Из каких источников составители каталога на данное оборудование берут значения допустимых наружных температур для режимов "охлаждение" и "обогрев"?
В доступных на CD сервисных инструкциях и документации данной информации нет.
Так для теплых моделей (с буквой R в названии - ASY**R/AOY**R) в каталоге указан допустимый диапазон наружных температур:
до 24000 btu
- в режиме "охлаждение" - от 18 до 43С
- в режиме "обогрева" - от -5 до 24С.
начиная с 24000 btu
- в режиме "охлаждение" - от 0 до 52С
- в режиме "обогрева" - от 0 до 21С.
характеристики техн.
Выходит, что вся линейка теплых 24-к (ASY24E/AOY24R) на R22, а их комплектаций больше 10: ASY24RBA/AOY24RMEL, ASY24RBA/AOY24RNAL, ASY24RBAJ/AOY24RNAKH, ASY24RBL/AOY24RMLL, ASY24RGA/AOY24RZAL, ASY24RGB/AOY24RMAL, ASY24RGD/AOY24RZDL, АSY24RSBW/AOY25RWAL, ASY24RSC-I/AOY24RWCL, ASY24RSC-I/AOY25RWCL
адаптирована для эксплуатации в приведенном диапазоне допустимых наружных температур?
Схемотехнически ничего особенного у этих кондиционеров нет-стандартный холодильный контур. Может быть наличие 2-х скоростного вентилятора наружного блока позволяет составителям каталога делать смелые выводы о способности нормальной работы кондиционеров на охлаждение аж до 0С наружной среды?
Анализ схемотехники, опыт эксплуатации нескольких FUJITSU ASY24RBAJ/AOY24RNAKH и их частичная препарация не позволяет делать такие смелые выводы. При температуре наружной среды ниже + 15С всасывающие краны кондиционеров сильно обмерзают.
Еще интересует, что за лейбл на компрессорах у ASY24RBAJ/AOY24RNAKH - "HYPER TROPICAL".
Что это означает, хорошо ли-плохо ли - пока мне никто не может толком ответить.
С уважением, Алексей Жужнев.
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Источником данных являются Technical Manuals. Как раз в них приводятся данные о температурных диапазонах работы. ЗДЕСЬ я выложил вырезки из этих документов, отдельно для тропического и стандартного варианта.
Наклейка на компрессоре указывает на принадлежность к тропическому исполнению.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Уважаемый AleXa, меня несколько смутили данные
до 24000 BTU
- в режиме "охлаждение" - от 18 до 43С
- в режиме "обогрева" - от -5 до 24С
начиная с 24000 BTU
- в режиме "охлаждение" - от 0 до 52С
- в режиме "обогрева" - от 0 до 21С.
Надо представлять, что фирма FUJITSU поставляет оборудование в Россию под тремя брендами (FUJI, FUJITSU и GENERAL) по трем разным каналам, насколько представляю, друг от друга они в России совершенно не зависимые, и выпускают каждый свой каталог. Есть возможность у меня проанализировать каталоги GENERAL и FUJITSU. Я немного покопался в документации и получается что по каталогу FUJITSU 2007 г
до 18000 BTU системы реверсивные на 22 фреоне (ASY**R/AOY**R)
- в режиме "охлаждение" - от 18 до 43С
- в режиме "обогрева" - от -5 до 24С
модели ASY18R/AOY18R и ASY24R/AOY24R
- в режиме "охлаждение" - от 0 до 43С
- в режиме "обогрева" - от 0 до 24С.
модель ASY30R/AOY30R
- в режиме "охлаждение" - от 0 до 43С
- в режиме "обогрева" - от -5 до 21С.
Модель ASY24E - это вообще снятая с производства модель на 407 фреоне и с блоком AOY24R никак не стыкуется.
У GENERAL уже с 2006 года настенные модели на 22 фреоне отсутствуют.
Если модели работают до +52 градусов - это Тропическое исполнение. Все модели как GENERAL так и FUJITSU идут с Европейского склада и Тропического исполнения там быть не должно. Возможно это серые поставки.
Может Уважаемый AleXa уточнит, где и у кого такого "зверя" прикупили ? (Был бы признателен, не хочется серостью торговать)
Что касается анализа самой техники, то такие выводы позволяет делать наличие двухскоростного вентилятора наружного блока и встроенного подогрева картера, что по существу и является низкотемпературным комплектом, и при установке на модели младше 18BTU позволяют "опустить" их способность охлаждения до нуля градусов Цельсия.
|