air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Обращаюсь к представителям Арктики.
Объясните, Вы продаете готовый продукт или набор "сделай сам" типа Мастер Кит. Так стоимость коробки на дин рейку - три копейки. Главное - софт.
Почему у меня должна болеть голова по поводу перепрошивки Ваших глючных контроллеров? Как будто больше заняться нечем.
На объекте после установки контроллера ПИ регулятор закрывает клапан. При уставке 30 град, выход Y1->0%, Вручную выставляешь Y1=40%, температура выходит на уставку.
И это не единственный случай.
Неужели так сложно перепрошить всю глючную партию нормальной рабочей прошивкой?
Только не надо дешевых отмазок типа "у всех работает, никто не жаловался", "научитесь конфигурировать параметры, почитайте инструкцию", "купите адаптер RS-485, скачайте прошивку с сайта Regin"-
Повторяю еще раз.
Почему продаете сырой продукт?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 15-02-2008 10:12
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
air_wave, а можно немного поподробнее?
Дело в том, что я совсем недавно рассматривал вопрос использования Е15/28, они меня не устроили по другим параметрам (невозможности сконфигурировать выходы по моим требованиям). Но, ежели вся линейка Корриг глючная и работает по принципу "после сборки обработать напильником", то лучше это знать до покупки и исключить их вообще из списка рассматриваемого оборудования.
С уважением, jetcool
|
Создано 15-02-2008 21:35
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
после перепрошивки все работает как надо. Пятнадцать минут и никакой головной боли.
Да, так и есть: необходимо доработать напильником этот глюк.
А что за требования? Что-то специфическое?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 16-02-2008 00:43
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Да нет, ничего особого. Просто надо было сконфигурировать управление 1-го подогрева от влажности, а Коррига этого не тянет. Мол, ставьте доп. контроллер.... К сожалению, Е-серия не полноценная свободно программируемая.
Спасибо. Будем думать. 8)
С уважением, jetcool
|
Создано 16-02-2008 08:34
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Бассейны?
Я бы выбрал Саутер и Карел.
З.Ы. Если связались с Корягой смотрите сразу версию прошивки.
1.6 - сразу :wagen
Меняйте на 1.5, пока калориферы не разморозились.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 16-02-2008 11:14
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Не, не бассейн - просто заказчик поальцато-продвинутый :D
Саутер не люблю. Сам не знаю, почему - изначально душа не легла. А Карел таки и поставили.
С Корригой последних образцов пока не общался. Серии С и L в разное время ставил. Тогда - нравилось.....
С уважением, jetcool
|
Создано 16-02-2008 17:19
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Плюс ко всему, все версии Corrigo E (из-за кривого перевода в прошивках) нельзя конфигурировать в русском меню. Только в английском.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 30-03-2008 22:16
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Плюс ко всему, все версии Corrigo E (из-за кривого перевода в прошивках) нельзя конфигурировать в русском меню. Только в английском. |
А в чем проблема купить кабель и с ноута рулить девайсом? Оно ведь заточено как раз под этот режим. Панелька с табло и кнопочками там больше для красоты, имхо...
Опять же заказчик понимает, что мы специалисты
|
Создано 11-04-2008 14:35
|
|
|
Boant
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 05-04-2003
|
Цитата |
---|
alex_ пишет:
пять же заказчик понимает, что мы специалисты |
:D
|
Создано 11-04-2008 15:01
|
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
А зачем мне кабель для ноута, если за год эта Коррига один - два попадается? Кабы каждый день, то и проблем не было.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 12-04-2008 00:42
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
после перепрошивки все работает как надо |
перепрошивал самостоятельно или куда-нить возить пришлось?
С уважением, LordN.
|
Создано 12-04-2008 09:34
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Самостоятельно. Добрые люди дали на прокат адаптер и ноут с софтом.
А возможно дело было и не в прошивке. Просто перевод меню кривой и конфигурацию нужно производить только в английском меню. И только потом менять язык...
Но в моем случае глюк ушел после смены прошивки на 1.5 и в русском меню.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 12-04-2008 21:40
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
дали на прокат адаптер |
он какой-то особый или годится любой RS485 ?
С уважением, LordN.
|
Создано 13-04-2008 12:01
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Я пользовался родным шнурком. А вот подойдет ли любой адаптер - х.з.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 14-04-2008 00:16
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
он какой-то особый или годится любой RS485 ? |
Судя по всему любой. Себе купил у арктики, в региновской упаковке лежало вот это
http://www.titanelectronics.com/produ...com-i.html
именно оно! И кабель с db9 на серенький разьемчик, как на корригах.
Так что, если хочется точнее выяснить тащим ман со странички и вдумчиво читаем
|
Создано 14-04-2008 14:46
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
А возможно дело было и не в прошивке. Просто перевод меню кривой и конфигурацию нужно производить только в английском меню. И только потом менять язык... |
А у меня еще такой глюк был: Перешил с 1.5 на 1.7, русского нет. Вернее как: прошивка lang var 2, в списке русский есть, выбрать можно, все все равно на английском... Прошил повторно - все ок.
|
Создано 14-04-2008 14:58
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
киньте ссылочку на мануал по перепрошивке софта в корриге.
С уважением, LordN.
|
Создано 14-04-2008 16:43
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
А никаких особых инструкций.
