 28-12-2010 08:32
|
|
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
По умолчанию по датчику внутреннего блока, если не поменяли уставки.
посмотрите на пульте режим 1b №первого кода 2, №второго кода 1 - активирован датчик на пульте, 2 - используется датчик на блоке.
Это все написано в инструкции на пульт управления. |
Спасибо за информацию! С инструкцией разобрались их на пульт 2 квадратные книжки небольшого формата OPERATION MANUAL и INSTALLATION MANUAL
таблицу с кодами нашли во второй ! Теперь проверим настройки пультов!
|
Создано 29-12-2010 04:36
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
mar-kol пишет:
Теперь проверим настройки пультов! |
Ну и что было?
|
Создано 06-01-2011 10:49
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
Не запускается инверторный настенный кондиционер 35 модель только "холод".
По пультам управления, ситуация такова:
при диагностике кондиционера выдавались 6 ошибок сразу. Был двойной "бип-бип".
Е5, Е6, Е7, ЕА и др.(не помню)
Внутренний блок запускался, но не выдавал ошибок.
Компрессор холодный. Инвертор оборудован системой зимнего регулирования, до -30 на улице.
В момент проверки, на улице, было -24 градуса.
После отключения автомата защиты, при диагностике кондиционера, с ПДУ, не поступило ни одного сообщения о неисправности кондиционера.
Компрессор не запустился.
По словам персонала магазина, этот кондиуционер косячил с момента установки.
Вопрос к тем, кто в теме: кто виноват и что делать?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 26-01-2011 08:49
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
1. Кто виноват?
- Даичи
2. Что делать?
- Слать им письма, чтобы отвечали за свои Арктики, Инеи и пр. по гарантии.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-01-2011 09:30
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
У инвертора Дайкин защита от низких температур. Смотреть в мануале неохота, но точно при -20 не работает. А гребаный "Иней" регулирует только вентилятор.
P.S. Это добавление к предыдущему посту.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-01-2011 11:52
|
|
|
Lapidus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 02-02-2004
|
Цитата |
---|
BIOTHERM пишет:
при диагностике кондиционера выдавались 6 ошибок сразу. Был двойной "бип-бип".
Е5, Е6, Е7, ЕА и др.(не помню)
|
Уважаемый! 6 ошибок зараз? Это круто! Но мне кажется, что вы ошибаетесь в методах диагностики этого зверя. К сведению: При диагностике ошибок с дистанционного пульта DAIKIN, методом "с трех кнопок", двойной бип означает определившийся только первый код, в вашем случае "Е", а при прокручивании второго регистра кнопой "температура вверх" на любой цифири будет двойной бип, а искомый код ошибки сопроводится продолжительным би-и-и-и-ипом :D Так что правильного кода вы, к сожалению, так и не узнали.
|
Создано 31-03-2011 12:32
|
|
|
|