Помогите пожалуйста подключить PAR-21MAA к MSZ-FA25 + MXZ-2A52
Как это сделать?
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
А никак. MSZ работает только с ИК пультом.
|
nickolay
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 12-10-2001
|
Проводной пульт PAR-21MAA подключается к внутреннему блоку MSZ-FA25VA через конвертор MAC-397IF-E. Этот прибор выполнен в отдельном корпусе (во внутренний блок не поместится) и подключается к плате внутреннего блока (разъем CN105) кабелем длиной 2 метра.
1 конвертор MAC-397IF-E – на 1 внутренний блок.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
http://aircon.ru/pbc_download/files/f1183374179.pdf
С уважением, LordN.
|
OGE
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 01-04-2005
|
Напрямую никак. Пульт можно подключить к конвертеру MAC-397IF (клеммы А, B), а разъем конвертора CN560 соединить прилагаемым кабелем с разъемом CN105 блока FA25. Если вы хотите синхронно управлять обоими вн.блоками, подключенными к MXZ-2A52, то потребуется 2 конвертора, пульт подключаете к ним шлейфом и дополнительно необходимо будет поиграться с перемычками в конверторах.
|
OGE
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 01-04-2005
|
пока писал свое сообщение ответ на вопрос уже пришел от официального представительства
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Спасибо! только дорого это....
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
compaq пишет:
только дорого это.... |
как это - за рыбкой полезьть и ног не намочить? 8)
есть как раз две лишние 397-е хреновины. пишите в личку.