asergeya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 07-10-2006
|
Daikin FTK35 не работает. Проверил на ошибки, - ничего не выдает. Как определить в чем дело? Может компрессор? (сразу на двух кондюках?). Может чтото с температурой? Отсоединил RDD 4C - ничего не помогло. Если есть опыт, поделитесь. Это инверторы. С уважением. Сергей.
И как вообще проверить компрессор у инвертора? Думаю, что трехфазник!? На напряжение 220 вольт. Если запустить через конденсатор,- то как на счет направления вращения?
|
Создано 10-03-2007 13:36
|
|
|
Sankrot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 107
дата регистрации: 14-09-2005
|
а в Даичи ты не мож позвонить?
8-495-7373733
____________________________________________________
Уточните значение слов, и вы избавите человечество от большей части его заблуждений.
Рене Декарт
|
Создано 10-03-2007 14:17
|
|
|
asergeya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 07-10-2006
|
Может ли плата быть неисправной, а ошибок не выдавать?
|
Создано 10-03-2007 15:48
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
теоретически, при неисправности контроллера может быть все что угодно. Такие вещи проверяются методом замены. Смущает что на двух сразу. может сами где ошиблись?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 10-03-2007 18:44
|
|
|
asergeya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 07-10-2006
|
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой
|
Создано 11-03-2007 10:54
|
|
|
asergeya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 07-10-2006
|
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой и обнаружил, что у микросхемы отошли или оторвались ножки. пропаял. Теперь обе платы как бы один к одному. Но почему нормальная не хотела работать? Может что с датчиками температуры? Там стояли RDD-хи с релюхами. Я их отключил. Все собрал по заводскому. Остается одно: проверить плату перепаянную. Если и она не пойдет, то либо оба компрессора накрылись (замерю питание на них?), либо какойто пародокс. А может обе внутренние платы? Чудеса. Я уже сам ничего не понимаю. Первый раз такое. Инверторы блин???!
|
Создано 11-03-2007 11:00
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
По официальным данным, этот инвертор не работает при наружной температуре ниже 0С
|
Создано 12-03-2007 09:46
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
То asergeya
Попробуйте проверить АНАЛИЗАТОРОМ ИНВЕРТОРА.
Прибор простой и надежный он имитирует компрессор. Подключаете его за место компрессора и смотрите на индикацию светодиодов.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 12-03-2007 09:47
|
|
|
asergeya
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 07-10-2006
|
Одна из плат заработала (та у которой выходила ошибка U4). Проверил оба кондиционера. Компрессоры работают на обоих, все в норме. Павда у нас в Мурманске сегодня температура 0 по цельсию и даже чуть в плюсе.
Эти кондиционеры стоят на телефонной соте, охлаждают их аппаратуру. Думаю, что решив ставить инверторы на свои соты они с фирмой Дайкин это обговорили. Не могут же они ставить кондиционеры, если те не будут работать ниже нуля. Там стояли зимние комплекты, которые я временно отключил. Но насколько мне известно они не дают замерзнуть компрессору и регулируют скорость вентилятора. Думаю, что информация как то прошивается (имею в виду температуру). Хотя кто их знает?
Спасибо ребята за советы!!!
|
Создано 12-03-2007 18:42
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
asergeya пишет:
Не могут же они ставить кондиционеры, если те не будут работать ниже нуля | ха-ха в кубе.
С уважением, LordN.
|
Создано 12-03-2007 21:39
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
asergeya пишет:
Эти кондиционеры стоят на телефонной соте, охлаждают их аппаратуру. Думаю, что решив ставить инверторы на свои соты они с фирмой Дайкин это обговорили. |
Уважаемый никто ни с кем не оговаривает. Ставили то, что на тот момент было дешевле и в рекламном каталоге заявлено до -30. Наверное это станция Билайна? Те что угодно пихают лишь бы дешевле и монтируют у них все кому не лень, включая Равшана и Джумшута.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 13-03-2007 09:03
|
|
|
dunaevsky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 402
дата регистрации: 06-04-2006
|
Цитата |
---|
AII пишет:
включая Равшана и Джумшута |
|
Создано 13-03-2007 10:56
|
|
|
|