Оно само предлагает. В смысле пишет после tools - synchronize all parameters "в вашем контроллере микропрограмма версии х.х, e-tool версии y.y не хотите ли обновить версию по контроллера" - Йес, обхс :))) минут 20 моргания светодиодиками и кучей сообщений и все
Вариант 2 - tools-reload controller with language
1. само сливает текущий конфиг,
2. само заливает прошивку
3. само заливает проапгрейженый конфиг
|
Создано 14-04-2008 17:32
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Кстати, раз уж обсуждаем вопрос. Я так понял реально "corrigo e" это удешевленная версия "чегототам exo"(аппаратно идентичная). Хотелось бы поиметь софт и доки для "старшего брата", чтобы самостоятельно прошивку собрать....
|
Создано 15-04-2008 11:30
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
врядли там чего-то удешевлённое есть :)
скороей всего - в какой-нить ОЕМный кетайский СПК залито отдельное программное ядро заточеное под конкретного зака.
С уважением, LordN.
|
Создано 15-04-2008 11:37
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
врядли там чего-то удешевлённое есть |
Не, я о другом. Из данного девайса можно поболе функционала выкачать, имхо, только инстрУмент подходящий нужен.
|
Создано 15-04-2008 15:18
|
|
|
Boant
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 05-04-2003
|
Не, я о другом. Из данного девайса можно поболе функционала выкачать, имхо, только инстрУмент подходящий нуже
А инстрУмент ентот уже за деньхи
:D
|
Создано 15-04-2008 15:30
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
Boant пишет:
А инстрУмент ентот уже за деньхи |
Да понятно. Но хоцца то просто попробовать... Да и халявы хоцца, разумеется.
|
Создано 15-04-2008 15:32
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Будете смеяться, попался аналогичный кнтроллер (поведение соответствовало 1 посту). На х.., скажем так, вертел свои обязанности по регулированию. В ответ на попытку перешить взял и перезагрузился. Теперь весело моргает квадратиком и на попытки влить прошивку в 254:30 говорит что нет его.
Кто сталкивался с подобным? Чем бы его реанимировать? Мож оно на другом адресе?
Сьем батарейки и тырканье в ресет не помогли. Что-нибудь по радикальнее бы...
|
Создано 11-10-2008 12:03
|
|
|
azmultik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
я с КОРРИГОй расстался еще года 1.5 назад.Когда эта тварь чуть не разморозила мне калорифер - мол защита по заморозке срабатывала только на DI означенный как термостат (PBFP-6), а по темпераратуре обратки ни хрена. А самое обидное, что отослал КОРРИГО обратно в АРКТИКУ на диагнгостику, мне прислалм другой и тот оказался такой же. Меня реально чуть не поравало :D
|
Создано 16-06-2009 11:06
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
azmultik пишет:
мне прислалм другой и тот оказался такой же |
Так это вы его наверняка конфигурировали с русской морды, т.к. при конфигурировании с ноута все работает как часики. Проверено неоднократно.
|
Создано 19-06-2009 17:35
|
|
|
azmultik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Цитата |
---|
alex_ пишет:
Так это вы его наверняка конфигурировали с русской морды, т.к. при конфигурировании с ноута все работает как часики. Проверено неоднократно. |
Прошу не сердись добрый волшебник,я еще только учусь,но на всякий случай случай не поясните данный слэнг?
|
Создано 25-06-2009 10:38
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
Господа!
Долгое время работал в Арктике... С данными контроллерами сталкивался...
Действительно, есть глючные прошивки (какие - не помню) у которых из серьезных глюков именно этот: при угрозе замерзания не открывает водяной клапан на 100%.
НО! у бОльшей части вод систем угроза замерзания срабатывает по DBTF (PBFP) (капиллярный термостат по воздуху после вод кал-ра)... Т.к. по датч обр воды, на мой взгляд, она (защита) корректно (быстро) будет срабатывать только при погружном датчике... и то, из-за инерционности прогрева материала датчика, не уверен в своевременном срабатывании... плюс при останове насоса, датчик обратный воды вообще ничего не успеет... так что единственный реальный шанс защитить кал-р - капиллярный термостат защиты по воздуху... мой опыт показывает, что разморозка кал-ра происходит МАКСИМУМ за 10 сек зимой... а то и меньше... (при останове насоса!!!)
если же говорить о накладном датчике, который обычно и используется (даже при корректной установке (термопаста + теплоиз-я) на медные трубы), то его функция, разве что, поддержание темп-ры в обвязке при остановленной системе...
так что вот так как-то ))))))))
удачи...
|
Создано 25-06-2009 11:59
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
что касаемо ошибок в переводе (конфигурирование корриги на русском языке) /часто имел дело с 28ми моделями/ при более-менее стандартных конфигурациях столкнулся лишь со следующим: вместо "1-я ступень охлаждения" (на англ) получаем "3-я ступень охлаждения" на русском...
Но, действительно, при конфигурировании с самого контроллера /с морды/, делаю это на англ языке...
так же не влезают полностью длинные строки... поэтому при выборе комнатн датчиков темп, будет не "комн датч 1" и "комн датч 2", а "комн датч" и "комн датч"...
Удачи...
|
Создано 25-06-2009 12:05
|
|
|
azmultik
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 16-06-2009
|
Теперь понятно что-за РУССКАЯ МОРДА .Да нет я уже давно понял что на корриге на рууском мало что поймешь.Что управлял с кнопок с панели управления это-ДА,на только на ИНГЛИШе.Кстаи глюк был такой -что коррига тупо не срабатывала на угрозу заморозки по датчику воды вообще (это на счет открывания клапана полностью на 100%).
|
Создано 25-06-2009 15:38
|
|
|
|