Вот такая нестандартная ситуация: на объекте монтажники подключили 220В к клеммам, к которым был подключен датчик обмерзания наружного блока(клеммник на наружном блоке), вместо того, чтобы межблочкой соединить эти клеммы с блоком внутренним.
Естественно датчик успешно сгорел.
Вопросик: можно ли его заменить чем-то неоригинальным - я так понимаю это просто терморезистор? Если да, то какая у него харак-ка?
Марка блока: MIDEA MCA-12HRN2
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
А Вы попробуйте его не подключать. Должно заработать, 99%.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Если без датчика выдаст ошибку, то подключите постоянное сопротивление около 5кОм (но это не точно), при этом оттайка будет прекращаться по времени а не по температуре ТО.