Господа, подскажите пожалуйста следующие параметры для прецизионных кондиционеров серии Hiflex оборудованных регулятором давления конденсации:
- давление испарения
- давление конденсации
- температура перегрева
- температура переохлаждения
|
Создано 18-05-2006 00:43
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Параметры точно такие же, как и у остальных прецизионников - и к гадалке не ходи...
Кипение 4..6,5бар (в зависимости от температуры воздуха на входе испарителя)
Конденсация 13,5..25бар (как настроите НР-регулятор)
Переохлаждение 3..7*С
Перегрев 5..8*С
|
Создано 19-05-2006 17:38
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
sdv1995 пишет:
в зависимости от температуры воздуха на входе испарителя | и от фреона 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 19-05-2006 21:21
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Хотелось бы увидеть ответ Emerson по кондиционерам Liebert Hiross: :?:
на 42 блоках (2-х контурные по 21 кВт) стоят компрессоры Coperland ZR72KCE, производительностью при +5 град 19,38 кВт
Может кто что скажет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-02-2010 19:37
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Это хто там у вас хапнул такой объем Емерсонов?
8)
Т.е. 19,4 на 2 должно быть 38,8 кВт, а получается по документации всего 21 кВт?
Это смущает?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-02-2010 20:18
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да у Мегафона в автозале 4 шт. по 42 кВт стоят. А смущает 42-19,4х2=1,2. Вот такая арихметика. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-02-2010 21:05
|
|
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
на 42 блоках |
Цитата |
---|
human пишет:
Это хто там у вас хапнул такой объем Емерсонов |
выходит не один я о 42 штуках подумал :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Создано 26-02-2010 21:26
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
42-38,8=3,2 кВт
подумаешь 3 кВт...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 26-02-2010 21:32
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
подумаешь 3 кВт... | там всякие хитрости измерительные есть :)
если хорошо постарацца то и можно и три в плюс намерить.
С уважением, LordN.
|
Создано 27-02-2010 07:12
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Эт чё получается, компрессор будет выдавать вместо 19,4 кВт 21,4 что-ли :?:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-02-2010 10:51
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
загони его в подходящие условия - почему нет?
С уважением, LordN.
|
Создано 27-02-2010 12:03
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Если в серверной на входе в испаритель +26...+28 град и 60% влажность, то на чистом испарителе и максимальном расходе 2 кВт на нех делать поднять.
Вообще при такой мощности - это погрешность измерения. Как Лев правильно подметил:
Цитата |
---|
LordN пишет:
там всякие хитрости измерительные есть
если хорошо постарацца то и можно и три в плюс намерить. |
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-02-2010 12:57
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Вообще при такой мощности - это погрешность измерения | и это тоже.
моща компрессора есть функция разности давлений до и после него и расхода через него.
подними первое, опусти второе, увеличь третье - и теперь главно не сжечь движок :)
С уважением, LordN.
|
Создано 27-02-2010 17:11
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, эт понятно, втолковали.
Просто несоответствие документаций Liebert и Copeland.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-02-2010 17:22
|
|
|
|