Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Airwell DK/DN-155
.: Airwell DK/DN-155
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Airwell DK/DN-155»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
sbr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 13-09-2006

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста!

У нас в одной из серверных работает агрегат Airwell DK/DN 155. В силу разных причин нам приходится самим обслуживать данный кондиционер, и решать различные проблемы, время от времени с ним происходящие.

Вопросы такие:

Умеет ли агрегат отключать внешний вентилятор? Он постоянно вращается. Фирма, которая нам устанавливала этот кондиционер, приспособила реле с датчиком давления для управления внешним вентилятором. Правильно ли это?
Внутренний датчик температуры RT - терморезистор? Какого номинала?
Можно ли где раздобыть подробное описание назначения переключателей S1-12 и J1-10 на плате контроллера?

Спасибо заранее!

--
Константин.
Создано 13-09-2006 10:56
Наверх
antgraf


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 26-09-2002
http://www.airwellrus.ru/doc/?subsection=60

надеюсь здесь найдете все что вас интересует
Создано 14-09-2006 15:28
Наверх
sbr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 13-09-2006
Спасибо, но, к сожалению, на этом сайте документы по DK/DN отсутствуют (file not found). Тем не менее, я их все скачал с альтернативного источника. В этой документации нет ответов на мои вопросы. По-этому и спрашиваю здесь.
Создано 15-09-2006 02:08
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
http://disk.tom.ru/148195?pw=U7cVUMVx
пролежит неделю, отсчет пошел.

С уважением, LordN.
Создано 15-09-2006 08:16
Наверх
vik


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 03-12-2001
Посмотрите инструкцию на контроллер в файле webfile.ru/1106791, там есть описание всех переключателей. Проверьте положение переключателя J3 , при подключении контроля скорости вращения вентилятора по давлению конденсации он должен стоять в положении ON. Внутренний датчик температуры RT - терморезистор насколько я помню 10 кОм, откройте датчик и посмотрите, наминал, указан на самом резисторе.
Создано 15-09-2006 13:07
Наверх
sbr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 13-09-2006
Спасибо, все скачал! Только файл cac_p.pdf просит пароль...
Создано 16-09-2006 17:02
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
sbr пишет:
файл cac_p.pdf просит пароль
да, точно, забыл приложить. кажется пароль = zibie если не он, то в понедельник напишу точно.

или можете скачать по этой ссылке
Цитата
vik пишет:
webfile.ru/1106791
тот же самый файл но без пароля.


С уважением, LordN.
Создано 16-09-2006 18:35
Наверх
sbr


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 13-09-2006
Еще раз спасибо, пока больше вопросов об Airwell не имею. Имею о Fuji, но это в другой теме. :)
Создано 18-09-2006 11:33
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы