compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Уважаемые профи подскажите пожалуйста как правильно подключить дренажную помпу к внутр блоку FA25 от Mitsubishi Electric
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Помпа какая?
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Помпа Aspen Mini aqua
но это наверное все равно потому что там у всех практически помп три конца на управление
т.е. тройник один нормальнозамкнутый другой нормально разомкнутый. Вот и интересно куда подключить к внутр блоку?
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Питающую фазу через н.з. контакты.
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Спасибо!
пишут еще что можно к термистору, но думаю что питание это удобнее.
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
К какому еще термистору. Чушь. Обычно поплавок помпы имеет три положения: 1. воды нет- кондей работает, помпа стоит. 2. кондей работает, помпа работает. 3. перелив- кондей рубится, помпа работает. Вода откачается- кондей по авторестарту запустится.
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Спасибо еще раз !!!
Только по питанию!
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Подцепил по питанию, все отлично работает Спасибо профи!!!!!!!!!!!!!
|