Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Help Panasonic F50DB4E5
.: Help Panasonic F50DB4E5
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Help Panasonic F50DB4E5», Отключается и выдает ошибку F31-отключение по высокому даклению
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
Panasonic F50DB4E5
новый. Через месяц стал отключаться. Выдает F31.
Помогите! Как решить проблему F31 - отключение по высокому давлению.
Создано 08-11-2007 10:10
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
На тепле?
Создано 08-11-2007 22:41
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
И на тепле и на холоде.
Работает на R410. В мануале ничего, кроме описания ситуации, нет.
Помогает вкл/выкл питания. Через час все по-новой.
Создано 09-11-2007 11:45
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Проверьте давление газа. Наружка не обмерзает? Влага не попала в систему?
F31 - отключение по высокому давлению.
- отключение по низкому давлению.
- не работает 4-х ходовой клапан
Какие светодиоды мигают на наружном блоке?
Создано 09-11-2007 12:00
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
Вполне возможно, что "накосячили" при монтаже и попала влага. На сам кондер не хочется думать - ему и полугода нет. Насчет светодиодов - сверял с расшифровкой в мануале. Написано High Pressure Cut-Off. Наружка не обмерзает. Может фильтр поставить в магистраль?
Создано 09-11-2007 12:44
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Тогда скорее всего либо влага, либо засор. Подвесьте манометры.
Создано 09-11-2007 13:46
Наверх
Glen


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 08-11-2007
Попробую во вторник-четверг. Спасибо.
Создано 09-11-2007 13:52
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.