BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
Установили в 2002 году в серверную.
Работал при любой погоде безо всяких "зимников".
Сейчас, закапризничал, сукин сын.
Не хочет охлаждать, хотя ошибок не выдаёт.
Мы его отключили, покурили, включили.
Через пару минут компрессор запустился и пошёл холодный воздух.
Набрал нужную температуру и отключился. Больше не включается. В том смысле, что компрессор не запускается.
Кто может пояснить сей момент?
На улице пока тепло: днём-10...12 мороза, а ночью -15...18 мороза. Через неделю обещают небольшое похолодание до -30 мороза.
Надо успеть разобраться в капризах. Жду дельных ответов.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
BIOTHERM пишет:
Установили в 2002 году в серверную | надо ковырять электронику. за пять лет много чего произойти могло - грязь, высохли электролиты и т.д. и т.п.
С уважением, LordN.
|