m_a_f
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 03-03-2004
|
Собственно вопрос -дружат ли касеты односторонние инвертора CS-ME10EB1E с инвертором СU-2E18CВPG? Мнения и менеджеров и сервисников разделились. сервисник говорит что дружат, менеджеры утверждают что необходимо брать наружку трехголовую СU-3E23CВPG.
Кто сталкивался подскажите о возможных нюансах.
|
Создано 24-01-2008 13:07
|
|
|
Garry
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
|
Дружат
|
Создано 24-01-2008 13:44
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
есть у кого инструкции по монтажу на наружние мульти блоки PANASONIC CU-3E23 CBPG, CU-2E18 CBPGW
или таблица совместимости внутренних и наружних мультиков ?
или ссылочка ;)
|
Создано 13-06-2009 16:55
|
|
|
9233093721
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-11-2011
|
установили мультик panasonic на 4 головы при запуске работает минуту и отключается.ошибка 12.что делать подскажите
|
Создано 05-11-2011 19:14
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
9233093721 пишет:
установили мультик panasonic на 4 головы при запуске работает минуту и отключается.ошибка 12.что делать подскажите |
Для начала написать модель и производительность наружного и внутренних блоков, если ошибка H12 то это может быть связанно с несоответствием производительности внутренних и наружного блока.
C уважением Valve.
|
Создано 05-11-2011 20:10
|
|
|
vokspm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 16-04-2012
|
3E18CBPG=E18MKDW+E18MKDW? Мой поставщик убедил что схема рабочая, но машина ссылается на несоответствие мощностей, ошибка h12. Неужели только вариант с заменой?
|
Создано 22-04-2012 10:29
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Производительность наружки - 18 и двух внутренних по 18.
Чё ж здесь работать то будет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 22-04-2012 11:21
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
vokspm пишет:
3E18CBPG=E18MKDW+E18MKDW? Мой поставщик убедил что схема рабочая, но машина ссылается на несоответствие мощностей, ошибка h12. Неужели только вариант с заменой? |
Здесь надо понять несколько вещей - где вы взяли название 3E18CBPG ибо такого наружного блока не существует в ни в каталогах ни в документации, существует 2E18CBPG на два внутр.бл. и к нему действительно 18 блок (даже один) подцепить не прокатит. Если говорить о 3E18 то он идёт с индексами JBE,LBE (3E18J(L)BE) он на 3 внутр.бл. в доке написано можно цепануть максимум на 9.6kW, а два 18 уже 10kW по этому скорее всего получится только 15+18 блок поэтому и ошибка H12 (Indoor/Outdoor Capacity Rank Mismatched). И в принципе цеплять 2 E18MKDW к 3E18JBE бессмысленно поскольку при одновременной работе холодить они будут как 2 E9MKDW.
C уважением Valve.
|
Создано 22-04-2012 22:44
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
:)
C уважением Valve.
|
Создано 22-04-2012 22:54
|
|
|
|
vokspm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 16-04-2012
|
Да прошу прощения 3e18jbe
У заказчика эти два блока не будут использоваться одновременно, а по площади меньше не нужно, соответственно задали вопрос поставщику, он подтвердил схему, а когда смонтировали...оппа...H12 over or underindexed multi system.
А если на Е18 поставить мозги от E15(12) можно обмануть?
|
Создано 23-04-2012 00:42
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Цитата |
---|
У заказчика эти два блока не будут использова ться одновременно, а по площади меньше не нужно, соответственно задали вопрос поставщику, он подтвердил схему, а когда смонтировали...оппа...H12 over or underindexed multi system.
А если на Е18 поставить мозги от E15(12) можно обмануть? |
Думаю, что можно только E15(12) отличаются от E18 расходом воздуха (скорости вентилятора и размеры крыльчатки разные) и испарителем поэтому при замене платы управления на плату от модели меньшей производительности как это отразится на работе внутр.бл. (нар.бл.) можно только догадываться.
C уважением Valve.
|
Создано 23-04-2012 02:40
|
|
|
vokspm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 16-04-2012
|
valve,
Спасибо, будем пробовать, отпишусь по результатам, для общего развития.
|